Обсуждение формы 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД

RSS
Обсуждение формы 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
 
Как заполнять тип системы горячего водоснабжения если приготовление горячей воды происходит в доме с помощью теплообменника или бойлера? Не один из вариантов предложенный на выбор в новых формах не подходит.
 
Цитата
Beht пишет:
Как заполнять тип системы горячего водоснабжения если приготовление горячей воды происходит в доме с помощью теплообменника или бойлера? Не один из вариантов предложенный на выбор в новых формах не подходит.
Если теплоноситель, который греет воду, возвращается РСО, то это - в чистом виде закрытая система. Или у Вас какой-то специфический теплообменник?
 
Самый обычный теплообменник.
Дело в том что горячая вода производится в теплообменнике автономно внутри МКД из холодной и теплоносителя.
 
Цитата
Beht пишет:
Самый обычный теплообменник.
Дело в том что горячая вода производится в теплообменнике автономно внутри МКД из холодной и теплоносителя.
Что является теплоносителем? Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
 
Цитата
Что является теплоносителем?
Теплоносителем является сетевая вода.
Цитата
Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
Неважно чем теплоноситель нагревается.
Мы говорим о системе горячего водоснабжения.
В данном случае не подходит Централизованая (закрытая система) так как она автономная.
 
Цитата
Beht пишет:
Цитата
Что является теплоносителем?
Теплоносителем является сетевая вода.
Цитата
Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
Неважно чем теплоноситель нагревается.
Мы говорим о системе горячего водоснабжения.
В данном случае не подходит Централизованая (закрытая система) так как она автономная.
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?
 
Цитата
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?

Я так понимаю:

Центральная (открытая система) ГВС - горячая вода поступает из подающего трубопровода тепловой сети (ГВС - сетевая вода)

Центральная (закрытая система) ГВС - горячая вода поступает с ЦТП (ГВС подогретая в ЦТП холодная вода)
 
Цитата
Beht пишет:
Цитата
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?

Я так понимаю:

Центральная (открытая система) ГВС - горячая вода поступает из подающего трубопровода тепловой сети (ГВС - сетевая вода)

Центральная (закрытая система) ГВС - горячая вода поступает с ЦТП (ГВС подогретая в ЦТП холодная вода)
Для Вас нет никакого ЦТП. Он Вас в разрезе МКД не волнует. Пришла некая горячая вода от РСО - ушла после т/а остывшая, подогрев холодную для нужд Вашего МКД. Система закрытая и по отношению к Вам - центральная.
На Реформе вполне понятная для МКД классификация:
- индивидуальная система - своя котельная (крышная, дворовая, солнечная, газовая, электрическая - какая угодно...); Платите за холодную воду и у кого-то что-то (дрова,уголь, уран...) купленноое;
- центральная - теплоноситель приходит откуда-то извне и не Вами греется, а кем-то, а Вы его или расходуете в открытой системе платите - за расход и тепло), или используете его тепло в закрытой -платите за тепло.
Всё грубо, т.к. есть нюансы.

Первое, что попалось: http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/sprav ... ilogo-doma
 
Подскажите ,пожалуйста, что Вы заполняли в пункте "площадь подвала по полу" на реформе ЖКХ

В электронных паспортах было две позиции
Техническое подполье (технический подвал)
Площадь подвалов


А на reformagkh.ru
площадь подвалов по полу

Наши производственники считают , что нужно ставить 0 , так как там проходят коммуникации,
и это не считается подвалом. А понятия техподполье на reformagkh.ru нет
 
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
 
Цитата
burmistr пишет:
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
2.5. Этаж подвальный
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
 
Цитата
Митрофан Никитич пишет:
Цитата
burmistr пишет:
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
2.5. Этаж подвальный
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж

Как все-таки правильно заполнять на Реформе?
 
Подвал - помещение.
Подполье не помещение - пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
Слово "техническое" - это характеристика (не обязательная), показывающая наличие или отсутствие инженерных коммуникаций.
Такая характеристика может быть применена как к подвалу и этажу, так и к подполью.

Техническое подполье (технический подвал) =0
Площадь подвалов =0
будет например для дома у которого есть техническое подполье без коммуникаций.
 
Всем привет!хочу поделится с вами опытом.Нам весточка из ГЖИ прилетела. В разделе приборы учета :Дата установки ---тут всем вроде бы все понятно. А вот ниже дата поверки/замены------мы проставили дату следующей поверки т.е в бушующем. А как оказалось в эту графу нужно забивать дату поверки которая была последняя т.о здесь дата должна быть в прошедшем времени! Мониторила другие ук в нашем городе----80% кому так же грозит штраф , потому что почти все проставили дату следующей поверки!!!!!!!!!!!!
 
