Проблемы с циркуляцией ГВС. Дом 2 подъезда, 18 и 14 этажей.
Перепад давления был 8.4/8.0
Я посчитал, что перепад маленький.
На обратном трубопроводе стоят спаренные насосы Вило-Стратос.
На насосе стоит перепад в 10 метров.
Это максимум, большее значение не задаётся.
Убавили давление ХВС на нужды ГВС до 8.
Перепад стал 8/7
Т.е 10 метров.
Почистили фильтр.
Давление стало 8/6.5
Т.е. перепад уже 15 метров.
На насосе по-прежнему 10 метров.
В результате всех этих манипуляций температура на подаче была 65 градусов, на обратке 50 градусов.
Т.е. перепад давления изменился в три раза, а температура на обратном трубопроводе не изменилась.
Да, забыл сказать, нижний розлив.
Вопрос, почему не изменилась температура на обратном трубопроводе.
 
т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?
 
Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.
 
Цитата
talon пишет:
т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?
Вообще не поменялось
 
Какую цель преследует топикстартер? Увеличить температуру обратки ГВС? Зачем? (Догадываюсь, но хотелось бы услышать).
Как я понял, система закрытая, с теплообменником.
Цитата
FSerg пишет:
Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.
Да, нужно представлять всю гидравлическую схему. Чертёжик бы! Интересно же. ;)

Понятно, что расходомера нет. Для мониторинга можно врезать простой водомер соответствующего диаметра. Если средства позволяют и цель оправдывает. Только помнить, что на водомере (расходомере) тоже падает давление.

Расход (прокачка, циркуляция) увеличивается пропорционально корню квадратному из перепада. И наоборот: препад растет пропорционально квадрату расхода. "Закон Ома для участка цепи", но применительно к гидравлике. :geek:
 
Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 30
"О внесении изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения"

Определен порядок установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения


После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. При этом компонент на тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в соответствии с договором поставки тепловой энергии (мощности), заключаемым в ценовых зонах теплоснабжения согласно части 2 статьи 23.4 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ntent=body
#1
0 0
Проблемы с циркуляцией ГВС. Дом 2 подъезда, 18 и 14 этажей.
Перепад давления был 8.4/8.0
Я посчитал, что перепад маленький.
На обратном трубопроводе стоят спаренные насосы Вило-Стратос.
На насосе стоит перепад в 10 метров.
Это максимум, большее значение не задаётся.
Убавили давление ХВС на нужды ГВС до 8.
Перепад стал 8/7
Т.е 10 метров.
Почистили фильтр.
Давление стало 8/6.5
Т.е. перепад уже 15 метров.
На насосе по-прежнему 10 метров.
В результате всех этих манипуляций температура на подаче была 65 градусов, на обратке 50 градусов.
Т.е. перепад давления изменился в три раза, а температура на обратном трубопроводе не изменилась.
Да, забыл сказать, нижний розлив.
Вопрос, почему не изменилась температура на обратном трубопроводе.
#2
0 0
т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?
#3
0 0
Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.
#4
0 0
Цитата
talon пишет:
т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?
Вообще не поменялось
#5
0 0
Какую цель преследует топикстартер? Увеличить температуру обратки ГВС? Зачем? (Догадываюсь, но хотелось бы услышать).
Как я понял, система закрытая, с теплообменником.
Цитата
FSerg пишет:
Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.
Да, нужно представлять всю гидравлическую схему. Чертёжик бы! Интересно же. ;)

Понятно, что расходомера нет. Для мониторинга можно врезать простой водомер соответствующего диаметра. Если средства позволяют и цель оправдывает. Только помнить, что на водомере (расходомере) тоже падает давление.

Расход (прокачка, циркуляция) увеличивается пропорционально корню квадратному из перепада. И наоборот: препад растет пропорционально квадрату расхода. "Закон Ома для участка цепи", но применительно к гидравлике. :geek:
#6
0 0
Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 30
"О внесении изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения"

Определен порядок установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения


После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. При этом компонент на тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в соответствии с договором поставки тепловой энергии (мощности), заключаемым в ценовых зонах теплоснабжения согласно части 2 статьи 23.4 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ntent=body
Сейчас на форуме: 3 пользователя
3 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!