Результаты использовались нами при переносе сроков капитального ремонта МКД, защите в суде от административки.
В 2015-м году цена экспертизы составила 30 т.р.
Формулировки, приводимые в исследовании, будут полезны при составлении актов осмотра ОДИ.
16.11.2018 08:16:29
Образец экспертного исследования в отношении определения технического состояния общедомовых инженерных систем (электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения), лифтового оборудования, крыши и кровельного покрытия, входов в подвалы, элемента благоустройства (отмостки) многоквартирного жилого дома.
Результаты использовались нами при переносе сроков капитального ремонта МКД, защите в суде от административки. В 2015-м году цена экспертизы составила 30 т.р. Формулировки, приводимые в исследовании, будут полезны при составлении актов осмотра ОДИ. |
16.11.2018 10:34:26
В целом полезная и информативная штука, но вот это: "На момент осмотра установлено, что контактные соединения жил проводов выполнены методом «скрутки», что противоречит ПУЭ [7] п.п. 2.4.21, 2.4.24., а также выявлены следы задымления (копоти) вокруг этажных щитков, наличие времянок в подвале, частичное отсутствие коммутационных аппаратов, наличие не рабочих светильников и выключателей в местах общего пользования." - чуток перебор для досудебного заключения)
|
16.11.2018 13:09:24
|
||||
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
Оптимист от ЖКХ пишет: В целом полезная и информативная штука, но вот это: "На момент осмотра установлено, что контактные соединения жил проводов выполнены методом «скрутки», что противоречит ПУЭ [7] п.п. 2.4.21, 2.4.24., а также выявлены следы задымления (копоти) вокруг этажных щитков, наличие времянок в подвале, частичное отсутствие коммутационных аппаратов, наличие не рабочих светильников и выключателей в местах общего пользования." - чуток перебор для досудебного заключения) |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!