09.02.2023 16:45:46
у кого есть образец претензии в адрес РСО на низкое давление холодной воды, скиньте пожалуйста!
|
09.02.2023 17:18:32
Сколько по проекту, сколько по договору, сколько и как это зафиксировано по факту?
Всем, у кого такая проблема существует, ИМХО, надо фиксировать значения давления. Фото манометра - фигня, а не документ. Если есть свободный канал в контроллере счётчика тепла и компоновка позволяет, устанавливается на трассе ХВС датчик давления с соответствующим выходом и заводится в контроллер. После этого можно фиксировать параметр круглые сутки. И не факт, что виновата РСО. Надо смотреть, опираясь на факты/записи, а не разовые наблюдения. |
10.02.2023 07:51:37
я думаю проблема с давлением холодной воды повсеместно. Изношенность сетей водоканалов достигает 90% и более и поэтому подавать хотя бы нормативное давление довольно опасно все могут остаться без воды поэтому и нет давления. При этом основная часть водоканалов банкроты и денег на замену сетей просто нет. Возможно помогли бы федеральные программы типа чистая вода и другие, но руководство данных организаций абсолютно лениво какие то деньги капают мне хватит и движения на развитие отсутствует, а волшебный пендаль дать не кому. Так и живем латаем дыры и придумываем как стряхнуть побольше денег с УК и населения.
У нас к примеру начали вводить ОДН за водоотведение, хотя ни кто не представляет как это просто посчитать. |
10.02.2023 09:24:51
|
10.02.2023 09:50:46
минус брать равный нулю как это у нас делают ресурсники |
10.02.2023 09:58:16
С этим понятно, а вопрос про образец претензии - не раскрыт! |
10.02.2023 10:51:12
|
10.02.2023 11:24:26
замерьте давление днем и в период максимального водоразбора если давление не составляет норматив пишите претензию в водоканал нами был произведен замер давления в определенный период времени давление на вводе в дом не соответствует действующим нормативам просим вас обеспечить нормативное давление. обычно эту претензию они игнорируют и отписываются вам что у них все нормально. тогда вы пишите вторую претензию с тем же текстом отправляете им и одновременно пишите в ОМС, так как в большенстве случаев ОМС является учредителем или соучредителем данной организации и они давят на РСО заставляя сделать хоть что то у нас прокатывает давление в трубах действительно повышается. |
11.02.2023 14:24:42
|
11.02.2023 22:08:08
|
12.02.2023 10:25:56
Такой подход: "мы Вам (застройщику) даем 10м и расход (который "ограничивают сверху" диаметром ОДПУ (вплоть до д20 на входе), а ты там сам проектируй свою насосно-повысительную станцию исходя из степени благоустройства и хотелок". Для муниципальной застройки кварталы проектируются комплексно с ЦТП и НПС там размещают. |
14.02.2023 08:37:03
|
14.02.2023 09:06:35
|
16.02.2023 07:12:42
|
16.02.2023 10:15:34
Тут так запущено...
По СП 30.13330.2020 8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа). По СП 31.13330.2021 со ссылкой на ....2020: 5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода поселения или города при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности свободный напор следует принимать по пункту 8.21 Примечания 1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м. При этом идиотские нормы ЖКХ допускают 3 м у потребителя. Покажите мне современную стиралку, которая не отключится при 0.3 атм. |
16.02.2023 11:03:57
Да, Ильич, действительно:
...Различным маркам стиральных машин согласно технической документации требуется разное минимальное давление воды, необходимое для запуска аппарата: Стиралка-автомат фирмы ATLANT запрашивает напор в 0,6 Бар. Для нормальной стирки в машинках Miele и Bosch, требуется минимум 0,5 Бар. Нормальное функционирование для Whirlpool, Ariston, Indesit, Beko, Candy начинается с показателя 0,4 Бар. Однако, как отмечают специалисты, большинство из этих моделей способны качественно выполнять свои функции и при более низком напоре воды. Техника от Samsung, LG, Zanussi, Daewoo, Electrolux рассчитана минимум на 0,3 Бар. Некоторые модели (после установки впускных клапанов) способны работать при 0,4 Бар. Тем не менее, на выходе все решает установленное программное обеспечение.
Значит, при пиковом разборе - обеспечить 2 бара на самом верху, а при минимальном (т.е. нижний пик) - 0,3 бара. Это предполагается, что исполнитель или поставщик будет менять давление в течение суток, снижая его тогда, когда разбор минимальный. Для экономии электроэнергии? Ну, с одной стороны - разумно. А с другой стороны - абсурдно: вместо стимулирования выравнивания водопотребления, размазывания пика, потребитель мотивируется не использовать стиралки в период минимального потребления, вне пика. |
||||
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(
|
Цитата |
---|
костядаш написал: У нас к примеру начали вводить ОДН за водоотведение, хотя ни кто не представляет как это просто посчитать. |
Цитата |
---|
Волжский парень написал: Куда уж проще - сумма ОДН ХВС и ОДН ГВС. |
Цитата |
---|
костядаш написал: я думаю проблема с давлением холодной воды повсеместно. Изношенность сетей водоканалов достигает 90% и более и поэтому подавать хотя бы нормативное давление довольно опасно все могут остаться без воды поэтому и нет давления. При этом основная часть водоканалов банкроты и денег на замену сетей просто нет. Возможно помогли бы федеральные программы типа чистая вода и другие, но руководство данных организаций абсолютно лениво какие то деньги капают мне хватит и движения на развитие отсутствует, а волшебный пендаль дать не кому. Так и живем латаем дыры и придумываем как стряхнуть побольше денег с УК и населения. У нас к примеру начали вводить ОДН за водоотведение, хотя ни кто не представляет как это просто посчитать. |
Цитата |
---|
костядаш написал: а если один плюс другой минус как считать минус брать равный нулю как это у нас делают ресурсники |
Цитата |
---|
kolhoznn написал: С этим понятно, а вопрос про образец претензии - не раскрыт! |
Цитата |
---|
bhbyf написал: у кого есть образец претензии в адрес РСО на низкое давление холодной воды, скиньте пожалуйста! |
Цитата |
---|
о-хо-хо написал: принять расчетное давление на вводе (от МВК) -10м (1 атм |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
|
Цитата |
---|
о-хо-хо написал: А, "низкое" это сколько? |
Цитата |
---|
TPACCEP написал: СНиП 2.04.02-84 п. 2.26 |
Цитата |
---|
Ильич написал: В современной редакции - п.5.11 |
Цитата |
---|
Ильич написал: Примечания1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м. |