Цитата |
---|
Шла_мимо пишет: В свете новых требований по ежедекадной проверке загазованности подвалов и техподполий кто-то уже делал расчет необходимой численности слесарей для осуществления этой работы? |
А у вас имеется техническая возможность для проведения данных работ?
Трубки для зонда есть на фонде?
А в курсе какой газ то в подвалах выявляют?
Это никакого отношения к ВДГО не имеет вообще. В подвалах чаще всего проверяется наличие радона вообще то ...
Остальные газы вроде могут быть только в погребах и непроветриваемых совершенно помещениях.
"4. Наличие заборных штуцеров диаметром 25 мм для отбора проб из каждого отсека подвалов зданий, расположенных от газопровода на расстоянии до 50 м и поддержание их в исправном состоянии. При отсутствии технической возможности установки штуцеров совместно с управлениями газового хозяйства определять порядок обеспечения доступа для проверки подвалов на загазованность. "
"7.2 Помещения зданий всех назначений
(кроме жилых), в которых
устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом
режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения
пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и
электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом
сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием
персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими
нормативными документами.
Оснащение газифицированных помещений жилых зданий
(квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности
может осуществляться по требованию заказчика.Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с
автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного,
водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от
тепловой мощности."