Цитата |
---|
Гость с севера пишет: Собственники произвели поверку ранее установленных (в 2010г.) общедомовых приборов учета(отопление), но ресурсоснабжающая организация отказывается принять в эксплуатацию общедомовые проборы учета(отопление) ссылаясь на отсутствие документации, а именно проекта узла учета, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г. |
С точки зрения законодательства РСО право...
Читаем указанное Вами 1034 Постановление...
64. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;
б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;
в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;
г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).То есть проект - обязательное условие...
66. При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется:
а) соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим условиям и настоящим Правилам;То есть сверить комиссия (в которую входит и РСО) может только фактический монтаж ОДПУ с его проектом...
67. При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя.
72. В случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел учета считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Повторна.я приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений.Составляйте вместе с РСО акт, просите проект на ОДПУ у тех, кто его ставил и действуйте..