Цитата |
---|
Rembo пишет:
Цитата |
---|
genix пишет: Я полагаю, что основной поток воздуха из подвала выдувается по шахте с теплоносителем от котельной - на техэтаже в этом месте сауну можно открывать |
Ключевые слова. Сам и ответил на вопрос Объем теплого воздуха выдувается вверх из подвала, взамен засасывается холодный из атмосферы  |
Тут, конечно есть сомнение, по поводу того, что тяга опрокинулась с 10-го этажа....это-ж как вытягивать должно из котельной, что-бы стало сосать с 10-го этажа в подвал?
Вполне возможно у нежилых помещений стоит где-то здоровенный ВЫТЯЖНОЙ вентилятор, о котором Вы не знаете...он-то и вытягивает, создавая дисбаланс давлений...
Автор, а я недопонял, у Вас техэтаж где? внизу, в середине, наверху?
Обратные клапаны не помогут... ну, т.е. конечно опрокидывание они уберут, но каналы от этого ВЫТЯГИВАТЬ воздух из нежилых помещений не станут. баланс давлений-то Вы не измените обратными клапанами (это как дечить последствия, а не причину).
что-бы это дело убрать, надо:
- или вытяжку по другим каналам из проблемного этажа уменьшить, и тогда каналы нежилых помещений начнут работать в правильную сторону,
- или усилить вытяжку по каналам нежилых помещений (поставить вентилятор вытяжной),
-или обеспечить приток на этаж откуда идет выхлоп... не обязательно приточку, но где-нибудь сделать дырку, через которую будет обеспечена компенсация воздухообмена, тогда каналы заработают как надо, нафига воздуху лезть вниз с 10-го этажа, если он может спокойно зайти через специально предназначенное отверстие. дырку не обязательно делать на улицу, можно в какой-нибудь внутр. помещение, где гуляет много сквозняков или двери неплотные...
Попробуйте:
-в проблемный канал засуньте датчик уличного термометра (дырку на 8-м этаже в канал просверлите и засуньте туда датчик температуры уличный (с проводком),
- откройте двери на этаж откуда вытягивает (обеспечьте приток)
-замеряйте тепмературу воздуха в канале ДО открытия дверей, и ПОСЛЕ.
- если воздух в канале прогреется ПОСЛЕ отрывания дверей (ну, 1 час наверное надо...), значит появилась правильная тяга в канале и можно начинать думать о том, где сверлить дырку на этаже..