Цитата
Сергия Эльвира пишет:
Всем привет!хочу поделится с вами опытом.Нам весточка из ГЖИ прилетела. В разделе приборы учета :Дата установки ---тут всем вроде бы все понятно. А вот ниже дата поверки/замены------мы проставили дату следующей поверки т.е в бушующем. А как оказалось в эту графу нужно забивать дату поверки которая была последняя т.о здесь дата должна быть в прошедшем времени! Мониторила другие ук в нашем городе----80% кому так же грозит штраф , потому что почти все проставили дату следующей поверки!!!!!!!!!!!!
Увы, ГЖИ права: это соответствует п.19 пояснений к форме. Я тоже это недавно обнаружил. Надо исправить у себя, пока не дошли руки.
ЗЫ. Кемеровская ГЖИ жжёт!
 
Вот так у нас!!!!!Директор возмущался очень:,"как же вы проверяли нас когда лицензию выдавали?"Получил ответ: на тот момент мы проверяли наполняемость,а сейчас проверяем достоверность размещенной информации.
Мы то подрасслабились, сидим в ус не дуем,думаем все до 2016 можно не вспоминать о Реформе(до формы 2.8), а тут сюрприз!!!
 
а если ПУ установлен в 13 году , поверка в 2017. какую дату ставить тогда: дату заводской поверки в 2013 году или та что ожидается в 2017?
или это касается только когда счетчик, допустим, поверялся уже несколько раз и тогда дату последней поверки нужно указывать?
 
ставь дату заводской поверки
 
Товарищи, а если у нас нет никаких данных по общедомовым приборам учета, и РСО нам отказываются информацию предоставить, нам чего делать?) :roll:
 
Цитата
Люба пишет:
Товарищи, а если у нас нет никаких данных по общедомовым приборам учета, и РСО нам отказываются информацию предоставить, нам чего делать?) :roll:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
 
Цитата
Ильич пишет:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
Дома были на непосредственном управлении, имели прямые договоры с РСО, они им устанавливали ОДПУ, с 01.05.перешли на управление, а отношения с РСО остались по старым договорам... видимо мы где-то что-то упустили..)
 
Цитата
Люба пишет:
Цитата
Ильич пишет:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
Дома были на непосредственном управлении, имели прямые договоры с РСО, они им устанавливали ОДПУ, с 01.05.перешли на управление, а отношения с РСО остались по старым договорам... видимо мы где-то что-то упустили..)
В РСО копии паспортов есть по-любому. На уровне исполнителей попробуйте порешать. В конце концов паспорта как-то восстанавливаются. Технологию не помню, к сожалению.
 
Цитата
Ильич пишет:
В РСО копии паспортов есть по-любому. На уровне исполнителей попробуйте порешать. В конце концов паспорта как-то восстанавливаются. Технологию не помню, к сожалению.
Ну мы им письма написали всем, типа так и так, давайте нам сведения, а они нам отказ, договоров с нами у вас нет,информацию предоставлять не будем... придется с другого боку зайти! Спасибо)
 
Подскажите, пожалуйста, что проставить в графе "Единица измерения" во вкладке общедомовые приборы учета ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ?? кВт?
 
Цитата
Басилиса пишет:
Подскажите, пожалуйста, что проставить в графе "Единица измерения" во вкладке общедомовые приборы учета ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ?? кВт?
Потреблённая электроэнергия измеряется в киловатт-часах (кВт*ч).
 
Добрый день. Вопрос. Дом разделен 2-мя половинками. Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв. РСО заставляет нас копать и устранять протечку. Приборы учета стоят в обоих половинках. Кто за данный прорыв несет ответственность?
 
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
 
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
 
Цитата
Ильич пишет:
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
Нужно смотреть приложение к договору где обозначены границы ответственности.
 
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
она из одной половины дома в другую подает воду .... да. ХВС.... и на одной трубе 2 счетчика стоит (не при нас устанавливали) по разграничению один вход в дом, без уточнения как он проходит по дому.

