crm

Форум

ГлавнаяНужна помощь по электро нормативке

Нужна помощь по электро нормативке

RSS
Нужна помощь по электро нормативке
 
Для затравки:
узнал, что требования о заземлении дверей электрических щитов в России нет. Удивлен.

Не узнал:
1. Всем известно, что на фасаде деревянного дома размещается отсекающее устройство (автомат или рубильник) для пожарников.
Потратил 2 часа, но нормативку не нашёл. :( Кто знает?
2. Всем ясно, что многожильные кабели требуют установки наконечников ... Опять же нормативку найти не смог. :(
Помогите кто может. :)
 
Цитата
Егор пишет:
Для затравки:
узнал, что требования о заземлении дверей электрических щитов в России нет. Удивлен.

Не узнал:
1. Всем известно, что на фасаде деревянного дома размещается отсекающее устройство (автомат или рубильник) для пожарников.
Потратил 2 часа, но нормативку не нашёл. :( Кто знает?
http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...

Добавлено спустя 3 minutes 25 seconds:
Цитата
Егор пишет:
2. Всем ясно, что многожильные кабели требуют установки наконечников ... Опять же нормативку найти не смог. :(
http://dokipedia.ru/document/5161506 - ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
 
Цитата
Арон Мульман пишет:

http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...
По второму огромное спасибо. Это именно то, не понял как я не нашёл его.
А вот первое не то.
Любому дому нужно ВУ или ВРУ, а в случае деревянного дома есть пожарные правила, по которым необходимо устанавливать устройство для отключения питания дома при пожаре снаружи. Вот их не могу найти совсем. :(
 
Цитата
Егор пишет:
Цитата
Арон Мульман пишет:

http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...
По второму огромное спасибо. Это именно то, не понял как я не нашёл его.
А вот первое не то.
Любому дому нужно ВУ или ВРУ, а в случае деревянного дома есть пожарные правила, по которым необходимо устанавливать устройство для отключения питания дома при пожаре снаружи. Вот их не могу найти совсем. :(
Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...
 
Цитата
Арон Мульман пишет:

Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...

Не, это тоже другое. Про УЗО я читал, но его не ставят на улице - цели другие.
 
Цитата
Егор пишет:
Цитата
Арон Мульман пишет:

Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...

Не, это тоже другое. Про УЗО я читал, но его не ставят на улице - цели другие.
Кабельный ввод в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Для этого используется провод СИП и соответствующая арматура. Поскольку СИП не очень удобен для разделки и подключения внутри щита из-за большой жесткости, то зачастую в дом этот провод не затягивают, установив на внешней стороне стены бокс с двухполюсным автоматическим выключателем для защиты кабеля в стеновой проходке. СИП подключается к верхним зажимам внешнего бокса, а с нижних зажимов через стеновую проходку уходит, к примеру, обычный ВВГ-нг. Стеновая проходка при этом выполняется по правилам, о которых сказано ниже.

Стеновые проходки и их исполнение нормируются по таким причинам: пространство проходки ограничено, теплоотвод в ней затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком замыкании есть очевидный риск, что именно в пределах стеновой проходки возникнет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация чревата возгоранием и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить огнеупорность каждой стеновой проходки, а кроме этого, исключить возможность распространения через эти проходки огня в том случае, если пожар все-таки случится.

С другой же стороны, в строительстве давно известно такое явление как усадка стен и строительных конструкций. Усадка – это деформация, обусловленная временем эксплуатации и прочими факторами, с трудом подающимися учету. Однако эти деформации теоретически могут стать причиной повреждения кабеля в стеновой проходке. Поэтому стеновая кабельная проходка нуждается и в механической защите от повреждений.

Итого, стеновая кабельная проходка в деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится сквозное отверстие, внутри которого устанавливается стальная трубка, имеющая длину по размерам стены. Через трубку продергиваются кабели, а впоследствии оставшееся свободным внутреннее пространство трубки заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама же трубка, если подходить к вопросу совсем строго, должна заземляться (однако это требование зачастую не соблюдается – трудно заземлить каждую трубку в каждой проходке, а опасность, исходящая от незаземленной трубки, минимальная).


