Подскажите по ОДПУ
 
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался, у нас вот какая ситуация на одном из домов. Закончился срок службы ОДПУ на холодную воду типа ВСХН-50. Хотим поменять счетчик на больший диаметр 100 мм, такого же типа, но РСО пока в устном порядке сказала что обязательно нужно ставить комбинированный прибор учета типа ВСХНК-100/20, так как у него наименьшая погрешность при таком диаметре. ( вот ссылка http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index ... uctID=1209).Цена на такой ОДПУ в 2-3 раза выше обычного.В связи с этим вопрос, правомерны ли требование РСО и нужно ли запрашивать тех.условия у них.
Ввод 100 мм. Узел выполнен тоже 100 мм. Счетчик диаметром 50.
Хотим увеличить диаметра счетчика, так как в летний период есть жалобы жильцов верхний этажей о недостаточном давлении воды. Давление на входе летом 1,2-1,4 кг. Приходится открывать байпасную линию, тогда жалоб становится гораздо меньше. Увеличение диаметра ПУ не решит проблему, но все же есть результаты. РСО обещает 2 года решить проблему, но результата нету. Администрация,ГЖИ,Прокуратура в курсе, куда только не писали уже. Уже даже прорабатываем вопрос по установке насосной станции, но проблема в том, что рядом стоит ещё 5 домов и при установки станции, автоматически посадим все остальные дома.
Кстати по иронии судьбы застройщик при застройке запрашивал тех.условия в водоканале, в которых прописано установка насосной станции, но станция так и не была установлена. Застройщик обслуживал эти дома в течении 3-х лет. Теперь этой организации нету, а застройщик стал директором водоканала. :D
 
Уважаемый коллега! При давлении в подвале 1.2 воды в современных приборах (я не о нормативах, а о факте) не будет выше второго этажа. Счетчик Dy50 съест не больше 0.2. Это не принипиально в Вашей ситуации. Насосной, если диаметр коллектора достаточный, Вы никого не обокрадете. Представьте себе озеро без избыточного давления. Вы себе качаете насосом, а соседи черпают кружками. Ну, и пусть черпают. Всё озеро Вы не выпьете, а лишь в часы большого разбора увеличите расход по коллектору. Если все согласуется, то проблем, ИМХО, не возникает. Не пропадает же вода в малоэтажках, если рядом строят высотку с подпором.
 
При давление 1.2-1.4 вода доходит до 4-го этажа. Это факт, который мы фиксировали вместе с РСО, а вот при давлении 1.8-2.0 проблем с водоснабжением у 5-х этажей нету. Что касается ДУ 50, то он крадет эти 0.2 и тогда у 4-го этажа тоже пропадает вода. Проблема усугубляется тем, что у собственников автономное отопление и ГВС, а при таком низком давлении котлы не включаются. Что касается станции, то тут тоже спорно.Давление падает из-за большого разбора воды в летний период в том числе и на полив близлежащего частного сектора, следовательно установка станции только усугубит положение на соседних домах, даже если отклонение будет на теже 0.2-0.5 кг. Тем более остальные дома сидят на одной трубе. Пример с озером конечно хорошо, но... Да и был у нас опыт уже с насосом, только на отопление. В итоге соседние дома стали мерзнуть и РСО пришлось демонтировать его. Тут ситуация конечно понятна, что из-за одномоментного большого разбора всем абонентам, воды не хватает, нужно либо диаметр трубы увеличивать, которая на район идет или подпиточные насосы ставить, но это РСО должна делать, так как реально целый район страдает, но пока только одни обещания.
 
вообще странно, что на трубе 100 счетчик 50 вот и погрешность.
Я не технарь, но знаю что диаметры должны совпадать для мин погрешности.
 