Отправлено спустя 51 секунды:
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
Ильич пишет:
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
Нужно смотреть приложение к договору где обозначены границы ответственности.
граница ответственности по договору наша. Но половинки дома 2-е
#31
0 0
Как заполнять тип системы горячего водоснабжения если приготовление горячей воды происходит в доме с помощью теплообменника или бойлера? Не один из вариантов предложенный на выбор в новых формах не подходит.
#32
0 0
Цитата
Beht пишет:
Как заполнять тип системы горячего водоснабжения если приготовление горячей воды происходит в доме с помощью теплообменника или бойлера? Не один из вариантов предложенный на выбор в новых формах не подходит.
Если теплоноситель, который греет воду, возвращается РСО, то это - в чистом виде закрытая система. Или у Вас какой-то специфический теплообменник?
#33
0 0
Самый обычный теплообменник.
Дело в том что горячая вода производится в теплообменнике автономно внутри МКД из холодной и теплоносителя.
#34
0 0
Цитата
Beht пишет:
Самый обычный теплообменник.
Дело в том что горячая вода производится в теплообменнике автономно внутри МКД из холодной и теплоносителя.
Что является теплоносителем? Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
#35
0 0
Цитата
Что является теплоносителем?
Теплоносителем является сетевая вода.
Цитата
Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
Неважно чем теплоноситель нагревается.
Мы говорим о системе горячего водоснабжения.
В данном случае не подходит Централизованая (закрытая система) так как она автономная.
#36
0 0
Цитата
Beht пишет:
Цитата
Что является теплоносителем?
Теплоносителем является сетевая вода.
Цитата
Чем он, теплоноситель, нагревается: газом, дровами, электроэнергией, в атомном реакторе, солнцем, ветром?
Неважно чем теплоноситель нагревается.
Мы говорим о системе горячего водоснабжения.
В данном случае не подходит Централизованая (закрытая система) так как она автономная.
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?
#37
0 0
Цитата
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?

Я так понимаю:

Центральная (открытая система) ГВС - горячая вода поступает из подающего трубопровода тепловой сети (ГВС - сетевая вода)

Центральная (закрытая система) ГВС - горячая вода поступает с ЦТП (ГВС подогретая в ЦТП холодная вода)
#38
0 0
Цитата
Beht пишет:
Цитата
Не парьтесь. Она у Вас не автономная, т.к. теплоноситель вы получаете из внешнего мира, а не готовите сами. Для Вас она центральная (закрытая система).
PS. А что в Вашем понимании является центральной закрытой системой?

Я так понимаю:

Центральная (открытая система) ГВС - горячая вода поступает из подающего трубопровода тепловой сети (ГВС - сетевая вода)

Центральная (закрытая система) ГВС - горячая вода поступает с ЦТП (ГВС подогретая в ЦТП холодная вода)
Для Вас нет никакого ЦТП. Он Вас в разрезе МКД не волнует. Пришла некая горячая вода от РСО - ушла после т/а остывшая, подогрев холодную для нужд Вашего МКД. Система закрытая и по отношению к Вам - центральная.
На Реформе вполне понятная для МКД классификация:
- индивидуальная система - своя котельная (крышная, дворовая, солнечная, газовая, электрическая - какая угодно...); Платите за холодную воду и у кого-то что-то (дрова,уголь, уран...) купленноое;
- центральная - теплоноситель приходит откуда-то извне и не Вами греется, а кем-то, а Вы его или расходуете в открытой системе платите - за расход и тепло), или используете его тепло в закрытой -платите за тепло.
Всё грубо, т.к. есть нюансы.

Первое, что попалось: http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/sprav ... ilogo-doma
#39
0 0
Подскажите ,пожалуйста, что Вы заполняли в пункте "площадь подвала по полу" на реформе ЖКХ

В электронных паспортах было две позиции
Техническое подполье (технический подвал)
Площадь подвалов


А на reformagkh.ru
площадь подвалов по полу

Наши производственники считают , что нужно ставить 0 , так как там проходят коммуникации,
и это не считается подвалом. А понятия техподполье на reformagkh.ru нет
#40
0 0
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
#41
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
2.5. Этаж подвальный
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
#42
0 0
Цитата
Митрофан Никитич пишет:
Цитата
burmistr пишет:
Я вообще как то искал что такое подвал... И не нашел (может плохо искал)...
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
2.5. Этаж подвальный
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж

Как все-таки правильно заполнять на Реформе?
#43
0 0
Подвал - помещение.
Подполье не помещение - пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.
Слово "техническое" - это характеристика (не обязательная), показывающая наличие или отсутствие инженерных коммуникаций.
Такая характеристика может быть применена как к подвалу и этажу, так и к подполью.