Т.е. расположение автоматов на внешней стороне (стене) деревянного дома желательно, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 
Речь даже не об автоматах, а вообще об отсекающем (отключающем) устройстве. Оно может быть как автоматом, так и рубильником в любом исполнении. Там суть именно в требованиях пожарников по возможности выключить питание в доме в случае пожара снаружи.
 
ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЫ НОВАЯ УК ОТКРЫЛИСЬ 09.09.14 ГОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАКИХ САЙТАХ НУЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
 
??????????????????????
А лицензироваться собираетесь?

Добавлено спустя 48 seconds:
реформа жкх, гис жкх, раскрыть информацию на своем сайте в соответствии с 731 ППРФ
 
Нужна помощь!!!!
Ранее многоквартирные дома обслуживали по договору обслуживания мест общего пользования, так как дома были на непосредственной форме управления, с февраля 2015 года все дома перешли на управления, и заключили с нами договор управления. ГЖИ по результату поверки требуют раскрыть информацию о финансовой деятельности управления в этих домах, незнаю, что и раскрывать, и как им доказать что МКД только в этом году перешли на управление. Помогите пожалуйста, если есть ссылки, постановления, заранее Благодарю!!!!
 
Шлите ГЖИ нафиг...Ссылки чуть позже дам...
 
Цитата
иринка пишет:
??????????????????????
А лицензироваться собираетесь?

Добавлено спустя 48 seconds:
реформа жкх, гис жкх, раскрыть информацию на своем сайте в соответствии с 731 ППРФ



Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию
Не понимаю зачем столько сайтов. Ведь у УК есть свой сайт где вся эта инфа выкладывается. Думаю нужно писать коллективное письмо от всех УК чтоб создали либо один сайт либо УК выкладывала такую инфу на своем сайте.
 
Спасибо большое, жду недождусь, их послать :? :? :? :?
 
Цитата
Владдом пишет:
Спасибо большое, жду недождусь, их послать :? :? :? :?

Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление
 
Цитата
megion_xmao пишет:
Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление

Чтоб искрились радостью лица представителей РСО... Ну и часть этой радости передалась гениальным людям, которые такой дебилизм вписали в ЖК РФ...
 
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление

Чтоб искрились радостью лица представителей РСО... Ну и часть этой радости передалась гениальным людям, которые такой дебилизм вписали в ЖК РФ...


то есть я правильно понимаю что непосредственным управлением теперь нельзя дома обслуживать?
 
Можно, если в домах не более 16 квартир...
 
Цитата
burmistr пишет:
Можно, если в домах не более 16 квартир...

а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
 
Да. Придется... Если вы УК - почитайте ЖК РФ или форум. Много раз обсуждали...
 
Цитата
burmistr пишет:
Да. Придется... Если вы УК - почитайте ЖК РФ или форум. Много раз обсуждали...


Заранее извиняюсь за порой глупые вопросы просто мы новая УК и набираемся опыта. А форум читаем и с удовольствием очень много полезной информации и советов. Спасибо Вам за этот форум
 
Цитата
megion_xmao пишет:
а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
Вы о чем вообще? Многоэтажки должны быть в УК или создавать ТСЖ. Дома, в которых 16 и менее квартир, могут быть на непосредственном управлении. Вы точно УК?
 
Цитата
Ирина В. пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
Вы о чем вообще? Многоэтажки должны быть в УК или создавать ТСЖ. Дома, в которых 16 и менее квартир, могут быть на непосредственном управлении. Вы точно УК?


Я же писал выше мы новая УК только открылись и набираемся опыта.
 
Читая форум, нашла что искала :) "Информация в виде отчета об исполнении управляющей организацией договора управления по перешедшим с непосредственного управления домам раскрывается по истечении 2015 года (п.9(3) 731 ПП РФ)."В 2016 году будете раскрывать данный раздел... ;)
Большое Вам спасибо, за Ваш нелегкий труд!!! :D
 
Цитата
Владдом пишет:
Читая форум, нашла что искала :) "Информация в виде отчета об исполнении управляющей организацией договора управления по перешедшим с непосредственного управления домам раскрывается по истечении 2015 года (п.9(3) 731 ПП РФ)."В 2016 году будете раскрывать данный раздел... ;)
Большое Вам спасибо, за Ваш нелегкий труд!!! :D

Правильно прочитали...