На трубопроводе допускается заужение диаметра небольшого участка
 
Диаметр трубопровода и счетчика не связанны друг с другом. Не нужно путать с диаметром прямых участков. Перед счетчиком и после должны быть небольшие участки (вставочки) трубы этого же диаметра что и счетчик для успокоения потока, дальше хоть какой диаметр. Диаметр счетчика выбирается из расчетного расхода воды и допустимой потери напора. Чем ближе расчетный расход воды к верхнему приделу измерения счетчика тем меньше погрешность но и тем меньше диаметр и больше потеря напора. Задача проектировщика рассчитать и найти золотую середину.
evgeny, судя по указанным Вами параметрам давления у Вас нет запаса по давлению, мало того его уже не хватает. Если не принять меры по увеличению давления, увеличение диаметра счетчика - это деньги на ветер. Сдавайте в поверку существующий счетчик ВСХН-50, не заморачивайтесь и отдельно решайте вопрос с давлением. Как говорится: котлеты отдельно, мухи отдельно.
Насос который Вы ставили на отопление (циркуляционный насос) с негативным опытом, не нужно путать с повысительным насосом на воду! Это разные системы и разное назначение насоса. Даже название насоса разное по его назначению - циркуляционный и повысительный. Назначение циркуляционного насоса на систему отопления увеличить количество кубометров воды (теплоносителя), то есть прокачиваемый объем, и вы этот дополнительный объем теплоносителя (и с ним соответственно само тепло) действительно отбираете у соседних домов. А повысительный насос на воду, поднимает давление а не количество воды. Вы же не увеличиваете количество потребителей воды, вы увеличиваете давление (высоту подъема)! От этого ни у кого ни чего не убудет. Что изменится в общей бочке воды если Вы из неё зачерпнете одно ведро и поднимите его на 10 метров или на 100 метров. Это всё равно одно ведро, только поднятое на разную высоту, только затрачена будет дополнительная энергия (электрическая в данном случае).
Другое дело за чей счет насос. У нас в городе вообще с водой бардак. С каждым годом всё круче и круче. Если изначально у нас только на 9-и этажных домах стояли насосы и то только в высоком районе (на горке), то сейчас уже почти все пятиэтажки и менее оснащены насосами. С водоканалом воюем конечно, требуем и давление обеспечивать и установленные насосы взять на содержание (оплачивать как минимум потребляемую электроэнергию и ремонт, про стоимость насоса даже уже не заикаемся). Правда толку мало. А за низкое давление воды, ГЖИ нас штрафует, мы перед жителями в ответе. А в Водоканале сидят посмеиваются да в потолок поплёвывают, да в суд подают на взыскание долгов. Хотя за такое качество воды им вообще платить ничего не надо.
 
Абсолютно согласен с уважаемым коллегой ЦУЖКХ. Всё так. И ещё раз. Мне смешно, когда я читаю про достаточность 1.2 для 4-го этажа. Тут ничего проверять не надо. Вода до этажа дойдёт с нулевым избыточным давлением ( не забывайте ещё и про местные сопротивления), но НИ ОДНА стиралка, посудомойка, смывной бачок с фильтром, водонагреватель работать не будут! Ещё несколько десяток украдут входные вентили, фильтры ИПУ и пр.
Меньше, чем 2.5 - 3.0 ати на входе в пятиэтажный дом - жители будут мучаться. Ставить повысительный насос и забыть. Источник финансирования - другой вопрос...
 
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

У меня в доме проблема с располагаемым напором на отоплении. Очевидно, природа та же - большое гидравлическое сопротивление подводящих трубопроводов теплосетей. Либо элементарно слабые насосы на котельной (водоканале), а у evgeny - ещё просто на всех не хватает воды.
Так вот, проблема - доказать это ресурсоснабжающим организациям. Они всё валят на исполнителей услуг или потребителей - мол, сами увеличили гидравлическое сопротивление в доме; у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра, у нас - использовали вместо стальных труб 3/4" полипропиленовые на 25 мм в системе отопления.

P.S. У нас на циркуляции ГВС в обратке на трубах 1" стоит расходомер Ду 15 - по проекту! В проекте есть проверочный расчет падения давления на нем. Так что утверждение, что диаметр водомера должен быть равен диаметру трубопроводов, не соответствует действительности. (я не проектировщик, а простой инженер).
 