Техническое подполье (технический подвал) =0
Площадь подвалов =0
будет например для дома у которого есть техническое подполье без коммуникаций.
#44
0 0
Всем привет!хочу поделится с вами опытом.Нам весточка из ГЖИ прилетела. В разделе приборы учета :Дата установки ---тут всем вроде бы все понятно. А вот ниже дата поверки/замены------мы проставили дату следующей поверки т.е в бушующем. А как оказалось в эту графу нужно забивать дату поверки которая была последняя т.о здесь дата должна быть в прошедшем времени! Мониторила другие ук в нашем городе----80% кому так же грозит штраф , потому что почти все проставили дату следующей поверки!!!!!!!!!!!!
#45
0 0
Цитата
Сергия Эльвира пишет:
Всем привет!хочу поделится с вами опытом.Нам весточка из ГЖИ прилетела. В разделе приборы учета :Дата установки ---тут всем вроде бы все понятно. А вот ниже дата поверки/замены------мы проставили дату следующей поверки т.е в бушующем. А как оказалось в эту графу нужно забивать дату поверки которая была последняя т.о здесь дата должна быть в прошедшем времени! Мониторила другие ук в нашем городе----80% кому так же грозит штраф , потому что почти все проставили дату следующей поверки!!!!!!!!!!!!
Увы, ГЖИ права: это соответствует п.19 пояснений к форме. Я тоже это недавно обнаружил. Надо исправить у себя, пока не дошли руки.
ЗЫ. Кемеровская ГЖИ жжёт!
#46
0 0
Вот так у нас!!!!!Директор возмущался очень:,"как же вы проверяли нас когда лицензию выдавали?"Получил ответ: на тот момент мы проверяли наполняемость,а сейчас проверяем достоверность размещенной информации.
Мы то подрасслабились, сидим в ус не дуем,думаем все до 2016 можно не вспоминать о Реформе(до формы 2.8), а тут сюрприз!!!
#47
0 0
а если ПУ установлен в 13 году , поверка в 2017. какую дату ставить тогда: дату заводской поверки в 2013 году или та что ожидается в 2017?
или это касается только когда счетчик, допустим, поверялся уже несколько раз и тогда дату последней поверки нужно указывать?
#48
0 0
ставь дату заводской поверки
#49
0 0
Товарищи, а если у нас нет никаких данных по общедомовым приборам учета, и РСО нам отказываются информацию предоставить, нам чего делать?) :roll:
#50
0 0
Цитата
Люба пишет:
Товарищи, а если у нас нет никаких данных по общедомовым приборам учета, и РСО нам отказываются информацию предоставить, нам чего делать?) :roll:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
#51
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
Дома были на непосредственном управлении, имели прямые договоры с РСО, они им устанавливали ОДПУ, с 01.05.перешли на управление, а отношения с РСО остались по старым договорам... видимо мы где-то что-то упустили..)
#52
0 0
Цитата
Люба пишет:
Цитата
Ильич пишет:
Хороший вопрос. А кто их, ОДПУ, хозяин? Куда делись паспорта?
Дома были на непосредственном управлении, имели прямые договоры с РСО, они им устанавливали ОДПУ, с 01.05.перешли на управление, а отношения с РСО остались по старым договорам... видимо мы где-то что-то упустили..)
В РСО копии паспортов есть по-любому. На уровне исполнителей попробуйте порешать. В конце концов паспорта как-то восстанавливаются. Технологию не помню, к сожалению.
#53
0 0
Цитата
Ильич пишет:
В РСО копии паспортов есть по-любому. На уровне исполнителей попробуйте порешать. В конце концов паспорта как-то восстанавливаются. Технологию не помню, к сожалению.
Ну мы им письма написали всем, типа так и так, давайте нам сведения, а они нам отказ, договоров с нами у вас нет,информацию предоставлять не будем... придется с другого боку зайти! Спасибо)
#54
0 0
Подскажите, пожалуйста, что проставить в графе "Единица измерения" во вкладке общедомовые приборы учета ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ?? кВт?
#55
0 0
Цитата
Басилиса пишет:
Подскажите, пожалуйста, что проставить в графе "Единица измерения" во вкладке общедомовые приборы учета ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ?? кВт?
Потреблённая электроэнергия измеряется в киловатт-часах (кВт*ч).
#56
0 0
Добрый день. Вопрос. Дом разделен 2-мя половинками. Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв. РСО заставляет нас копать и устранять протечку. Приборы учета стоят в обоих половинках. Кто за данный прорыв несет ответственность?
#57
0 0
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
#58
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
#59
0 0
Цитата
Ильич пишет:
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
Нужно смотреть приложение к договору где обозначены границы ответственности.
#60
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Между домами в земле (дом по документам имеет один адрес) произошел прорыв
а функциональное назначение трубы, на которой произошел порыв?
она из одной половины дома в другую подает воду? или это центральная идет транзитом через одну половину?
мало подробностей
она из одной половины дома в другую подает воду .... да. ХВС.... и на одной трубе 2 счетчика стоит (не при нас устанавливали) по разграничению один вход в дом, без уточнения как он проходит по дому.

Отправлено спустя 51 секунды:
Цитата
Александр7272 пишет:
Цитата
Ильич пишет:
Граница ответственности по конкретному ресурсу существует?
Нужно смотреть приложение к договору где обозначены границы ответственности.
граница ответственности по договору наша. Но половинки дома 2-е