Если дома были на непосреде, то инфа по 731 ПП РФ будет раскрываться в течение 30 дней с момента заключения договора управления по 162 статье ЖК РФ. А сам отчет (финансы) будет раскрываться в течение 1 квартала 2016 года (если дома взяли в 2015м)
 
Цитата
megion_xmao пишет:
Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию...
megion_xmao, а вы точно экзамен сдали, если даже не знает где УО должна раскрывать информацию!? ))) ...(ладно, шучу!) )))
 
Может это тролль))) Мегион киньте мне ссылку в личку на Вашу УК...
 
Цитата
Гость с Урала пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию...
megion_xmao, а вы точно экзамен сдали, если даже не знает где УО должна раскрывать информацию!? ))) ...(ладно, шучу!) )))


Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
 
Цитата
megion_xmao пишет:
Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
Штрафанут не ненароком, а намеренно и специально, и именно за незнание :!: Так что, если действительно знаете, сие Вам не грозит...
 
Цитата
Митрофан Никитич пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
Штрафанут не ненароком, а намеренно и специально, и именно за незнание :!: Так что, если действительно знаете, сие Вам не грозит...


Ни у кого случайно нет образца письма чтоб предыдущая УК передала техническую документацию новой УК, письма в УК на заключение договора на вывоз ТБО. письма на заключения договора с аварийно диспетчерской службой
 
Если не знаете сами как, то идете к тем, с кем хотите заключить договор и просите письмо у них (их форму). тогда точно не ошибетесь.
#1
0 0
Для затравки:
узнал, что требования о заземлении дверей электрических щитов в России нет. Удивлен.

Не узнал:
1. Всем известно, что на фасаде деревянного дома размещается отсекающее устройство (автомат или рубильник) для пожарников.
Потратил 2 часа, но нормативку не нашёл. :( Кто знает?
2. Всем ясно, что многожильные кабели требуют установки наконечников ... Опять же нормативку найти не смог. :(
Помогите кто может. :)
#2
0 0
Цитата
Егор пишет:
Для затравки:
узнал, что требования о заземлении дверей электрических щитов в России нет. Удивлен.

Не узнал:
1. Всем известно, что на фасаде деревянного дома размещается отсекающее устройство (автомат или рубильник) для пожарников.
Потратил 2 часа, но нормативку не нашёл. :( Кто знает?
http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...

Добавлено спустя 3 minutes 25 seconds:
Цитата
Егор пишет:
2. Всем ясно, что многожильные кабели требуют установки наконечников ... Опять же нормативку найти не смог. :(
http://dokipedia.ru/document/5161506 - ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
#3
0 0
Цитата
Арон Мульман пишет:

http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...
По второму огромное спасибо. Это именно то, не понял как я не нашёл его.
А вот первое не то.
Любому дому нужно ВУ или ВРУ, а в случае деревянного дома есть пожарные правила, по которым необходимо устанавливать устройство для отключения питания дома при пожаре снаружи. Вот их не могу найти совсем. :(
#4
0 0
Цитата
Егор пишет:
Цитата
Арон Мульман пишет:

http://dokipedia.ru/document/5157640 - ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (Докипедия: Электроустановочные устройства)
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Я так понимаю, что Вам нужно вот это...
По второму огромное спасибо. Это именно то, не понял как я не нашёл его.
А вот первое не то.
Любому дому нужно ВУ или ВРУ, а в случае деревянного дома есть пожарные правила, по которым необходимо устанавливать устройство для отключения питания дома при пожаре снаружи. Вот их не могу найти совсем. :(
Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...
#5
0 0
Цитата
Арон Мульман пишет:

Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...

Не, это тоже другое. Про УЗО я читал, но его не ставят на улице - цели другие.
#6
0 0
Цитата
Егор пишет:
Цитата
Арон Мульман пишет:

Тогда, судя по всему, Вы интересуетесь установкой УЗО (устройств защитного отключения), и опять же их установка и правила установки оговариваются ПУЭ, и как минимум их рекомендуют устанавливать в месте ввода, т.е. в местах установки ВУ (ВРУ)...

