Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания. По топосъёмке и по исполнительной документации, труба выведена в колодец ливневой канализации. Колодец древний (почти античный). Его форма не позволяет заглянуть внутрь и увидеть место врезки. В паре метров от него есть ещё один колодец - фекалка (линии ливнёвки и фекалки идут вдоль улицы под дорогой параллельно). В колодце фекалки имеется чья-то врезка. На топосъёмке этой врезки нет.
"Меня терзают смутные сомнения" в ливнёвку ли строители вывели нашу трубу, или всё-таки в фекалку.
Вопрос в том, как своими силами и без риска попадания на крупные штрафы, опознать в какой из колодцев произведена врезка нашей ливневой трубы? Посоветуйте, пожалуйста!
Подозреваю, что я не первый на планете, перед кем встала такая задача. Возможно уже существует какое-либо типовое недорогое решение подобной проблемы?
Мне в голову приходит только вылить в слив на крыше литров 50 воды, окрашенной каким-либо ярким пигментом, и чтобы в это время возле открытых колодцев стояло по глазастому бойцу, которые отследят изменения цвета воды.
Однако пигмент должен быть не только ярким, но и экологически чистым, чтобы не добавить себе проблем от водоканала. К примеру, пищевым!?
С сертификатом? Где такой взять?
Нужна помощь советом или идеей!
 
А для чего вам это? Зачем вы лазите в чужие колодцы?
 
Цитата
viking пишет:
А для чего вам это? Зачем вы лазите в чужие колодцы?
Между двумя упомянутыми мной колодцами стал намечаться провал грунта с повреждением дорожного полотна. Водоканал в моё отсутствие выписал предписание на устранение. Хотя наша фекалка заходит в другой колодец , выше метрах в 15 по улице. Но по акту разграничения вся линия фекалки по улице - совместная зона ответственности всех пользователей на улице, до следующего квартала, на котором находится линия фекалки Водоканала.
Если наша ливнёвка врезана так, как указано в исполнительной документации и топосъёмке, то мы не имеем отношения к провалу. Соответственно будем отбивааться от Водоканала с его предписанием. Если же строители "нахимичили" и вывели нашу ливнёвку в колодец фекалки, то провал наш, будем устранять.
 
Водоканал не имеет права выдавать предписания. Должна быть комиссия с участием всех заинтересованных сторон.
 
Цитата
viking пишет:
Водоканал не имеет права выдавать предписания. Должна быть комиссия с участием всех заинтересованных сторон.
Если можно, пожалуйста по подробнее?
 
А что поподробней? Водоканал не является надзорным органом, значит и не имеет права выдавать предписания. Если есть спорная ситуация по эксплуатации на границе ответственности. То все заинтересованные стороны собираются на комиссию и составляют акт. По результатам или виновник исправляет ситуацию или вопрос решается в суде.
 
Это уже полемика. Понятно, что Водоканал этой бумагой прикрывает себе причинное место от возможных претензий городских властей, касаемо провала на дороге, и пытается перевести стрелки на нас. Я сейчас не об этом.
Мне необходим совет или идея по техническому вопросу, который был мной описан в первом посте этой темы.
 
Вырезаете окошко в ливневке на выходе из дома и загоняете в неё трос для прочистки. Смотрите в каком колодце вылезет.
 
Цитата
viking пишет:
Вырезаете окошко в ливневке на выходе из дома и загоняете в неё трос для прочистки. Смотрите в каком колодце вылезет.
Технически невозможно. Нет доступа к стояку.
 
Цитата
Altero пишет:
В колодце фекалки имеется чья-то врезка. На топосъёмке этой врезки нет.
1. Я бы предложил вылить на крыше ведро чистой воды и посмотреть, не потечёт ли из подозрительной врезки. Если потечёт, значит, наверное, это выход ливнёвки и есть. Для большей уверенности можно повторить эксперимент несколько раз.
2. Опустить в древний колодец видеокамеру - не вариант?
3. В качестве красителя можно предложить, например, зелёнку или какой-нибудь из водорастворимых пигментов (например, ультрамарин - это синька), но я не уверен, что краситель удастся разглядеть в толще фекальных вод в темноте колодца. Может, лучше пенопласт туда покрошить? Хотя он, конечно, не пищевой...
 
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
Ну да, на дне тёмного колодца, на глубине 3м, в яркий солнечный южный день... Синьку вы конечно же увидите...
 
Цитата
Altero пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания.
!

Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:
и как ливневая не замерзает в зиму ??
 
