Форум

ГлавнаяЗамена квартирных автоматов

Замена квартирных автоматов

RSS
Замена квартирных автоматов
 
Цитата
Sergey_P написал:
угу вы там про кабельные стояки что-то молвили, вы их видели в домах старее 20 лет?
У меня есть дом 1967 года там кабельные стояки в несущей стене между квартирама
а подвала в доме нуту, вот это попа
А уж такие зелененькие что фотке это просто роскошь




Не ну если хотите то подтягивайте контакты
но полюбому рано или поздно ...сгорит
 
Цитата
Атос написал:
Не ну если хотите то подтягивайте контакты
наше то желание тут при чем? вопрос уходит в рамки, хотят жители капремонт системы электроснабжения, или нет. Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно, придецца менять все, а это уже другие деньги.
Плюс у таких домов надо и крышу починить и теплообменник поменять и хотелось бы фасад утеплить. так и выходит, что на фоне остального проблема с возможным отгоранием нуля улетает в конец списка. тем более есть довольно дешевое ежегодное средство купирование оной - ревизии.
 
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
 
а я говорю, потому, что в наших домах нет кабельных стояков, точнее есть, но туда уже ни чего не засунешь. И чтобы подобные вещи проворачивать необходимо перебрать пол дома.
 
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
Ильич написал:
Не вижу картинку ни в одном браузере, даже интересно, что имеется в виду такое, не требующее контроля качества контакта.
там ссылка на нечто в зоне *.UA, а в неких кругах сии домены кардинальские вражеские банят.

Там вот что
Зажим чем осуществляется? Винтовая пара есть? Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял. Если обжимается медь, то её предел текучести не столь и велик.
Повторю: интересно взглянуть на необслуживаемую вечную конструкцию контакта.
 
Цитата
Атос написал:
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
Марка у разъёма существует?

Ну и рядом: если уж протягивать что-либо, то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S. А ещё лучше - к TN-S. Но дёшево не будет.
 
Цитата
Sergey_P написал:
Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно,
Ну это у кого какие приоритеты
Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
 
Цитата
Ильич написал:
Марка у разъёма существует?
Ну набирите в поичковике "зажим ответвительный" под свои требования

Цитата
Ильич написал:
то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S.
Тут у коллеги один провод не лезет
 
Цитата
Ильич написал:
Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял.
И как часто по вашему зажимы на ЛЭП подтягивают?
а уж там и перепад температуры под 100 градусов и ветер ураганный и снег налепает и .......вароны


 
Цитата
Атос написал:
Ну набирите в поичковике "зажим ответвительный" под свои требования
Конкретно можно? Их полно: под медь, под алюминий, прокалывающие и пр. Я хочу удостовериться в вечности предлагаемых.
 
Ну вот как отгадаете загадку
как часто подтягивают контакты на ЛЭП та к и сразу
 
Атос, Вы далеки от электрики, это видно по используемой терминологии, шину Вы безразрывную проложили...
Ваше гениальное решение сводится к банальной замене нулевого провода на провод большего сечения (ПВ-3х35 или ПВ-1х35 может АПВ, ни буду гадать Вы все равно не знаете для Вас это шина). Далее на каждую квартиру ответвления через зажим (скорее орех), что так же требует обслуживания. Любое контактное соединение требует обслуживания.
Цитата
Атос написал:
Ну это у кого какие приоритеты Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
А вы просчитывали, сколько стоит Ваше решение, сколько Вы имели случаев отгорания нуля до реализации, какой потенциальный ущерб был и стал. Ваше решение конечно снижает риск отгорания но не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые, но если их не обслуживать со временем риск возрастет. Если провести ревизию всех контактных соединений эффект будет почти тот же, а вложений меньше. Ваше гениальное решение это из пушки по воробьям.
Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет. За 4 года моей работы 10-15 случаев отгорания нуля, из них 3 случая это отгорание в зоне ответственности сетевой организации (без нуля весь дом, самый большой ущерб), 3 случая отгорание стоякового нуля в ВРУ, остальные в этажных щитах, компенсация за все не более 300 т.р. Планово обслуживаем только ВРУ. Этажные щиты по событию, при любой заявки проверяются контактные соединения в этажнике особенно нули, много отгораний удается предотвратить.
 
Ну конечно
Цитата
Киловатт_Manager написал: Атос, Вы далеки от электрики
Вы мне что экзамен устраивали?
или у вас как у главного большевика есть стеклянный шар?


Цитата
Ваше гениальное решение сводится к
- Увы, не моё, так строятся дома уже лет двадцать точно. Я жеш даже картитнку давал.