Не, это тоже другое. Про УЗО я читал, но его не ставят на улице - цели другие.
Кабельный ввод в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Для этого используется провод СИП и соответствующая арматура. Поскольку СИП не очень удобен для разделки и подключения внутри щита из-за большой жесткости, то зачастую в дом этот провод не затягивают, установив на внешней стороне стены бокс с двухполюсным автоматическим выключателем для защиты кабеля в стеновой проходке. СИП подключается к верхним зажимам внешнего бокса, а с нижних зажимов через стеновую проходку уходит, к примеру, обычный ВВГ-нг. Стеновая проходка при этом выполняется по правилам, о которых сказано ниже.

Стеновые проходки и их исполнение нормируются по таким причинам: пространство проходки ограничено, теплоотвод в ней затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком замыкании есть очевидный риск, что именно в пределах стеновой проходки возникнет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация чревата возгоранием и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить огнеупорность каждой стеновой проходки, а кроме этого, исключить возможность распространения через эти проходки огня в том случае, если пожар все-таки случится.

С другой же стороны, в строительстве давно известно такое явление как усадка стен и строительных конструкций. Усадка – это деформация, обусловленная временем эксплуатации и прочими факторами, с трудом подающимися учету. Однако эти деформации теоретически могут стать причиной повреждения кабеля в стеновой проходке. Поэтому стеновая кабельная проходка нуждается и в механической защите от повреждений.

Итого, стеновая кабельная проходка в деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится сквозное отверстие, внутри которого устанавливается стальная трубка, имеющая длину по размерам стены. Через трубку продергиваются кабели, а впоследствии оставшееся свободным внутреннее пространство трубки заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама же трубка, если подходить к вопросу совсем строго, должна заземляться (однако это требование зачастую не соблюдается – трудно заземлить каждую трубку в каждой проходке, а опасность, исходящая от незаземленной трубки, минимальная).


Т.е. расположение автоматов на внешней стороне (стене) деревянного дома желательно, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
#7
0 0
Речь даже не об автоматах, а вообще об отсекающем (отключающем) устройстве. Оно может быть как автоматом, так и рубильником в любом исполнении. Там суть именно в требованиях пожарников по возможности выключить питание в доме в случае пожара снаружи.
#8
0 0
ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЫ НОВАЯ УК ОТКРЫЛИСЬ 09.09.14 ГОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАКИХ САЙТАХ НУЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
#9
0 0
??????????????????????
А лицензироваться собираетесь?

Добавлено спустя 48 seconds:
реформа жкх, гис жкх, раскрыть информацию на своем сайте в соответствии с 731 ППРФ
#10
0 0
Нужна помощь!!!!
Ранее многоквартирные дома обслуживали по договору обслуживания мест общего пользования, так как дома были на непосредственной форме управления, с февраля 2015 года все дома перешли на управления, и заключили с нами договор управления. ГЖИ по результату поверки требуют раскрыть информацию о финансовой деятельности управления в этих домах, незнаю, что и раскрывать, и как им доказать что МКД только в этом году перешли на управление. Помогите пожалуйста, если есть ссылки, постановления, заранее Благодарю!!!!
#11
0 0
Шлите ГЖИ нафиг...Ссылки чуть позже дам...
#12
0 0
Цитата
иринка пишет:
??????????????????????
А лицензироваться собираетесь?

Добавлено спустя 48 seconds:
реформа жкх, гис жкх, раскрыть информацию на своем сайте в соответствии с 731 ППРФ



Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию
Не понимаю зачем столько сайтов. Ведь у УК есть свой сайт где вся эта инфа выкладывается. Думаю нужно писать коллективное письмо от всех УК чтоб создали либо один сайт либо УК выкладывала такую инфу на своем сайте.
#13
0 0
Спасибо большое, жду недождусь, их послать :? :? :? :?
#14
0 0
Цитата
Владдом пишет:
Спасибо большое, жду недождусь, их послать :? :? :? :?

Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление
#15
0 0
Цитата
megion_xmao пишет:
Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление

Чтоб искрились радостью лица представителей РСО... Ну и часть этой радости передалась гениальным людям, которые такой дебилизм вписали в ЖК РФ...
#16
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Подскажите а зачем дома с непосредственного управления перевели в управление

Чтоб искрились радостью лица представителей РСО... Ну и часть этой радости передалась гениальным людям, которые такой дебилизм вписали в ЖК РФ...


