crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 5
  • 2
дня

Форум

ГлавнаяПаспорт на УУТЭ

Паспорт на УУТЭ

RSS
Паспорт на УУТЭ
 
Согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии для допуска узла учета необходимо представить на него паспорт (проект паспорта).
Что должен содержать этот паспорт указано, но ничего не говорится о его форме и нигде не могу найти хотя бы приблизительный образец его.
Как я понимаю, что это всё-таки документ, а не набор "бумажек" согласно перечню, которые собрав в стопку назовём паспортом.

М.б., коллеги, подскажете где можно найти образец или аналог по которому можно изготовить паспорт (проект паспорта)?
 
Мы отдельного паспорта не делаем, пока вопросов не возникало. Все документы (схемы трубопроводов, свидетельства поверки (паспорта на приборы), базу настроечных параметров, схему пломбирования, распечатки) мы просто подшиваем к проекту узла учета.
Но если Вас это не устраивает (ну или кто-то у Вас требует), Вы можете завести отдельную папку (скоросшиватель), сделайте на ней титульный лист "Паспорт" и подшейте все документы туда. Будет у Вас две папки, Проект узла учета, и Паспорт узла учета. Ну если уж совсем всё запущено, можете ещё и не скоросшивателем скрепить, а прошнуровать и пронумеровать и оглавление вставить. Но мне кажется это перегиб.
 
паспорт теплового узла это не куча подшитых документов а как правило один лист формата А4 с внесенными в него нагрузками на дом
завтра могу выложить образец
 
Цитата
цужкх пишет:
Мы отдельного паспорта не делаем, пока вопросов не возникало. Все документы (схемы трубопроводов, свидетельства поверки (паспорта на приборы), базу настроечных параметров, схему пломбирования, распечатки) мы просто подшиваем к проекту узла учета.
Но если Вас это не устраивает (ну или кто-то у Вас требует), Вы можете завести отдельную папку (скоросшиватель), сделайте на ней титульный лист "Паспорт" и подшейте все документы туда. Будет у Вас две папки, Проект узла учета, и Паспорт узла учета. Ну если уж совсем всё запущено, можете ещё и не скоросшивателем скрепить, а прошнуровать и пронумеровать и оглавление вставить. Но мне кажется это перегиб.
Спасибо!
Поскольку и спецы из энергоснабжающей организации, которая запросила, кроме проекта на узел учёта, ещё и паспорт, ничего внятного сказать не смогли, то так и сделаем по Вашему примеру.
Только ещё вопрос о схеме пломбирования - это просто перечень пломбируемых средств измерения, спусников и задвижек, и ещё чего-нибудь :-) в виде некой таблицы с указанием содержания оттиска пломб или графический документ, типа схемы, плана, чертежа?
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
паспорт теплового узла это не куча подшитых документов а как правило один лист формата А4 с внесенными в него нагрузками на дом
завтра могу выложить образец
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)! Требования о составе этого паспорта прописаны в пункте 64 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 1034ПП от 18.11.2013г. Если Вы все что там написано (включая почасовую распечатку показаний теплосчетчика за 7 суток и схемы) разместите на листе формата А4 - ну ради бога.

Отправлено спустя 26 минуты 24 секунды:
Цитата
EsKor пишет:

Только ещё вопрос о схеме пломбирования - это просто перечень пломбируемых средств измерения, спусников и задвижек, и ещё чего-нибудь :-) в виде некой таблицы с указанием содержания оттиска пломб или графический документ, типа схемы, плана, чертежа?

Ну раз нет четкой формы, описания, этой схемы пломбирования, то по всей видимости как нарисуете так и будет. Ну как пломбируются задвижки по всей видимости рисовать не надо, они ка правильность учета не влияют, а байпасов, которые пломбируются у Вас быть не должно. Пломбируются только приборы в составе теплосчетчика (расходомеры, термосопротивления, вычислитель датчики давления), ну и может еще какие-то промежуточные соединения при наличии. Иногда такие схемы в виде рисунка есть в паспортах приборов, можно просто выкопировать их. Или можно сделать как делают у нас, просто из паспортов сосканировали рисунки приборов (можно взять с паспорта в электронном виде с сайта производителя), разместили рисунки на одном листе и дорисовали в графическом редакторе проволоку и пломбы. Можно просто стрелками указать на ушки (отверстия) для пломбирования и подписать "место для пломбирования". Как душе угодно.
Вот прикладываю пример пример. Это лист из проекта (мы как я говорил отдельного паспорта не делаем):
 
Цитата
цужкх пишет:
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)!
тогда вообще все намного проще.есть паспорта на приборы ужета и датчики давления и температуры их и отдаете
они все номерные
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
цужкх пишет:
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)!
тогда вообще все намного проще.есть паспорта на приборы ужета и датчики давления и температуры их и отдаете
они все номерные
Раньше до выхода новых правил так и было.
Я ещё раз говорю, требования (состав) паспорта узла учета прописан в правилах коммерческого учета тепловой энергии, Постановление Правительства 1034ПП от 18.11.2013г.