Цитата
den_graf пишет:
Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??
и как ливневая не замерзает в зиму ??
Начнем с того, что это не МКД.
Да, две раздельные трубы.
Не замерзает от того, что проходит внутри здания. Да и зимы южные, тёплые.
 
Цитата
Altero пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
Ну да, на дне тёмного колодца, на глубине 3м, в яркий солнечный южный день... Синьку вы конечно же увидите...

Пробовали? т.е. лили раствор …. смотрели....., и не разглядели (даже с подсветкой, если засвечивает солнце)?

или это позиция человека который перед тем как делать дело -сразу говорит что у него ничего не получится, поэтому и делать нестоит?

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунды:
Цитата
den_graf пишет:
Цитата
Altero пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания.
!

Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??

?

конечно обычно 2 трубы, одна в водосток, одна в канализацию, а то, что ливневка переключается в канализацию -это дичайшее нарушение.
 
Вопрос решён посредством флакона жидкого мыла с интенсивным пенообразованием.
От синьки в чёрных недрах колодца было мало пользы. Когда пошла пена всё стало ясно.
Цитата
о-хо-хо пишет:
или это позиция человека который перед тем как делать дело -сразу говорит что у него ничего не получится, поэтому и делать нестоит?
Это позиция человека, который по роду деятельности и возрасту выбирает тщательную предварительную подготовку и эффективное решение проблемы с первой попытки.
 
Цитата
Altero пишет:
Вопрос решён посредством флакона жидкого мыла с интенсивным пенообразованием.
От синьки в чёрных недрах колодца было мало пользы. Когда пошла пена всё стало ясно.
..
Это позиция человека, который по роду деятельности и возрасту выбирает тщательную предварительную подготовку и эффективное решение проблемы с первой попытки.

Интересный Вы человек, и достоинств сколько: и род деятельности, и возраст, и эффективное решение с первой попытки..

Вам когда-нибудь приходилось выгонять пену из трубопровода? так, что-бы неподетски?
#1
0 0
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания. По топосъёмке и по исполнительной документации, труба выведена в колодец ливневой канализации. Колодец древний (почти античный). Его форма не позволяет заглянуть внутрь и увидеть место врезки. В паре метров от него есть ещё один колодец - фекалка (линии ливнёвки и фекалки идут вдоль улицы под дорогой параллельно). В колодце фекалки имеется чья-то врезка. На топосъёмке этой врезки нет.
"Меня терзают смутные сомнения" в ливнёвку ли строители вывели нашу трубу, или всё-таки в фекалку.
Вопрос в том, как своими силами и без риска попадания на крупные штрафы, опознать в какой из колодцев произведена врезка нашей ливневой трубы? Посоветуйте, пожалуйста!
Подозреваю, что я не первый на планете, перед кем встала такая задача. Возможно уже существует какое-либо типовое недорогое решение подобной проблемы?
Мне в голову приходит только вылить в слив на крыше литров 50 воды, окрашенной каким-либо ярким пигментом, и чтобы в это время возле открытых колодцев стояло по глазастому бойцу, которые отследят изменения цвета воды.
Однако пигмент должен быть не только ярким, но и экологически чистым, чтобы не добавить себе проблем от водоканала. К примеру, пищевым!?
С сертификатом? Где такой взять?
Нужна помощь советом или идеей!
#2
0 0
А для чего вам это? Зачем вы лазите в чужие колодцы?
#3
0 0
Цитата
viking пишет:
А для чего вам это? Зачем вы лазите в чужие колодцы?
Между двумя упомянутыми мной колодцами стал намечаться провал грунта с повреждением дорожного полотна. Водоканал в моё отсутствие выписал предписание на устранение. Хотя наша фекалка заходит в другой колодец , выше метрах в 15 по улице. Но по акту разграничения вся линия фекалки по улице - совместная зона ответственности всех пользователей на улице, до следующего квартала, на котором находится линия фекалки Водоканала.
Если наша ливнёвка врезана так, как указано в исполнительной документации и топосъёмке, то мы не имеем отношения к провалу. Соответственно будем отбивааться от Водоканала с его предписанием. Если же строители "нахимичили" и вывели нашу ливнёвку в колодец фекалки, то провал наш, будем устранять.
#4
0 0
Водоканал не имеет права выдавать предписания. Должна быть комиссия с участием всех заинтересованных сторон.
#5
0 0
Цитата
viking пишет:
Водоканал не имеет права выдавать предписания. Должна быть комиссия с участием всех заинтересованных сторон.
Если можно, пожалуйста по подробнее?
#6
0 0
А что поподробней? Водоканал не является надзорным органом, значит и не имеет права выдавать предписания. Если есть спорная ситуация по эксплуатации на границе ответственности. То все заинтересованные стороны собираются на комиссию и составляют акт. По результатам или виновник исправляет ситуацию или вопрос решается в суде.
#7
0 0
Это уже полемика. Понятно, что Водоканал этой бумагой прикрывает себе причинное место от возможных претензий городских властей, касаемо провала на дороге, и пытается перевести стрелки на нас. Я сейчас не об этом.
Мне необходим совет или идея по техническому вопросу, который был мной описан в первом посте этой темы.
#8
0 0
Вырезаете окошко в ливневке на выходе из дома и загоняете в неё трос для прочистки. Смотрите в каком колодце вылезет.
#9
0 0
Цитата
viking пишет:
Вырезаете окошко в ливневке на выходе из дома и загоняете в неё трос для прочистки. Смотрите в каком колодце вылезет.
Технически невозможно. Нет доступа к стояку.
#10
0 0
Цитата
Altero пишет:
В колодце фекалки имеется чья-то врезка. На топосъёмке этой врезки нет.
1. Я бы предложил вылить на крыше ведро чистой воды и посмотреть, не потечёт ли из подозрительной врезки. Если потечёт, значит, наверное, это выход ливнёвки и есть. Для большей уверенности можно повторить эксперимент несколько раз.
2. Опустить в древний колодец видеокамеру - не вариант?
3. В качестве красителя можно предложить, например, зелёнку или какой-нибудь из водорастворимых пигментов (например, ультрамарин - это синька), но я не уверен, что краситель удастся разглядеть в толще фекальных вод в темноте колодца. Может, лучше пенопласт туда покрошить? Хотя он, конечно, не пищевой...
#11
0 0
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
#12
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
Ну да, на дне тёмного колодца, на глубине 3м, в яркий солнечный южный день... Синьку вы конечно же увидите...
#13
0 0
Цитата
Altero пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания.
!

Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:
и как ливневая не замерзает в зиму ??
#14
0 0
Цитата
den_graf пишет:
Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??
и как ливневая не замерзает в зиму ??
Начнем с того, что это не МКД.
Да, две раздельные трубы.
Не замерзает от того, что проходит внутри здания. Да и зимы южные, тёплые.
#15
0 0
Цитата
Altero пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
Синька рулит. Малый объем порошка с охренительным результатом. Где взят сейчас -не знаю, раньше было: у каждого кладовщика.
Ну да, на дне тёмного колодца, на глубине 3м, в яркий солнечный южный день... Синьку вы конечно же увидите...

Пробовали? т.е. лили раствор …. смотрели....., и не разглядели (даже с подсветкой, если засвечивает солнце)?

или это позиция человека который перед тем как делать дело -сразу говорит что у него ничего не получится, поэтому и делать нестоит?

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунды:
Цитата
den_graf пишет:
Цитата
Altero пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую необходимо незамедлительно решить, но пока не понимаю, как.
Восьмиэтажное здание. Стояк ливнёвки с крыши проходит сквозь всё здание и далее под асфальтом в колодец в паре десятков метров от здания.
!

Обычно ливневый стояк в мкд в подвале переключается к канализацию.
У вас что из мкд выходит два трубы---ливневая и канализационная ??

?

конечно обычно 2 трубы, одна в водосток, одна в канализацию, а то, что ливневка переключается в канализацию -это дичайшее нарушение.
#16
0 0
Вопрос решён посредством флакона жидкого мыла с интенсивным пенообразованием.
От синьки в чёрных недрах колодца было мало пользы. Когда пошла пена всё стало ясно.
Цитата
о-хо-хо пишет:
или это позиция человека который перед тем как делать дело -сразу говорит что у него ничего не получится, поэтому и делать нестоит?
Это позиция человека, который по роду деятельности и возрасту выбирает тщательную предварительную подготовку и эффективное решение проблемы с первой попытки.
#17
0 0
Цитата
Altero пишет:
Вопрос решён посредством флакона жидкого мыла с интенсивным пенообразованием.
От синьки в чёрных недрах колодца было мало пользы. Когда пошла пена всё стало ясно.
..
Это позиция человека, который по роду деятельности и возрасту выбирает тщательную предварительную подготовку и эффективное решение проблемы с первой попытки.

Интересный Вы человек, и достоинств сколько: и род деятельности, и возраст, и эффективное решение с первой попытки..

Вам когда-нибудь приходилось выгонять пену из трубопровода? так, что-бы неподетски?