Можно подумать, что с повысительным насосом у меня дома разом увеличится смывной бачок, ванна и диаметр кастрюли)))
 
Цитата
ДонКихот пишет:

Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

.
Уважаемый ДонКихот!
Больше норматива в унитаз не сольют, а коллектор должен норматив учитывать. Если не учитывает, проблема Водоканала.
 
Цитата
ДонКихот пишет:
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

ДонКихот, естественно будет незначительное (на несколько процентов) кратковременное повышение расхода воды в час пик по сравнению с текущим (ненормальным) но это проектная нагрузка дома. Расход это функция от давления. Просто быстрее наполнится ванна или бачек унитаза, но не более. В два раза потребление домом не вырастет и в полтора не вырастет. На этот объем рассчитывался и диаметр водомера и водовод должен позволять, иначе проект дома бы не согласовали. К тому-же я не думаю что у evgeny верхние этажи всегда жили без воды, а тут вдруг целый этаж станет воду лить без меры от радости круглые сутки. И кто сказал что а у evgeny - "ещё просто на всех не хватает воды". У него давления не хватает! Это лишь его опасения что не хватит воды на соседние дома из-за неудачного опыта с насосом на систему отопления.
Нехватка объема воды (пропускная способность сети) определяется очень просто по колебаниям давления! Если в часы минимально водоразбора на верхнем (к примеру на пятом) этаже напор отличный и соответственно давление на вводе под 5 кгс/см2, а в часы максимального водоразбора вода только на втором-третьем этажах и давление на вводе падает до 1 кгс/см2 (к примеру), то можно говорить о нехватке именно количества воды или о низкой пропускной способности водовода (ну и еще конечно куча причин может быть). Но если давление в водоводе колеблется не сильно говорить о нехватке воды не приходится.
Цитата
ДонКихот пишет:
у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра....
Это Вы как определили? Про это топикстартер не говорил и параметры дома мы не знаем. Мы не можем оценить правильность выбора ОДПУ. У меня и на пятиэтажках и даже 9-и этажках меньшего диаметра стоят. Это ни о чем не говорит.
 
Цитата
цужкх пишет:
Цитата
ДонКихот пишет:
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

ДонКихот, естественно будет незначительное (на несколько процентов) кратковременное повышение расхода воды в час пик по сравнению с текущим (ненормальным) но это проектная нагрузка дома. Расход это функция от давления. Просто быстрее наполнится ванна или бачек унитаза, но не более. В два раза потребление домом не вырастет и в полтора не вырастет. На этот объем рассчитывался и диаметр водомера и водовод должен позволять, иначе проект дома бы не согласовали. К тому-же я не думаю что у evgeny верхние этажи всегда жили без воды, а тут вдруг целый этаж станет воду лить без меры от радости круглые сутки. И кто сказал что а у evgeny - "ещё просто на всех не хватает воды". У него давления не хватает! Это лишь его опасения что не хватит воды на соседние дома из-за неудачного опыта с насосом на систему отопления.
Нехватка объема воды (пропускная способность сети) определяется очень просто по колебаниям давления! Если в часы минимально водоразбора на верхнем (к примеру на пятом) этаже напор отличный и соответственно давление на вводе под 5 кгс/см2, а в часы максимального водоразбора вода только на втором-третьем этажах и давление на вводе падает до 1 кгс/см2 (к примеру), то можно говорить о нехватке именно количества воды или о низкой пропускной способности водовода (ну и еще конечно куча причин может быть). Но если давление в водоводе колеблется не сильно говорить о нехватке воды не приходится.
Цитата
ДонКихот пишет:
у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра....
Это Вы как определили? Про это топикстартер не говорил и параметры дома мы не знаем. Мы не можем оценить правильность выбора ОДПУ. У меня и на пятиэтажках и даже 9-и этажках меньшего диаметра стоят. Это ни о чем не говорит.
Ставьте повыситель с частотным регулированием по давлению и будет вам счастье.
 