Цитата
64. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;
б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;
в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;
г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70511954/#ixzz3rG0qa0v6

Паспорта на приборы в составе теплосчетчика и паспорт узла учета это не одно и тоже. Узел учета это немного больше чем приборы учета.
 
Цитата
цужкх пишет:
Паспорта на приборы в составе теплосчетчика и паспорт узла учета это не одно и тоже. Узел учета это немного больше чем приборы учета.
паспорт узла учета это бумажка формата А4



Отправлено спустя 1 минуту 25 секунды:
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:

паспорт узла учета это бумажка формата А4
Вы прикалываетесь?
Паспорт ТЕПЛОВОГО УЗЛА - может это и бумажка формата А4, а паспорт УЗЛА УЧЕТА который предъявляется при сдаче узла учета тепловой энергии в эксплуатацию (ОДПУ тепла), это комплект документов указанных в правилах учета, пункт.64!!! Разницу почувствуйте: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ и УЗЕЛ УЧЕТА.

"Тепловой узел" (правильнее "тепловой пункт", иногда говорят "узел управления")— комплекс устройств для присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки.
"Узел учета" - техническая система, состоящая из средств измерений и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя;
 
Цитата
цужкх пишет:
а паспорт УЗЛА УЧЕТА
нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:

нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
Ни про проект теплового узла, ни про паспорт теплового узла, вообще про тепловой узел вопросов не задавалось!!! Прочитайте внимательно вопрос заданный EsKor. Там слова "тепловой узел" есть? Там спрашивается про паспорт узла учета!
Может для вас такого понятия как паспорт узла учета и не существует, ну на нет и суда нет. Однако в Правилах учета тепловой энергии, п.64, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1034 от 18 ноября 2013 года, подписанное Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, такое понятие "паспорт узла учета" есть и из чего он состоит указанно. Без него у Вас РСО теплосчетчик не должны принять (имеют полное право).

Так что спорьте с Д.Медведевым, есть такое понятие или нет.
 
[ref:5o0a2peo]цужкх[/ref:5o0a2peo],
я даже спорить с вами не буду
передавайте привет Д.А.Медведеву
а вообще,граница балансовой ответственности начинается от фланца прибора учета.
вот пусть сетевики и рисуют расположение труб,запорной арматуры и прочую фигню но прибора учета.
а мы можем принять эту схему а можем требовать детальной прорисовки
и тогда можно посмотреть будут они принимать прибор учета или нет
на всякую хитрую овцу ,найдется свой волк...
 
Какой фланец прибора. Господь с Вами. А если прибора еще нет. Он только планирвется. Паспорт узла составляется при проектировании и перед сдачей. Где граница в этом случае?
 
Цитата
цужкх пишет:
Паспорт узла составляется при проектировании
вы куда то в дебри лезете
техусловия на установку прибора учета дают тепловики.УК тут вообще ни каким боком
на основании техусловий делают проект.опять делает не УК а проектная организация
в этих вариантах головняк УК в чем?
 
Да УК естественно тут не при чем! Человек спросил, я ему ответил как это делают наши проектные организации. Я просто 15 лет этим (проектированием и монтажем) занимался с 1995года. Ну почему бы не помочь если спрашивают. А с 2010 работаю в УК по той же теме ОДПУ. Мы сами обслуживаем, сдаем, снимаем показания, снимаем в поверку и монтируем обратно. Даже осмечиваем сами монтаж, а монтажники по нашим сметам работают.
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
цужкх пишет:
а паспорт УЗЛА УЧЕТА
нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
Коллега, странный разговор получается.
"цужкх" даёт выдержку из ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 - конкретно п.64, где чёрным по белому написано о том, что при вводе в эксплуатацию УЗЛА УЧЕТА, установленного у потребителя ..., комиссии, наряду с проектом УЗЛА УЧЕТА, предоставляется ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА ИЛИ ПРОЕКТ ПАСПОРТА, который включает в себя... - далее много чего написано, что этот паспорт должен содержать.
Не смотря на это Вы утверждаете, что нет такого понятия как паспорт узла учета.
М.б. эти правила уже отменили или внесли изменения исключающие наличие паспорта УУ и об этом мало кто знает?
Поясните, пожалуйста!
 
