Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.
 
rus23321, составлять акты, предъявлять, доказывать...

У меня сейчас есть папа процессов, в которых я хочу доказать перетоп
 
У кого был такой опыт, процедура ?
 
Процедура простая.
Делай РАЗ:
Устанавливаем систему мониторинга. Цена вопроса порядка 30тр на дом (с работой, лицензиями на по и тд).
Делай ДВА:
Устанавливаем балансир. Цена вопроса 10-30 тр в зависимости от диаметра (с работой).
Делай ТРИ:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
Окупаемость проекта для жителей при хронических перетопах менее 1 сезона.
 
Цитата
rus23321 пишет:
Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.
А горячая вода отдельно?
 
Цитата
Егор пишет:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
А можно иначе, перетоп за их счет? И если можно, что для этого нужно.
Кстати как подтвердить температуру на улице?
 
Цитата
Александр7272 пишет:
Кстати как подтвердить температуру на улице?
Распечаткой с сайтов о фактической температуре, предварительно и справкой метеобюро Вашего региона :)
 
Цитата
rus23321 пишет:
Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.

А, Вам что перетоп? счетчику-то все равно, или поджать расход нечем?
 
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
Егор пишет:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
А можно иначе, перетоп за их счет? И если можно, что для этого нужно.
Кстати как подтвердить температуру на улице?
Гисметео/дневник погоды.
 
хитрый ресурсник скажет, что во всем виновата управляшка, так как высокая температура обратки.... и встречный иск выкатит
 
Цитата
solo пишет:
хитрый ресурсник скажет, что во всем виновата управляшка, так как высокая температура обратки.... и встречный иск выкатит
Чего-то не понимаю. А обратка-то не подмешивается? Элеватор или насос есть?
 
Коллеги, у нас та же ситуация - РСО поставляет теплоноситель температурой выше, чем это предусмотрено договором теплоснабжения. Мы не поленились, заказали в метеослужбе справку о среднесуточной температуре в нашем городе, вот теперь у нас есть:

1. Приложение к договору теплоснабжения в котором написаны температуры теплоносителя которые должна поставлять РСО, (в зависимости среднесуточной температуры окружающего воздуха)

2. Справка из Росгидромета с указанием средних температур в нашем городе за месяц.

3. Справка о показаниях общедомового прибора учета о среднесуточной температуре поставляемого теплоносителя (если сравнивать фактическую температуру, приложение к договору и справку из Гидромета, то РСО должна была поставлять теплоносительно на 10 градусов ниже).

4. иск от РСО на взыскание задолженности за спорный месяц (в полном объеме)

Вопрос: по какой формуле нам пересчитать перетопы? где она указана?
 
Акт по форме 354 подписанный двумя сторонами у вас на руках есть? Там именно в получении такого акта и есть проблема - нет акта - нет перерасчета.
 
Цитата
Егор пишет:
Акт по форме 354 подписанный двумя сторонами у вас на руках есть? Там именно в получении такого акта и есть проблема - нет акта - нет перерасчета.

А если мы хотим перерасчет сделать сами (например контррасчет к сих исковому заявлению) где взять формула? как пересчитать? У нас впрос в суде уже решается, все же наглядно, есть температурный график по договору, который должна выдерживать РСО, есть справка Метеослужбы о среднесуточной температуре воздуха, есть показания общедомового ПУ, в которых температура подаваемого ресурса не соответсвует установленной в договоре...зачем нам акт -все же налицо. Судья и говорит - отклонение есть, сделайте контррасчет, акак его сделать? от чего отталкиваться? в 354 ничего не нашел.
 
Цитата
Злобный_Мыш пишет:
А если мы хотим перерасчет сделать сами (например контррасчет к сих исковому заявлению) где взять формула? как пересчитать?
Тот же вопрос, как перевести градусы в Гкал, ведь наверняка есть взаимозависимость с внешней температурой - 1 градус перетопа при +5 и -15 требуют разного количества Гкал?
 
Господа, объясните мне пожалуйста, чем Вам мешает перетоп? т.е повышенная температура Т1? каким образом повышенная температура Т1 влияет на кол-во гиг? счетчик-то считает Т1-Т2, ну порвышенная Т1, ну, будет повышенная т2, дельта-то не измениться....