Однозначно необходимо ставить повысительный насос, не будет он садить другие дома.
#1
0 0
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался, у нас вот какая ситуация на одном из домов. Закончился срок службы ОДПУ на холодную воду типа ВСХН-50. Хотим поменять счетчик на больший диаметр 100 мм, такого же типа, но РСО пока в устном порядке сказала что обязательно нужно ставить комбинированный прибор учета типа ВСХНК-100/20, так как у него наименьшая погрешность при таком диаметре. ( вот ссылка http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index ... uctID=1209).Цена на такой ОДПУ в 2-3 раза выше обычного.В связи с этим вопрос, правомерны ли требование РСО и нужно ли запрашивать тех.условия у них.
Ввод 100 мм. Узел выполнен тоже 100 мм. Счетчик диаметром 50.
Хотим увеличить диаметра счетчика, так как в летний период есть жалобы жильцов верхний этажей о недостаточном давлении воды. Давление на входе летом 1,2-1,4 кг. Приходится открывать байпасную линию, тогда жалоб становится гораздо меньше. Увеличение диаметра ПУ не решит проблему, но все же есть результаты. РСО обещает 2 года решить проблему, но результата нету. Администрация,ГЖИ,Прокуратура в курсе, куда только не писали уже. Уже даже прорабатываем вопрос по установке насосной станции, но проблема в том, что рядом стоит ещё 5 домов и при установки станции, автоматически посадим все остальные дома.
Кстати по иронии судьбы застройщик при застройке запрашивал тех.условия в водоканале, в которых прописано установка насосной станции, но станция так и не была установлена. Застройщик обслуживал эти дома в течении 3-х лет. Теперь этой организации нету, а застройщик стал директором водоканала. :D
#2
0 0
Уважаемый коллега! При давлении в подвале 1.2 воды в современных приборах (я не о нормативах, а о факте) не будет выше второго этажа. Счетчик Dy50 съест не больше 0.2. Это не принипиально в Вашей ситуации. Насосной, если диаметр коллектора достаточный, Вы никого не обокрадете. Представьте себе озеро без избыточного давления. Вы себе качаете насосом, а соседи черпают кружками. Ну, и пусть черпают. Всё озеро Вы не выпьете, а лишь в часы большого разбора увеличите расход по коллектору. Если все согласуется, то проблем, ИМХО, не возникает. Не пропадает же вода в малоэтажках, если рядом строят высотку с подпором.
#3
0 0
При давление 1.2-1.4 вода доходит до 4-го этажа. Это факт, который мы фиксировали вместе с РСО, а вот при давлении 1.8-2.0 проблем с водоснабжением у 5-х этажей нету. Что касается ДУ 50, то он крадет эти 0.2 и тогда у 4-го этажа тоже пропадает вода. Проблема усугубляется тем, что у собственников автономное отопление и ГВС, а при таком низком давлении котлы не включаются. Что касается станции, то тут тоже спорно.Давление падает из-за большого разбора воды в летний период в том числе и на полив близлежащего частного сектора, следовательно установка станции только усугубит положение на соседних домах, даже если отклонение будет на теже 0.2-0.5 кг. Тем более остальные дома сидят на одной трубе. Пример с озером конечно хорошо, но... Да и был у нас опыт уже с насосом, только на отопление. В итоге соседние дома стали мерзнуть и РСО пришлось демонтировать его. Тут ситуация конечно понятна, что из-за одномоментного большого разбора всем абонентам, воды не хватает, нужно либо диаметр трубы увеличивать, которая на район идет или подпиточные насосы ставить, но это РСО должна делать, так как реально целый район страдает, но пока только одни обещания.
#4
0 0