Цитата
Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет
Понимаю, если не блеснуть знаниями, так хоть потрясти орденами.
Цитата
Ваше решение конечно снижает риск отгорания но
не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые,

Таки вы даже смысл не поняли?
В предложенном варианте не может быть случаев, когда общий нулевой привод отгорает, так как в ём не существует разрывных соединений
.Все соединения это ответвление для одного абонента. И даже если один абонентский отвод отгорит, общий провод остаётся целым.
 
Атос, большая просьба
1. Прошу прекратить ломать комедию тут. Неуважительный стиль общения с коллегами тут не приветствуется. На бан не тянет, но осадочек уже имеется.
2. В разделе "Технический форум" желательно не флудить, а писать по существу. Форум не только болталка, но и база знаний для многих специалистов на годы вперед. Забивать её неуместными в данном разделе шарадами не стоит.
3. Если обладаете технологиями - давайте ссылки на них. Даёте ссылку - указывайте для чего её используете. В данном случае несколько далеко не профанов уже второй день не могут понять о чём вы. Также вопрос среды применения, прошу указывать. То что актуально на новой меди может быть противопоказано на полувековом алюминии или 90-летней многожильной меди. Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.
Чуть посерьёзней пожалуйста.
 
Цитата
Егор написал: Атос, большая просьба
Обращаю внимание что я никогда не перехожу на личности
и не даю оценку личных качеств как это делают коллеги.
Если коллеги задают вопрос с целью получить ответ, то я отвечаю, и именно на вопрос
Если же цель вопроса "блеснуть умом" и получить реакцию,
то они то и получают , и не стоит обижаться, раз сами того хотели.
Цитата
Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.
Вы невнимательны!
буквально в предидущем сообщении я написал - Увы, не моя, так строятся дома уже лет двадцать точно.
 
Вы охеренно невнимателен, Атос.
Вы так и не понял, что не так.
Что строят дома - да мне плевать, если я вижу, что НЕ строят так. Где как - не моя забота.
Что с Вами не так, я не буду даже пояснять. Отгадайте, когда контакты на ЛЭП подтянете...

Словом, пока на выходных я буду отмечать День 23 февраля, Вы подумай, инженер...
 
Браво, няня!
#61
0 0
Цитата
Sergey_P написал:
угу вы там про кабельные стояки что-то молвили, вы их видели в домах старее 20 лет?
У меня есть дом 1967 года там кабельные стояки в несущей стене между квартирама
а подвала в доме нуту, вот это попа
А уж такие зелененькие что фотке это просто роскошь




Не ну если хотите то подтягивайте контакты
но полюбому рано или поздно ...сгорит
#62
0 0
Цитата
Атос написал:
Не ну если хотите то подтягивайте контакты
наше то желание тут при чем? вопрос уходит в рамки, хотят жители капремонт системы электроснабжения, или нет. Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно, придецца менять все, а это уже другие деньги.
Плюс у таких домов надо и крышу починить и теплообменник поменять и хотелось бы фасад утеплить. так и выходит, что на фоне остального проблема с возможным отгоранием нуля улетает в конец списка. тем более есть довольно дешевое ежегодное средство купирование оной - ревизии.
#63
0 0
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
#64
0 0
а я говорю, потому, что в наших домах нет кабельных стояков, точнее есть, но туда уже ни чего не засунешь. И чтобы подобные вещи проворачивать необходимо перебрать пол дома.
#65
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
Ильич написал:
Не вижу картинку ни в одном браузере, даже интересно, что имеется в виду такое, не требующее контроля качества контакта.
там ссылка на нечто в зоне *.UA, а в неких кругах сии домены кардинальские вражеские банят.

Там вот что
Зажим чем осуществляется? Винтовая пара есть? Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял. Если обжимается медь, то её предел текучести не столь и велик.
Повторю: интересно взглянуть на необслуживаемую вечную конструкцию контакта.
#66
0 0
Цитата
Атос написал:
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
Марка у разъёма существует?