ведь кол-во гигокаллорий-то не увеличивается, (если есть возможность поджать обратку и таким образом при увеличенной температуре -уменьшить расход..).

не можете сбалансировать систему?


я, просто не догоняю....
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
дельта-то не измениться....
Откуда такая уверенность?
А перетоп ведет регулированию тепла в квартирах форточкой и росту оплаты по отоплению.
 
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
дельта-то не измениться....
Откуда такая уверенность?
А перетоп ведет регулированию тепла в квартирах форточкой и росту оплаты по отоплению.
Конечно, если батареи не оснащены регуляторами, то регулятор - форточка. А если про дельту, то она определяется тепловым потоком на приборах, который тем больше, чем больше разность температур батареи (теплоносителя) и воздуха в помещении. Естественно воздух в помещении собственники сильно горячим держать не будут - откроют форточки - и в результате дельта возрастёт.
 
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
По-хорошему, задвижкой не поджимают. По практике - бывает, но это не есть хорошо. Я бы сказал, что плохо и (ничего личного) неграмотно. Задвижка - запорная арматура. Регулируют регулирующей.
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2
Это ручной способ управления, зачем нам выполнять чужую работу, когда они могут настроить автоматику.
У нас две трубы:
Отопление - оплата по Гкал и перетоп вполне частое явление
ГВС - расчет по кубам и перетопами даже не пахнет.
 
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2
Это ручной способ управления, зачем нам выполнять чужую работу, когда они могут настроить автоматику.
У нас две трубы:
Отопление - оплата по Гкал и перетоп вполне частое явление
ГВС - расчет по кубам и перетопами даже не пахнет.
Не ручной, а неграмотный и вредный.
 
Ильич, ну ладно, "поджал РЕГУЛИРУЮЩЕЙ задвижкой".... (при ее наличии). И, чего-й то "вредный совет"? если мне надо: я -б поджал на пару дней, и гиги -б сэкономил, и дети в квартирах на сквозняке не сидели... у меня хоть и стоит погодозависимая автоматика, в межсезонье все равно -техник утром задатчик убавляет, вечером- прибавляет...(хорошо контроллер сименс, все элементарно), а на тругом ИТП -ТРАНСФОРМЕР -вот где жесть....

я -ж не говорю, что поджимать задвижкой правильно, я больше к авторам постов на первой стринице, говорю о том, что в межсезонье перетоп и недотоп при отсутствии погодозависимой автоматики -явление вполне обычное и телодвижения в сторону суда многократно дороже и хлопотнее, чем ручное управление на эти 2 недели...,

тем более, что предметом иска что будет являться? Переплата за тепло? как ее считать-то? методики-то нет по высчитыванию убытка связанного с перетопом....
 
Так уже понятнее. dfg
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
У многих уже не задвижки, а краны шаровые. Ими нельзя поджимать. Надо балансиры ставить.
 
у кого как, у меня шаровые -регулировочные (навал).
 
Цитата
Егор пишет:
Процедура простая.
Делай РАЗ:
Устанавливаем систему мониторинга. Цена вопроса порядка 30тр на дом (с работой, лицензиями на по и тд).
Делай ДВА:
Устанавливаем балансир. Цена вопроса 10-30 тр в зависимости от диаметра (с работой).
Делай ТРИ:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
Окупаемость проекта для жителей при хронических перетопах менее 1 сезона.
А где такое приобрести
 
Стесняюсь рекламой заниматься тут. :(
#1
0 0
Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.
#2
0 0
rus23321, составлять акты, предъявлять, доказывать...