Цитата
EsKor пишет:
который включает в себя... - далее много чего написано,
вот это много чего просто сдается как дополнение к проекту узла учета
вот каким образом может являтся паспортом распечатки прибора учета за несколько дней
это эталонные измерения?
 
Ребята раз уж тема про теплосчтчики, вопрос такой-прибор учета стоит. В прошлом году прошел поверку -сентябрь 2014. Принят был РСО в эксплуатацию. В этом году отопительный сезон начался 15 сеннтября 2015 . Прибор учета приняли только 30 сентября, толи загруженность по всем приборам по приемке у них, толи специально, да и поработать перед началом он должен. За сентябрь РСО выставила квитанции по нормативу, в квитанциях написали, что в октябре произведут перерасчет по прибору, но не сделали это. . В октябре по прибору, но сентябрь перерасчет не провели. При этом сентябрь как я считаю они ведь тоже были должны были выставить по прибору. Он не снимался и ничего с ним не делали, но раз приняли 30 то они считают, что с 30 и должны считать. А я считаю, что за эти дни, должны быть по показаниям прибора. Скажите права я или нет? При этом, если есть разногласия то должны считать по среднему-предыдущие показания прибора брать, или средние текущие октября. Но в сентябре было тепло и им не удалось топить улицу, так как не дали мы им это сделать. Прибор естественно покажет минимум, а по нормативу они дербанят народ.
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
EsKor пишет:
который включает в себя... - далее много чего написано,
вот это много чего просто сдается как дополнение к проекту узла учета
вот каким образом может являтся паспортом распечатки прибора учета за несколько дней
это эталонные измерения?
Ну мне тоже не нравится это название "Паспорт узла учета", и на счет распечаток в нем полностью согласен. И сами правила и методика к ним вызывают кучу вопросов у технарей. Но они утверждены хотим мы этого или нет.
 
согласен.законы пишут люди далекие
поэтому никогда при сдаче тепловых узлов и никто не занимается бумагомарательством в чистом виде
спрашивают лишь те документы которые имеют отношение к этому узлу
#1
0 0
Согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии для допуска узла учета необходимо представить на него паспорт (проект паспорта).
Что должен содержать этот паспорт указано, но ничего не говорится о его форме и нигде не могу найти хотя бы приблизительный образец его.
Как я понимаю, что это всё-таки документ, а не набор "бумажек" согласно перечню, которые собрав в стопку назовём паспортом.

М.б., коллеги, подскажете где можно найти образец или аналог по которому можно изготовить паспорт (проект паспорта)?
#2
0 0
Мы отдельного паспорта не делаем, пока вопросов не возникало. Все документы (схемы трубопроводов, свидетельства поверки (паспорта на приборы), базу настроечных параметров, схему пломбирования, распечатки) мы просто подшиваем к проекту узла учета.
Но если Вас это не устраивает (ну или кто-то у Вас требует), Вы можете завести отдельную папку (скоросшиватель), сделайте на ней титульный лист "Паспорт" и подшейте все документы туда. Будет у Вас две папки, Проект узла учета, и Паспорт узла учета. Ну если уж совсем всё запущено, можете ещё и не скоросшивателем скрепить, а прошнуровать и пронумеровать и оглавление вставить. Но мне кажется это перегиб.
#3
0 0
паспорт теплового узла это не куча подшитых документов а как правило один лист формата А4 с внесенными в него нагрузками на дом
завтра могу выложить образец
#4
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Мы отдельного паспорта не делаем, пока вопросов не возникало. Все документы (схемы трубопроводов, свидетельства поверки (паспорта на приборы), базу настроечных параметров, схему пломбирования, распечатки) мы просто подшиваем к проекту узла учета.
Но если Вас это не устраивает (ну или кто-то у Вас требует), Вы можете завести отдельную папку (скоросшиватель), сделайте на ней титульный лист "Паспорт" и подшейте все документы туда. Будет у Вас две папки, Проект узла учета, и Паспорт узла учета. Ну если уж совсем всё запущено, можете ещё и не скоросшивателем скрепить, а прошнуровать и пронумеровать и оглавление вставить. Но мне кажется это перегиб.
Спасибо!
Поскольку и спецы из энергоснабжающей организации, которая запросила, кроме проекта на узел учёта, ещё и паспорт, ничего внятного сказать не смогли, то так и сделаем по Вашему примеру.
Только ещё вопрос о схеме пломбирования - это просто перечень пломбируемых средств измерения, спусников и задвижек, и ещё чего-нибудь :-) в виде некой таблицы с указанием содержания оттиска пломб или графический документ, типа схемы, плана, чертежа?
#5
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
паспорт теплового узла это не куча подшитых документов а как правило один лист формата А4 с внесенными в него нагрузками на дом
завтра могу выложить образец
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)! Требования о составе этого паспорта прописаны в пункте 64 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, 1034ПП от 18.11.2013г. Если Вы все что там написано (включая почасовую распечатку показаний теплосчетчика за 7 суток и схемы) разместите на листе формата А4 - ну ради бога.

