Здравствуйте все!
Возникла спорная ситуация с УО: в МКД установлены ОДПУ и тепла и ГВС, по которому из них РСО должна считать ОДНы? Помогите 88q советом или ссылкой на ветку, где уже обсуждалась тема.
Заранее спасибо cvc
 
Никаких спорных ситуаций нет и быть не может, если есть ОДПУ. если они приняты к коммерческому учету, то расчеты между УК и РСО - по ОДПУ. ну или ОДПУ минус индивидуальное потребление, если расчеты по индивидуалке проводятся РСО напрямую.
 
Джули, это понятно. я недоступно выразилась)) по которому из ОДПУ нужно производить расчеты? есть ли какие до доки на эту тему? ведь V показывает и теплосчетчик и водосчетчик.
 
ну ситуацию вторым пояснением Вы не очень прояснили :D Я подозреваю что Вы задали вопрос по закрытой системе отопления в доме при наличии в доме ИТП. Я права?

Отправлено спустя 54 секунды:
Вы - РСО? продаете ком. услуги: горячую воду и отопление? или же продаете тепловую энергию в дом и холодную воду для подогрева?
 
Достаточное объяснение.Тут форум УО, а не семинар для жителей.
 
Джули, Извините, я в ЖКХ человек новый и только начинаю постигать)
В доме установлены как теплосчетчик так и водосчетчик, V гвс показывает и тот и другой, распечатки по обоим ОДПУ предоставляются в РСО ежемесячно. Какой из этих обьемов РСО должна брать при расчете ОДН по ГВС?

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Леший, если есть такая возможность, отправьте пожалуйста ссылку на ветку, где уже обсуждалась такая тема
 
Иными словами, коммерческий учёт может осуществляться по двум НЕЗАВИСИМЫМ и показывающим разные величины счётчикам? Сие не есть правильно.
 
Цитата
Ильич пишет:
Сие не есть правильно.
почему? я задала вопрос на счет ИТП, ТС не подтвердила, зато сказала, что два прибора учета на отопление и на ГВС, а не один на ТЭ и на ХВС для подогрева. всё правильно. два прибора - два учета, два объема. Только объем отопления рассчитывается по одной формуле, а ГВС - по другой. Я вас не понимаю.
 
Цитата
YuliaLavrova пишет:
V гвс показывает и тот и другой
Можно установить хоть десять считающих одно и то же счётчиков. Все ОБЯЗАТЕЛЬНО будут показывать по-разному. Хотя бы в пределах погрешности. А если ещё и метод измерения разный, то ... Но! К расчёту-то принимается какой-либо один, прописанный в договоре. Другой (другие) могут быть резервными.

Отправлено спустя 8 минуты 41 секунды:
Цитата
Джули пишет:
два объема
Уважаемая Джули, как раз объём-то один и тот же. Летом у меня точно такая же ситуация (открытая система): что входной расходомер, что счётчик ГВС меряют одно и то же - расход ГВС. Но показывают несколько различные цифры, хотя бы потому, что общий расходомер рассчитан на в 10 раз большие расходы, чем расходомер ГВС.
 
Цитата
Ильич пишет:
как раз объём-то один и тот же.
Хоть речь и о ТС, но всё же. А Вы что закупаете у РСО, уважаемый Ильич? вы же понимаете, что ситуации бывают разными. У меня на домах один ОДПУ с несколькими каналами на разные системы. отопление считается (в отопительный период) как расход входящего объема и обратки. ГВС считается так же, но по другому каналу. Объемы разные. не понимаю в чем проблема? вы же не думаете, что у всех ситуации типичны только для ваших домов. Потому я Вас и не понимаю, как может быть по двум ОДПУ одинаковые показания объема
 
Джули, мы ушли в никуда. Я написал то, что написал по ситуации ТС.
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Какой из этих обьемов РСО должна брать при расчете ОДН по ГВС?
Вот такой был вопрос. Ответ: по тому счётчику, который прописан в договоре.
Дальше, как у Толстого:
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
 
Цитата
Ильич пишет:
Ответ:
Это был второй ответ. Если бы он был первым и единственным, я бы в диалог не вступила.
 
Ильич, тут тоже беда. у РСО нет договора с УО на поставку такого КР
 
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Ильич, тут тоже беда. у РСО нет договора с УО на поставку такого КР
Новый поворот темы? РСО - альтруисты? Просто так без договора поставляют ресурс?
 
Ильич, как то так. договор существует но УО не подписывает и не возвращает РСО. Работают на бездоговорной основе. и вот появились вопросы
 
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Ильич, как то так. договор существует но УО не подписывает и не возвращает РСО. Работают на бездоговорной основе. и вот появились вопросы
Посмотрите Правила 1034 пп 23...30. Там и об учёте вообще, и о контрольных (дополнительных) приборах. Кто снимает, как актирует и т.д.
 