то есть я правильно понимаю что непосредственным управлением теперь нельзя дома обслуживать?
#17
0 0
Можно, если в домах не более 16 квартир...
#18
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Можно, если в домах не более 16 квартир...

а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
#19
0 0
Да. Придется... Если вы УК - почитайте ЖК РФ или форум. Много раз обсуждали...
#20
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Да. Придется... Если вы УК - почитайте ЖК РФ или форум. Много раз обсуждали...


Заранее извиняюсь за порой глупые вопросы просто мы новая УК и набираемся опыта. А форум читаем и с удовольствием очень много полезной информации и советов. Спасибо Вам за этот форум
#21
0 0
Цитата
megion_xmao пишет:
а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
Вы о чем вообще? Многоэтажки должны быть в УК или создавать ТСЖ. Дома, в которых 16 и менее квартир, могут быть на непосредственном управлении. Вы точно УК?
#22
0 0
Цитата
Ирина В. пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
а у нас в городе есть УК у которых в управление пяти и девяти этажные дома там более 16 квартир. Им придется перейти на управление? с какого числа и месяца?
Вы о чем вообще? Многоэтажки должны быть в УК или создавать ТСЖ. Дома, в которых 16 и менее квартир, могут быть на непосредственном управлении. Вы точно УК?


Я же писал выше мы новая УК только открылись и набираемся опыта.
#23
0 0
Читая форум, нашла что искала :) "Информация в виде отчета об исполнении управляющей организацией договора управления по перешедшим с непосредственного управления домам раскрывается по истечении 2015 года (п.9(3) 731 ПП РФ)."В 2016 году будете раскрывать данный раздел... ;)
Большое Вам спасибо, за Ваш нелегкий труд!!! :D
#24
0 0
Цитата
Владдом пишет:
Читая форум, нашла что искала :) "Информация в виде отчета об исполнении управляющей организацией договора управления по перешедшим с непосредственного управления домам раскрывается по истечении 2015 года (п.9(3) 731 ПП РФ)."В 2016 году будете раскрывать данный раздел... ;)
Большое Вам спасибо, за Ваш нелегкий труд!!! :D

Правильно прочитали...

Если дома были на непосреде, то инфа по 731 ПП РФ будет раскрываться в течение 30 дней с момента заключения договора управления по 162 статье ЖК РФ. А сам отчет (финансы) будет раскрываться в течение 1 квартала 2016 года (если дома взяли в 2015м)
#25
0 0
Цитата
megion_xmao пишет:
Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию...
megion_xmao, а вы точно экзамен сдали, если даже не знает где УО должна раскрывать информацию!? ))) ...(ладно, шучу!) )))
#26
0 0
Может это тролль))) Мегион киньте мне ссылку в личку на Вашу УК...
#27
0 0
Цитата
Гость с Урала пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Мы экзамены сдали. Аттестат получили. ждем лицензию...
megion_xmao, а вы точно экзамен сдали, если даже не знает где УО должна раскрывать информацию!? ))) ...(ладно, шучу!) )))


Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
#28
0 0
Цитата
megion_xmao пишет:
Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
Штрафанут не ненароком, а намеренно и специально, и именно за незнание :!: Так что, если действительно знаете, сие Вам не грозит...
#29
0 0
Цитата
Митрофан Никитич пишет:
Цитата
megion_xmao пишет:
Где раскрывать мы знаем. Просто каждый день все меняется не хотелось бы чего нибудь упустить. А то штрафанут еще ненароком
Штрафанут не ненароком, а намеренно и специально, и именно за незнание :!: Так что, если действительно знаете, сие Вам не грозит...


Ни у кого случайно нет образца письма чтоб предыдущая УК передала техническую документацию новой УК, письма в УК на заключение договора на вывоз ТБО. письма на заключения договора с аварийно диспетчерской службой
#30
0 0
Если не знаете сами как, то идете к тем, с кем хотите заключить договор и просите письмо у них (их форму). тогда точно не ошибетесь.
Сейчас на форуме: 3 пользователя
3 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!