вообще странно, что на трубе 100 счетчик 50 вот и погрешность.
Я не технарь, но знаю что диаметры должны совпадать для мин погрешности.
#5
0 0
На трубопроводе допускается заужение диаметра небольшого участка
#6
0 0
Диаметр трубопровода и счетчика не связанны друг с другом. Не нужно путать с диаметром прямых участков. Перед счетчиком и после должны быть небольшие участки (вставочки) трубы этого же диаметра что и счетчик для успокоения потока, дальше хоть какой диаметр. Диаметр счетчика выбирается из расчетного расхода воды и допустимой потери напора. Чем ближе расчетный расход воды к верхнему приделу измерения счетчика тем меньше погрешность но и тем меньше диаметр и больше потеря напора. Задача проектировщика рассчитать и найти золотую середину.
evgeny, судя по указанным Вами параметрам давления у Вас нет запаса по давлению, мало того его уже не хватает. Если не принять меры по увеличению давления, увеличение диаметра счетчика - это деньги на ветер. Сдавайте в поверку существующий счетчик ВСХН-50, не заморачивайтесь и отдельно решайте вопрос с давлением. Как говорится: котлеты отдельно, мухи отдельно.
Насос который Вы ставили на отопление (циркуляционный насос) с негативным опытом, не нужно путать с повысительным насосом на воду! Это разные системы и разное назначение насоса. Даже название насоса разное по его назначению - циркуляционный и повысительный. Назначение циркуляционного насоса на систему отопления увеличить количество кубометров воды (теплоносителя), то есть прокачиваемый объем, и вы этот дополнительный объем теплоносителя (и с ним соответственно само тепло) действительно отбираете у соседних домов. А повысительный насос на воду, поднимает давление а не количество воды. Вы же не увеличиваете количество потребителей воды, вы увеличиваете давление (высоту подъема)! От этого ни у кого ни чего не убудет. Что изменится в общей бочке воды если Вы из неё зачерпнете одно ведро и поднимите его на 10 метров или на 100 метров. Это всё равно одно ведро, только поднятое на разную высоту, только затрачена будет дополнительная энергия (электрическая в данном случае).
Другое дело за чей счет насос. У нас в городе вообще с водой бардак. С каждым годом всё круче и круче. Если изначально у нас только на 9-и этажных домах стояли насосы и то только в высоком районе (на горке), то сейчас уже почти все пятиэтажки и менее оснащены насосами. С водоканалом воюем конечно, требуем и давление обеспечивать и установленные насосы взять на содержание (оплачивать как минимум потребляемую электроэнергию и ремонт, про стоимость насоса даже уже не заикаемся). Правда толку мало. А за низкое давление воды, ГЖИ нас штрафует, мы перед жителями в ответе. А в Водоканале сидят посмеиваются да в потолок поплёвывают, да в суд подают на взыскание долгов. Хотя за такое качество воды им вообще платить ничего не надо.
#7
0 0
Абсолютно согласен с уважаемым коллегой ЦУЖКХ. Всё так. И ещё раз. Мне смешно, когда я читаю про достаточность 1.2 для 4-го этажа. Тут ничего проверять не надо. Вода до этажа дойдёт с нулевым избыточным давлением ( не забывайте ещё и про местные сопротивления), но НИ ОДНА стиралка, посудомойка, смывной бачок с фильтром, водонагреватель работать не будут! Ещё несколько десяток украдут входные вентили, фильтры ИПУ и пр.
Меньше, чем 2.5 - 3.0 ати на входе в пятиэтажный дом - жители будут мучаться. Ставить повысительный насос и забыть. Источник финансирования - другой вопрос...
#8
0 0
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

