crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 1
  • 3
дней

Форум

ГлавнаяКак отказать собственнику - замер теплоносителя ?

Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

RSS
Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?
 
Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?
 
Цитата
CaHTeXHuK пишет:
Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?
Если заявка просто ради "хочу" - шлите лесом, только ласково...
Если заявка на проведение проверки по нарушению, подтвержденному старшим по дому, поставки теплоносителя на отопление - то не отвертитесь, да и приглашение представителя РСО обязательно

Замеры температуры в жилых помещениях производятся не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м каждая в квартирах на первом и последнем этажах. Термометр устанавливается в точке пересечения диагональных линий помещения на высоте 0,6м от пола. Снятие показаний термометра производится через 20 минут, после установки термометра при закрытых окнах и открытых дверях в смежные помещения
В случае определения температуры воздуха в комнатах ниже установленной нормы, производится замер температуры теплоносителя на вводе в дом. Для определения необходимой температуры теплоносителя производится замер температуры наружного воздуха (легитимной считается и температура наружного воздуха по данным метеоцентра). Температура теплоносителя на подающем трубопроводе на вводе в дом не должна быть ниже температуры оговоренной для соответственной температуры наружного воздуха в принятом Сторонами температурном графике поставки.
Производится замер давления на трубопроводе подачи на вводе в дом. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе на вводе в дом должно быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Производится замер давления на трубопроводе возврата теплоносителя в систему на вводе в дом. Расчетным методом определяется разность давления (перепад давления). Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа.( либо иная легитимная величина, принятая Сторонами ).
В случае соответствия температуры, давления и перепада давления воды на вводе в дом нормативному, претензии к РСО считаются необоснованными.

Ну и нормативка Вам в помощь...
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом от 24 марта 2003 года N 115 Минэнерго РФ
ПП РФ 354
 
Добро. Приложила файл. Анализ нужен.Пожл. Спасибо. мкд последний закольцован. mem47@mail.ru
 
что то под конец месяца Т1 прямая на вводе в дом совсем низкая.
при начале отопительного сезона на прямой не должно быть меньше 70 градусов.а у вас средняя 70
или у вас теплоноситель уже в отопление напрямую с котельной идет подготовленный?
 
От ЦТП (бойлерная) наш дом 6-ой последний. город задолжал якобы БашРТСу 4милиард.рубликов. Дом расположен дальше проектного, слабая мощность ЦТП (объекты лишние) и мы последние. Только категорически не хотят составить расчет реальной потребности при наших параметрах. При такой экономии в конце года и тараканы сбежали из дома. Как снять деньги за среднюю выживаемость в больнице? счетчик гвс показал в конце года в 2 раза меньше -так оказался сломанным. и вдруг и манометры не работали оказывается. так и живем с самоиронией и сарказмом.
 
Пользователь забанен за советы по войне с УК... Навечно.

Уважаемый дуйте на форум общества защиты прав потребителей. Там будете советовать.

Вам тут делать нечего...

Сталин...
#1
0 0
Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?
#2
0 0
Цитата
CaHTeXHuK пишет:
Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?
Если заявка просто ради "хочу" - шлите лесом, только ласково...
Если заявка на проведение проверки по нарушению, подтвержденному старшим по дому, поставки теплоносителя на отопление - то не отвертитесь, да и приглашение представителя РСО обязательно

Замеры температуры в жилых помещениях производятся не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м каждая в квартирах на первом и последнем этажах. Термометр устанавливается в точке пересечения диагональных линий помещения на высоте 0,6м от пола. Снятие показаний термометра производится через 20 минут, после установки термометра при закрытых окнах и открытых дверях в смежные помещения
В случае определения температуры воздуха в комнатах ниже установленной нормы, производится замер температуры теплоносителя на вводе в дом. Для определения необходимой температуры теплоносителя производится замер температуры наружного воздуха (легитимной считается и температура наружного воздуха по данным метеоцентра). Температура теплоносителя на подающем трубопроводе на вводе в дом не должна быть ниже температуры оговоренной для соответственной температуры наружного воздуха в принятом Сторонами температурном графике поставки.
Производится замер давления на трубопроводе подачи на вводе в дом. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе на вводе в дом должно быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Производится замер давления на трубопроводе возврата теплоносителя в систему на вводе в дом. Расчетным методом определяется разность давления (перепад давления). Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа.( либо иная легитимная величина, принятая Сторонами ).
В случае соответствия температуры, давления и перепада давления воды на вводе в дом нормативному, претензии к РСО считаются необоснованными.

Ну и нормативка Вам в помощь...
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом от 24 марта 2003 года N 115 Минэнерго РФ
ПП РФ 354
#3
0 0
Добро. Приложила файл. Анализ нужен.Пожл. Спасибо. мкд последний закольцован. mem47@mail.ru
#4
0 0
что то под конец месяца Т1 прямая на вводе в дом совсем низкая.
при начале отопительного сезона на прямой не должно быть меньше 70 градусов.а у вас средняя 70
или у вас теплоноситель уже в отопление напрямую с котельной идет подготовленный?
#5
0 0
От ЦТП (бойлерная) наш дом 6-ой последний. город задолжал якобы БашРТСу 4милиард.рубликов. Дом расположен дальше проектного, слабая мощность ЦТП (объекты лишние) и мы последние. Только категорически не хотят составить расчет реальной потребности при наших параметрах. При такой экономии в конце года и тараканы сбежали из дома. Как снять деньги за среднюю выживаемость в больнице? счетчик гвс показал в конце года в 2 раза меньше -так оказался сломанным. и вдруг и манометры не работали оказывается. так и живем с самоиронией и сарказмом.
#6
0 0
Пользователь забанен за советы по войне с УК... Навечно.

Уважаемый дуйте на форум общества защиты прав потребителей. Там будете советовать.

Вам тут делать нечего...

Сталин...
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!