Ильич, да откуда Вы вообще взяли, что один из приборов - контрольный? да и поставка идет КРСОИ - ресурса, так что есть договор или нет, а норму ГК еще никто не отменял. так что то, что УК не подписывает договор - ее половые трудности, которые натянут в итоге на нарушение лиц. требований и потом уже ЮлияЛаврова будет кричать на форуме хелп и сос помогите отбиться от административки. Повторяюсь. Он ане написала, что прибора два, которые подсоединены последовательно. А если у них действительно два разных ОДПУ? Сейчас неправильно сделают расчет и влетят еще и на 50% штрафа.
 
Не может ГВС для КР СОИ измеряться как-то отдельно. Точнее, сомнительно (в жизни всё бывает).
Повторюсь. Хоть сто приборов. Но если измеряется расход воды ГВС, то он меряется тем прибором (приборами), о КОТОРОМ (которых) поставщик и потребитель ДОГОВОРИЛИСЬ, что это - коммерческий учёт. Всё остальное - в ПП 1034.
Давайте прекратим бессмысленную дискуссию при недостатке информации.
 
Так вот именно, как можно утверждать, что расчет ведется НЕ ВЕРНО, если недостаток информации? Как можно утверждать что НЕ МОЖЕТ вестить отдельно учет ГВС и отдельно отопление по разным ОДПУ? Ильич, Вы не правы.
 
Цитата
Джули пишет:
отдельно учет ГВС и отдельно отопление по разным ОДПУ?
Конечно, может. Но, ещё раз, сейчас лето, приборы показывают только расход ГВС. При этом, повторяю, и у ТС именно такая ситуация, расход воды на ГВС может быть измерен как входным ОДПУ, так и ОДПУ собственно горячей воды. В идеале эти замеры одинаковы. На практике могут существенно отличаться, но к учёту должен приниматься только один из замеров. Какой? Вопрос договоренности.
Я не утверждаю, что расход измеряется неверно. Я утверждаю, что неверно определять его по двум разным приборам, измеряющим абсолютно одно и то же.
Всё. Лучше я объяснить не смогу.
 
Согласна, бесполезный спор...
#1
0 0
Здравствуйте все!
Возникла спорная ситуация с УО: в МКД установлены ОДПУ и тепла и ГВС, по которому из них РСО должна считать ОДНы? Помогите 88q советом или ссылкой на ветку, где уже обсуждалась тема.
Заранее спасибо cvc
#2
0 0
Никаких спорных ситуаций нет и быть не может, если есть ОДПУ. если они приняты к коммерческому учету, то расчеты между УК и РСО - по ОДПУ. ну или ОДПУ минус индивидуальное потребление, если расчеты по индивидуалке проводятся РСО напрямую.
#3
0 0
Джули, это понятно. я недоступно выразилась)) по которому из ОДПУ нужно производить расчеты? есть ли какие до доки на эту тему? ведь V показывает и теплосчетчик и водосчетчик.
#4
0 0
ну ситуацию вторым пояснением Вы не очень прояснили :D Я подозреваю что Вы задали вопрос по закрытой системе отопления в доме при наличии в доме ИТП. Я права?

Отправлено спустя 54 секунды:
Вы - РСО? продаете ком. услуги: горячую воду и отопление? или же продаете тепловую энергию в дом и холодную воду для подогрева?
#5
0 0
Достаточное объяснение.Тут форум УО, а не семинар для жителей.
#6
0 0
Джули, Извините, я в ЖКХ человек новый и только начинаю постигать)
В доме установлены как теплосчетчик так и водосчетчик, V гвс показывает и тот и другой, распечатки по обоим ОДПУ предоставляются в РСО ежемесячно. Какой из этих обьемов РСО должна брать при расчете ОДН по ГВС?

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Леший, если есть такая возможность, отправьте пожалуйста ссылку на ветку, где уже обсуждалась такая тема
#7
0 0
Иными словами, коммерческий учёт может осуществляться по двум НЕЗАВИСИМЫМ и показывающим разные величины счётчикам? Сие не есть правильно.
#8
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Сие не есть правильно.
почему? я задала вопрос на счет ИТП, ТС не подтвердила, зато сказала, что два прибора учета на отопление и на ГВС, а не один на ТЭ и на ХВС для подогрева. всё правильно. два прибора - два учета, два объема. Только объем отопления рассчитывается по одной формуле, а ГВС - по другой. Я вас не понимаю.
#9
0 0
Цитата
YuliaLavrova пишет:
V гвс показывает и тот и другой
Можно установить хоть десять считающих одно и то же счётчиков. Все ОБЯЗАТЕЛЬНО будут показывать по-разному. Хотя бы в пределах погрешности. А если ещё и метод измерения разный, то ... Но! К расчёту-то принимается какой-либо один, прописанный в договоре. Другой (другие) могут быть резервными.