Отправлено спустя 26 минуты 24 секунды:
Цитата
EsKor пишет:

Только ещё вопрос о схеме пломбирования - это просто перечень пломбируемых средств измерения, спусников и задвижек, и ещё чего-нибудь :-) в виде некой таблицы с указанием содержания оттиска пломб или графический документ, типа схемы, плана, чертежа?

Ну раз нет четкой формы, описания, этой схемы пломбирования, то по всей видимости как нарисуете так и будет. Ну как пломбируются задвижки по всей видимости рисовать не надо, они ка правильность учета не влияют, а байпасов, которые пломбируются у Вас быть не должно. Пломбируются только приборы в составе теплосчетчика (расходомеры, термосопротивления, вычислитель датчики давления), ну и может еще какие-то промежуточные соединения при наличии. Иногда такие схемы в виде рисунка есть в паспортах приборов, можно просто выкопировать их. Или можно сделать как делают у нас, просто из паспортов сосканировали рисунки приборов (можно взять с паспорта в электронном виде с сайта производителя), разместили рисунки на одном листе и дорисовали в графическом редакторе проволоку и пломбы. Можно просто стрелками указать на ушки (отверстия) для пломбирования и подписать "место для пломбирования". Как душе угодно.
Вот прикладываю пример пример. Это лист из проекта (мы как я говорил отдельного паспорта не делаем):
Scan0488.jpg (662 КБ)
#6
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)!
тогда вообще все намного проще.есть паспорта на приборы ужета и датчики давления и температуры их и отдаете
они все номерные
#7
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
цужкх пишет:
Вы немного путаете! Речь идет не о паспорте теплового узла (пункта)! Речь о паспорте узла учета тепла (теплосчетчика)!
тогда вообще все намного проще.есть паспорта на приборы ужета и датчики давления и температуры их и отдаете
они все номерные
Раньше до выхода новых правил так и было.
Я ещё раз говорю, требования (состав) паспорта узла учета прописан в правилах коммерческого учета тепловой энергии, Постановление Правительства 1034ПП от 18.11.2013г.

Цитата
64. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;
б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;
в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;
г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70511954/#ixzz3rG0qa0v6

Паспорта на приборы в составе теплосчетчика и паспорт узла учета это не одно и тоже. Узел учета это немного больше чем приборы учета.
#8
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Паспорта на приборы в составе теплосчетчика и паспорт узла учета это не одно и тоже. Узел учета это немного больше чем приборы учета.
паспорт узла учета это бумажка формата А4



Отправлено спустя 1 минуту 25 секунды:
#9
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:

паспорт узла учета это бумажка формата А4
Вы прикалываетесь?
Паспорт ТЕПЛОВОГО УЗЛА - может это и бумажка формата А4, а паспорт УЗЛА УЧЕТА который предъявляется при сдаче узла учета тепловой энергии в эксплуатацию (ОДПУ тепла), это комплект документов указанных в правилах учета, пункт.64!!! Разницу почувствуйте: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ и УЗЕЛ УЧЕТА.

"Тепловой узел" (правильнее "тепловой пункт", иногда говорят "узел управления")— комплекс устройств для присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки.
"Узел учета" - техническая система, состоящая из средств измерений и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя;
#10
0 0
Цитата
цужкх пишет:
а паспорт УЗЛА УЧЕТА
нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
#11
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:

нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
Ни про проект теплового узла, ни про паспорт теплового узла, вообще про тепловой узел вопросов не задавалось!!! Прочитайте внимательно вопрос заданный EsKor. Там слова "тепловой узел" есть? Там спрашивается про паспорт узла учета!
Может для вас такого понятия как паспорт узла учета и не существует, ну на нет и суда нет. Однако в Правилах учета тепловой энергии, п.64, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1034 от 18 ноября 2013 года, подписанное Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, такое понятие "паспорт узла учета" есть и из чего он состоит указанно. Без него у Вас РСО теплосчетчик не должны принять (имеют полное право).