У меня в доме проблема с располагаемым напором на отоплении. Очевидно, природа та же - большое гидравлическое сопротивление подводящих трубопроводов теплосетей. Либо элементарно слабые насосы на котельной (водоканале), а у evgeny - ещё просто на всех не хватает воды.
Так вот, проблема - доказать это ресурсоснабжающим организациям. Они всё валят на исполнителей услуг или потребителей - мол, сами увеличили гидравлическое сопротивление в доме; у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра, у нас - использовали вместо стальных труб 3/4" полипропиленовые на 25 мм в системе отопления.

P.S. У нас на циркуляции ГВС в обратке на трубах 1" стоит расходомер Ду 15 - по проекту! В проекте есть проверочный расчет падения давления на нем. Так что утверждение, что диаметр водомера должен быть равен диаметру трубопроводов, не соответствует действительности. (я не проектировщик, а простой инженер).
#9
0 0
Можно подумать, что с повысительным насосом у меня дома разом увеличится смывной бачок, ванна и диаметр кастрюли)))
#10
0 0
Цитата
ДонКихот пишет:

Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

.
Уважаемый ДонКихот!
Больше норматива в унитаз не сольют, а коллектор должен норматив учитывать. Если не учитывает, проблема Водоканала.
#11
0 0
Цитата
ДонКихот пишет:
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

ДонКихот, естественно будет незначительное (на несколько процентов) кратковременное повышение расхода воды в час пик по сравнению с текущим (ненормальным) но это проектная нагрузка дома. Расход это функция от давления. Просто быстрее наполнится ванна или бачек унитаза, но не более. В два раза потребление домом не вырастет и в полтора не вырастет. На этот объем рассчитывался и диаметр водомера и водовод должен позволять, иначе проект дома бы не согласовали. К тому-же я не думаю что у evgeny верхние этажи всегда жили без воды, а тут вдруг целый этаж станет воду лить без меры от радости круглые сутки. И кто сказал что а у evgeny - "ещё просто на всех не хватает воды". У него давления не хватает! Это лишь его опасения что не хватит воды на соседние дома из-за неудачного опыта с насосом на систему отопления.
Нехватка объема воды (пропускная способность сети) определяется очень просто по колебаниям давления! Если в часы минимально водоразбора на верхнем (к примеру на пятом) этаже напор отличный и соответственно давление на вводе под 5 кгс/см2, а в часы максимального водоразбора вода только на втором-третьем этажах и давление на вводе падает до 1 кгс/см2 (к примеру), то можно говорить о нехватке именно количества воды или о низкой пропускной способности водовода (ну и еще конечно куча причин может быть). Но если давление в водоводе колеблется не сильно говорить о нехватке воды не приходится.
Цитата
ДонКихот пишет:
у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра....
Это Вы как определили? Про это топикстартер не говорил и параметры дома мы не знаем. Мы не можем оценить правильность выбора ОДПУ. У меня и на пятиэтажках и даже 9-и этажках меньшего диаметра стоят. Это ни о чем не говорит.
#12
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Цитата
ДонКихот пишет:
Уважаемый цужкх!
Повысительный насос всё-же будет способствовать увеличению потребления воды - из-за того, что те, кто не мог ею пользоваться и не потреблял вследствие низкого давления - станут пользоваться и потреблять.

ДонКихот, естественно будет незначительное (на несколько процентов) кратковременное повышение расхода воды в час пик по сравнению с текущим (ненормальным) но это проектная нагрузка дома. Расход это функция от давления. Просто быстрее наполнится ванна или бачек унитаза, но не более. В два раза потребление домом не вырастет и в полтора не вырастет. На этот объем рассчитывался и диаметр водомера и водовод должен позволять, иначе проект дома бы не согласовали. К тому-же я не думаю что у evgeny верхние этажи всегда жили без воды, а тут вдруг целый этаж станет воду лить без меры от радости круглые сутки. И кто сказал что а у evgeny - "ещё просто на всех не хватает воды". У него давления не хватает! Это лишь его опасения что не хватит воды на соседние дома из-за неудачного опыта с насосом на систему отопления.
Нехватка объема воды (пропускная способность сети) определяется очень просто по колебаниям давления! Если в часы минимально водоразбора на верхнем (к примеру на пятом) этаже напор отличный и соответственно давление на вводе под 5 кгс/см2, а в часы максимального водоразбора вода только на втором-третьем этажах и давление на вводе падает до 1 кгс/см2 (к примеру), то можно говорить о нехватке именно количества воды или о низкой пропускной способности водовода (ну и еще конечно куча причин может быть). Но если давление в водоводе колеблется не сильно говорить о нехватке воды не приходится.
Цитата
ДонКихот пишет:
у топикстартера - применили водомер недостаточного диаметра....
Это Вы как определили? Про это топикстартер не говорил и параметры дома мы не знаем. Мы не можем оценить правильность выбора ОДПУ. У меня и на пятиэтажках и даже 9-и этажках меньшего диаметра стоят. Это ни о чем не говорит.
Ставьте повыситель с частотным регулированием по давлению и будет вам счастье.
#13
0 0
Однозначно необходимо ставить повысительный насос, не будет он садить другие дома.