У меня сейчас есть папа процессов, в которых я хочу доказать перетоп
#3
0 0
У кого был такой опыт, процедура ?
#4
0 0
Процедура простая.
Делай РАЗ:
Устанавливаем систему мониторинга. Цена вопроса порядка 30тр на дом (с работой, лицензиями на по и тд).
Делай ДВА:
Устанавливаем балансир. Цена вопроса 10-30 тр в зависимости от диаметра (с работой).
Делай ТРИ:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
Окупаемость проекта для жителей при хронических перетопах менее 1 сезона.
#5
0 0
Цитата
rus23321 пишет:
Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.
А горячая вода отдельно?
#6
0 0
Цитата
Егор пишет:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
А можно иначе, перетоп за их счет? И если можно, что для этого нужно.
Кстати как подтвердить температуру на улице?
#7
0 0
Цитата
Александр7272 пишет:
Кстати как подтвердить температуру на улице?
Распечаткой с сайтов о фактической температуре, предварительно и справкой метеобюро Вашего региона :)
#8
0 0
Цитата
rus23321 пишет:
Весна на улице ночью +6 днем до +19, Сегодня проверил температуру теплоносителя (получаем от РСО) 59 гр.С. По темпер. графику должно быть 41,2, перетапливают почти на 10 гр.С. Получается РСО не соблюдает условий договора. Кто что может посоветовать.

А, Вам что перетоп? счетчику-то все равно, или поджать расход нечем?
#9
0 0
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
Егор пишет:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
А можно иначе, перетоп за их счет? И если можно, что для этого нужно.
Кстати как подтвердить температуру на улице?
Гисметео/дневник погоды.
#10
0 0
хитрый ресурсник скажет, что во всем виновата управляшка, так как высокая температура обратки.... и встречный иск выкатит
#11
0 0
Цитата
solo пишет:
хитрый ресурсник скажет, что во всем виновата управляшка, так как высокая температура обратки.... и встречный иск выкатит
Чего-то не понимаю. А обратка-то не подмешивается? Элеватор или насос есть?
#12
0 0
Коллеги, у нас та же ситуация - РСО поставляет теплоноситель температурой выше, чем это предусмотрено договором теплоснабжения. Мы не поленились, заказали в метеослужбе справку о среднесуточной температуре в нашем городе, вот теперь у нас есть:

1. Приложение к договору теплоснабжения в котором написаны температуры теплоносителя которые должна поставлять РСО, (в зависимости среднесуточной температуры окружающего воздуха)

2. Справка из Росгидромета с указанием средних температур в нашем городе за месяц.

3. Справка о показаниях общедомового прибора учета о среднесуточной температуре поставляемого теплоносителя (если сравнивать фактическую температуру, приложение к договору и справку из Гидромета, то РСО должна была поставлять теплоносительно на 10 градусов ниже).

4. иск от РСО на взыскание задолженности за спорный месяц (в полном объеме)

Вопрос: по какой формуле нам пересчитать перетопы? где она указана?
#13
0 0
Акт по форме 354 подписанный двумя сторонами у вас на руках есть? Там именно в получении такого акта и есть проблема - нет акта - нет перерасчета.
#14
0 0
Цитата
Егор пишет:
Акт по форме 354 подписанный двумя сторонами у вас на руках есть? Там именно в получении такого акта и есть проблема - нет акта - нет перерасчета.

А если мы хотим перерасчет сделать сами (например контррасчет к сих исковому заявлению) где взять формула? как пересчитать? У нас впрос в суде уже решается, все же наглядно, есть температурный график по договору, который должна выдерживать РСО, есть справка Метеослужбы о среднесуточной температуре воздуха, есть показания общедомового ПУ, в которых температура подаваемого ресурса не соответсвует установленной в договоре...зачем нам акт -все же налицо. Судья и говорит - отклонение есть, сделайте контррасчет, акак его сделать? от чего отталкиваться? в 354 ничего не нашел.
#15
0 0
Цитата
Злобный_Мыш пишет:
А если мы хотим перерасчет сделать сами (например контррасчет к сих исковому заявлению) где взять формула? как пересчитать?
Тот же вопрос, как перевести градусы в Гкал, ведь наверняка есть взаимозависимость с внешней температурой - 1 градус перетопа при +5 и -15 требуют разного количества Гкал?
#16
0 0
Господа, объясните мне пожалуйста, чем Вам мешает перетоп? т.е повышенная температура Т1? каким образом повышенная температура Т1 влияет на кол-во гиг? счетчик-то считает Т1-Т2, ну порвышенная Т1, ну, будет повышенная т2, дельта-то не измениться....

ведь кол-во гигокаллорий-то не увеличивается, (если есть возможность поджать обратку и таким образом при увеличенной температуре -уменьшить расход..).