Так что спорьте с Д.Медведевым, есть такое понятие или нет.
#12
0 0
[ref:5o0a2peo]цужкх[/ref:5o0a2peo],
я даже спорить с вами не буду
передавайте привет Д.А.Медведеву
а вообще,граница балансовой ответственности начинается от фланца прибора учета.
вот пусть сетевики и рисуют расположение труб,запорной арматуры и прочую фигню но прибора учета.
а мы можем принять эту схему а можем требовать детальной прорисовки
и тогда можно посмотреть будут они принимать прибор учета или нет
на всякую хитрую овцу ,найдется свой волк...
#13
0 0
Какой фланец прибора. Господь с Вами. А если прибора еще нет. Он только планирвется. Паспорт узла составляется при проектировании и перед сдачей. Где граница в этом случае?
#14
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Паспорт узла составляется при проектировании
вы куда то в дебри лезете
техусловия на установку прибора учета дают тепловики.УК тут вообще ни каким боком
на основании техусловий делают проект.опять делает не УК а проектная организация
в этих вариантах головняк УК в чем?
#15
0 0
Да УК естественно тут не при чем! Человек спросил, я ему ответил как это делают наши проектные организации. Я просто 15 лет этим (проектированием и монтажем) занимался с 1995года. Ну почему бы не помочь если спрашивают. А с 2010 работаю в УК по той же теме ОДПУ. Мы сами обслуживаем, сдаем, снимаем показания, снимаем в поверку и монтируем обратно. Даже осмечиваем сами монтаж, а монтажники по нашим сметам работают.
#16
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
цужкх пишет:
а паспорт УЗЛА УЧЕТА
нет такого понятия как паспорт узла учета
есть или паспорт теплового узла,или проект теплового узла
если спрашивают проект теплового узла,значит проект,если паспорт,значит это бумажка формата А4
Коллега, странный разговор получается.
"цужкх" даёт выдержку из ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 - конкретно п.64, где чёрным по белому написано о том, что при вводе в эксплуатацию УЗЛА УЧЕТА, установленного у потребителя ..., комиссии, наряду с проектом УЗЛА УЧЕТА, предоставляется ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА ИЛИ ПРОЕКТ ПАСПОРТА, который включает в себя... - далее много чего написано, что этот паспорт должен содержать.
Не смотря на это Вы утверждаете, что нет такого понятия как паспорт узла учета.
М.б. эти правила уже отменили или внесли изменения исключающие наличие паспорта УУ и об этом мало кто знает?
Поясните, пожалуйста!
#17
0 0
Цитата
EsKor пишет:
который включает в себя... - далее много чего написано,
вот это много чего просто сдается как дополнение к проекту узла учета
вот каким образом может являтся паспортом распечатки прибора учета за несколько дней
это эталонные измерения?
#18
0 0
Ребята раз уж тема про теплосчтчики, вопрос такой-прибор учета стоит. В прошлом году прошел поверку -сентябрь 2014. Принят был РСО в эксплуатацию. В этом году отопительный сезон начался 15 сеннтября 2015 . Прибор учета приняли только 30 сентября, толи загруженность по всем приборам по приемке у них, толи специально, да и поработать перед началом он должен. За сентябрь РСО выставила квитанции по нормативу, в квитанциях написали, что в октябре произведут перерасчет по прибору, но не сделали это. . В октябре по прибору, но сентябрь перерасчет не провели. При этом сентябрь как я считаю они ведь тоже были должны были выставить по прибору. Он не снимался и ничего с ним не делали, но раз приняли 30 то они считают, что с 30 и должны считать. А я считаю, что за эти дни, должны быть по показаниям прибора. Скажите права я или нет? При этом, если есть разногласия то должны считать по среднему-предыдущие показания прибора брать, или средние текущие октября. Но в сентябре было тепло и им не удалось топить улицу, так как не дали мы им это сделать. Прибор естественно покажет минимум, а по нормативу они дербанят народ.
#19
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
Цитата
EsKor пишет:
который включает в себя... - далее много чего написано,
вот это много чего просто сдается как дополнение к проекту узла учета
вот каким образом может являтся паспортом распечатки прибора учета за несколько дней
это эталонные измерения?
Ну мне тоже не нравится это название "Паспорт узла учета", и на счет распечаток в нем полностью согласен. И сами правила и методика к ним вызывают кучу вопросов у технарей. Но они утверждены хотим мы этого или нет.
#20
0 0
согласен.законы пишут люди далекие
поэтому никогда при сдаче тепловых узлов и никто не занимается бумагомарательством в чистом виде
спрашивают лишь те документы которые имеют отношение к этому узлу
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!