Ну и рядом: если уж протягивать что-либо, то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S. А ещё лучше - к TN-S. Но дёшево не будет.
#67
0 0
Цитата
Sergey_P написал:
Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно,
Ну это у кого какие приоритеты
Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
#68
0 0
Цитата
Ильич написал:
Марка у разъёма существует?
Ну набирите в поичковике "зажим ответвительный" под свои требования

Цитата
Ильич написал:
то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S.
Тут у коллеги один провод не лезет
#69
0 0
Цитата
Ильич написал:
Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял.
И как часто по вашему зажимы на ЛЭП подтягивают?
а уж там и перепад температуры под 100 градусов и ветер ураганный и снег налепает и .......вароны


#70
0 0
Цитата
Атос написал:
Ну набирите в поичковике "зажим ответвительный" под свои требования
Конкретно можно? Их полно: под медь, под алюминий, прокалывающие и пр. Я хочу удостовериться в вечности предлагаемых.
#71
0 0
Ну вот как отгадаете загадку
как часто подтягивают контакты на ЛЭП та к и сразу
#72
0 0
Атос, Вы далеки от электрики, это видно по используемой терминологии, шину Вы безразрывную проложили...
Ваше гениальное решение сводится к банальной замене нулевого провода на провод большего сечения (ПВ-3х35 или ПВ-1х35 может АПВ, ни буду гадать Вы все равно не знаете для Вас это шина). Далее на каждую квартиру ответвления через зажим (скорее орех), что так же требует обслуживания. Любое контактное соединение требует обслуживания.
Цитата
Атос написал:
Ну это у кого какие приоритеты Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
А вы просчитывали, сколько стоит Ваше решение, сколько Вы имели случаев отгорания нуля до реализации, какой потенциальный ущерб был и стал. Ваше решение конечно снижает риск отгорания но не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые, но если их не обслуживать со временем риск возрастет. Если провести ревизию всех контактных соединений эффект будет почти тот же, а вложений меньше. Ваше гениальное решение это из пушки по воробьям.
Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет. За 4 года моей работы 10-15 случаев отгорания нуля, из них 3 случая это отгорание в зоне ответственности сетевой организации (без нуля весь дом, самый большой ущерб), 3 случая отгорание стоякового нуля в ВРУ, остальные в этажных щитах, компенсация за все не более 300 т.р. Планово обслуживаем только ВРУ. Этажные щиты по событию, при любой заявки проверяются контактные соединения в этажнике особенно нули, много отгораний удается предотвратить.
#73
0 0
Ну конечно
Цитата
Киловатт_Manager написал: Атос, Вы далеки от электрики
Вы мне что экзамен устраивали?
или у вас как у главного большевика есть стеклянный шар?


Цитата
Ваше гениальное решение сводится к
- Увы, не моё, так строятся дома уже лет двадцать точно. Я жеш даже картитнку давал.

Цитата
Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет
Понимаю, если не блеснуть знаниями, так хоть потрясти орденами.
Цитата
Ваше решение конечно снижает риск отгорания но
не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые,

Таки вы даже смысл не поняли?
В предложенном варианте не может быть случаев, когда общий нулевой привод отгорает, так как в ём не существует разрывных соединений
.Все соединения это ответвление для одного абонента. И даже если один абонентский отвод отгорит, общий провод остаётся целым.
#74
1 0
Атос, большая просьба
1. Прошу прекратить ломать комедию тут. Неуважительный стиль общения с коллегами тут не приветствуется. На бан не тянет, но осадочек уже имеется.
2. В разделе "Технический форум" желательно не флудить, а писать по существу. Форум не только болталка, но и база знаний для многих специалистов на годы вперед. Забивать её неуместными в данном разделе шарадами не стоит.
3. Если обладаете технологиями - давайте ссылки на них. Даёте ссылку - указывайте для чего её используете. В данном случае несколько далеко не профанов уже второй день не могут понять о чём вы. Также вопрос среды применения, прошу указывать. То что актуально на новой меди может быть противопоказано на полувековом алюминии или 90-летней многожильной меди. Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.
Чуть посерьёзней пожалуйста.
#75
0 0
Цитата
Егор написал: Атос, большая просьба
Обращаю внимание что я никогда не перехожу на личности
и не даю оценку личных качеств как это делают коллеги.
Если коллеги задают вопрос с целью получить ответ, то я отвечаю, и именно на вопрос
Если же цель вопроса "блеснуть умом" и получить реакцию,
то они то и получают , и не стоит обижаться, раз сами того хотели.
Цитата
Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.
Вы невнимательны!
буквально в предидущем сообщении я написал - Увы, не моя, так строятся дома уже лет двадцать точно.
#76
1 0
Вы охеренно невнимателен, Атос.
Вы так и не понял, что не так.
Что строят дома - да мне плевать, если я вижу, что НЕ строят так. Где как - не моя забота.
Что с Вами не так, я не буду даже пояснять. Отгадайте, когда контакты на ЛЭП подтянете...

Словом, пока на выходных я буду отмечать День 23 февраля, Вы подумай, инженер...
#77
0 0
Браво, няня!
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!