не можете сбалансировать систему?


я, просто не догоняю....
#17
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
дельта-то не измениться....
Откуда такая уверенность?
А перетоп ведет регулированию тепла в квартирах форточкой и росту оплаты по отоплению.
#18
0 0
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
дельта-то не измениться....
Откуда такая уверенность?
А перетоп ведет регулированию тепла в квартирах форточкой и росту оплаты по отоплению.
Конечно, если батареи не оснащены регуляторами, то регулятор - форточка. А если про дельту, то она определяется тепловым потоком на приборах, который тем больше, чем больше разность температур батареи (теплоносителя) и воздуха в помещении. Естественно воздух в помещении собственники сильно горячим держать не будут - откроют форточки - и в результате дельта возрастёт.
#19
0 0
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
#20
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
По-хорошему, задвижкой не поджимают. По практике - бывает, но это не есть хорошо. Я бы сказал, что плохо и (ничего личного) неграмотно. Задвижка - запорная арматура. Регулируют регулирующей.
#21
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2
Это ручной способ управления, зачем нам выполнять чужую работу, когда они могут настроить автоматику.
У нас две трубы:
Отопление - оплата по Гкал и перетоп вполне частое явление
ГВС - расчет по кубам и перетопами даже не пахнет.
#22
0 0
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2
Это ручной способ управления, зачем нам выполнять чужую работу, когда они могут настроить автоматику.
У нас две трубы:
Отопление - оплата по Гкал и перетоп вполне частое явление
ГВС - расчет по кубам и перетопами даже не пахнет.
Не ручной, а неграмотный и вредный.
#23
0 0
Ильич, ну ладно, "поджал РЕГУЛИРУЮЩЕЙ задвижкой".... (при ее наличии). И, чего-й то "вредный совет"? если мне надо: я -б поджал на пару дней, и гиги -б сэкономил, и дети в квартирах на сквозняке не сидели... у меня хоть и стоит погодозависимая автоматика, в межсезонье все равно -техник утром задатчик убавляет, вечером- прибавляет...(хорошо контроллер сименс, все элементарно), а на тругом ИТП -ТРАНСФОРМЕР -вот где жесть....

я -ж не говорю, что поджимать задвижкой правильно, я больше к авторам постов на первой стринице, говорю о том, что в межсезонье перетоп и недотоп при отсутствии погодозависимой автоматики -явление вполне обычное и телодвижения в сторону суда многократно дороже и хлопотнее, чем ручное управление на эти 2 недели...,

тем более, что предметом иска что будет являться? Переплата за тепло? как ее считать-то? методики-то нет по высчитыванию убытка связанного с перетопом....
#24
0 0
Так уже понятнее. dfg
#25
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
Т.е речь про суды и перерасчеты идет только для тех МКД, которые НЕ ОСНАЩЕНЫ приборами регулирования (банальными задвижками на подаче и обратке на вводе), но при этом оснащены УУТЭ коотрый считает тепловую энергию на несколько МКД, и на этот "конкретный МКД" тепло раскидывается по процентовке из договора?

так, что-ли?

потому, что если задвижки есть, то можно поджать Т2, проходящий объем теплоносителя будет меньше, скорость его прохождения уменьшится, теплоноситель будет успевать остывать "по дороге" и повышенной температуры воздуха не будет....
У многих уже не задвижки, а краны шаровые. Ими нельзя поджимать. Надо балансиры ставить.
#26
0 0
у кого как, у меня шаровые -регулировочные (навал).
#27
0 0
Цитата
Егор пишет:
Процедура простая.
Делай РАЗ:
Устанавливаем систему мониторинга. Цена вопроса порядка 30тр на дом (с работой, лицензиями на по и тд).
Делай ДВА:
Устанавливаем балансир. Цена вопроса 10-30 тр в зависимости от диаметра (с работой).
Делай ТРИ:
Мониторим. Видим перетоп, идем поджимаем балансиром и шлем всех недовольных ресурсников нафиг.
Окупаемость проекта для жителей при хронических перетопах менее 1 сезона.
А где такое приобрести
#28
0 0
Стесняюсь рекламой заниматься тут. :(
Сейчас на форуме: 2 пользователя
2 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!