Отправлено спустя 8 минуты 41 секунды:
Цитата
Джули пишет:
два объема
Уважаемая Джули, как раз объём-то один и тот же. Летом у меня точно такая же ситуация (открытая система): что входной расходомер, что счётчик ГВС меряют одно и то же - расход ГВС. Но показывают несколько различные цифры, хотя бы потому, что общий расходомер рассчитан на в 10 раз большие расходы, чем расходомер ГВС.
#10
0 0
Цитата
Ильич пишет:
как раз объём-то один и тот же.
Хоть речь и о ТС, но всё же. А Вы что закупаете у РСО, уважаемый Ильич? вы же понимаете, что ситуации бывают разными. У меня на домах один ОДПУ с несколькими каналами на разные системы. отопление считается (в отопительный период) как расход входящего объема и обратки. ГВС считается так же, но по другому каналу. Объемы разные. не понимаю в чем проблема? вы же не думаете, что у всех ситуации типичны только для ваших домов. Потому я Вас и не понимаю, как может быть по двум ОДПУ одинаковые показания объема
#11
0 0
Джули, мы ушли в никуда. Я написал то, что написал по ситуации ТС.
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Какой из этих обьемов РСО должна брать при расчете ОДН по ГВС?
Вот такой был вопрос. Ответ: по тому счётчику, который прописан в договоре.
Дальше, как у Толстого:
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
#12
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Ответ:
Это был второй ответ. Если бы он был первым и единственным, я бы в диалог не вступила.
#13
0 0
Ильич, тут тоже беда. у РСО нет договора с УО на поставку такого КР
#14
0 0
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Ильич, тут тоже беда. у РСО нет договора с УО на поставку такого КР
Новый поворот темы? РСО - альтруисты? Просто так без договора поставляют ресурс?
#15
0 0
Ильич, как то так. договор существует но УО не подписывает и не возвращает РСО. Работают на бездоговорной основе. и вот появились вопросы
#16
0 0
Цитата
YuliaLavrova пишет:
Ильич, как то так. договор существует но УО не подписывает и не возвращает РСО. Работают на бездоговорной основе. и вот появились вопросы
Посмотрите Правила 1034 пп 23...30. Там и об учёте вообще, и о контрольных (дополнительных) приборах. Кто снимает, как актирует и т.д.
#17
0 0
Ильич, да откуда Вы вообще взяли, что один из приборов - контрольный? да и поставка идет КРСОИ - ресурса, так что есть договор или нет, а норму ГК еще никто не отменял. так что то, что УК не подписывает договор - ее половые трудности, которые натянут в итоге на нарушение лиц. требований и потом уже ЮлияЛаврова будет кричать на форуме хелп и сос помогите отбиться от административки. Повторяюсь. Он ане написала, что прибора два, которые подсоединены последовательно. А если у них действительно два разных ОДПУ? Сейчас неправильно сделают расчет и влетят еще и на 50% штрафа.
#18
0 0
Не может ГВС для КР СОИ измеряться как-то отдельно. Точнее, сомнительно (в жизни всё бывает).
Повторюсь. Хоть сто приборов. Но если измеряется расход воды ГВС, то он меряется тем прибором (приборами), о КОТОРОМ (которых) поставщик и потребитель ДОГОВОРИЛИСЬ, что это - коммерческий учёт. Всё остальное - в ПП 1034.
Давайте прекратим бессмысленную дискуссию при недостатке информации.
#19
0 0
Так вот именно, как можно утверждать, что расчет ведется НЕ ВЕРНО, если недостаток информации? Как можно утверждать что НЕ МОЖЕТ вестить отдельно учет ГВС и отдельно отопление по разным ОДПУ? Ильич, Вы не правы.
#20
0 0
Цитата
Джули пишет:
отдельно учет ГВС и отдельно отопление по разным ОДПУ?
Конечно, может. Но, ещё раз, сейчас лето, приборы показывают только расход ГВС. При этом, повторяю, и у ТС именно такая ситуация, расход воды на ГВС может быть измерен как входным ОДПУ, так и ОДПУ собственно горячей воды. В идеале эти замеры одинаковы. На практике могут существенно отличаться, но к учёту должен приниматься только один из замеров. Какой? Вопрос договоренности.
Я не утверждаю, что расход измеряется неверно. Я утверждаю, что неверно определять его по двум разным приборам, измеряющим абсолютно одно и то же.
Всё. Лучше я объяснить не смогу.
#21
0 0
Согласна, бесполезный спор...
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.