Цитата |
---|
Ильич написал: А то, что клеммы имеют тенденцию ослабевать, знает любой практик-электрик. Причина - банальная релаксация напряжений и неправильный момент затяжки. Хорошо помогает плохая скрутка, засовывание под один винт проводов разного диаметра. |
Ну Точняк, вы кроме пятиэтажек ничо не видели.
Какие клеммы вы об чём? Шина на тысячу ампер это такой медный кругляк с полдюйма
К которому присоединены боковые зажимы. Зажимы затянуты четырьмя болтами М6
закрыты в карболитовых коробочках обработаны специальной смазкой и затянуты кольцом.
Располагаются шины в отдельном жёлобе затянутым двухточечными винтами
из зажима выходит провод сечением 6 мм ² прямиком в абонентское ВУ
У каждого абонента своё подключение к токонесущей и нулевой шине
Цитата |
---|
Ильич написал: Шаловливые ручки лазящих в щитки собственников тоже имеют место быть. |
У каждого абонента свое собственное ВУ, ключ только у них
Случаев чтобы кто-то сумел открыть желоб с токонесущими шинами мне неизвестно.
Ну вот как-то так это выглядит.
Цитата |
---|
Гость с Урала написал: А в "нормальном" доме проводу "отгореть" при условии горе монтажа или эксплуатации раз плюнуть! Не протянул монтажник ладом болт клеммы, не дообжал наконечник кабеля, он через неделю ослаб и и начал греться и окисляться, а то и просто выпал, или сунул под один зажим два конца разного сечения, через неделю тот же результат! )) ...в общем в жизнь не теория, жизнь практика, в ней и не то ещё бывает! )) |
Вы тоже из пятиэтажки?