Сломал голову с методикой учета по схеме подключения 3 ВКТ-7.
В отопительный период снимаем показания по отоплению и гвс по ТВ-1, Qо- тепловая энергия полная, Qг- тепловая энергия в трубопроводе 3.
Qо-Qг=отопление.
ТВ-2 -ГВС, является контрольным, теплотраспортная не берет его в расчет, так как врезка труб после основных измерителей, хотя расход теплоносителя и теплоэнергии показывает точнее (диаметр трубопровода меньше).
В проэкте узла учета прописано: "В отопительный период данные тепловычислителя считывают по двум вводам- ТВ-1 (отопление) и ТВ-2 (циркуляционное ГВС), В летний период тепловычислителя считывают по ТВ-2 (ГВС)".
Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Кстати кто куда выставляет разницу по ТВ-2 между Qо- тепловая энергия полная (ГВС) и Qг- теплоэнергия в воде, которая слилась с крана?