18.05.2020 09:40:11
МКД в 100 квартир и 8 подъездов. Вход в МКД для трубы отопления от котельной один. на входе в МКД ОДПУ. С 1- по 4 подъезд тропики, с 5- по 8 арктические льды. Собственники второй половины дома (замерзающие) требуют разделить магистраль на две (по одной на каждую половину МКД) и установить второй ОДПУ. Установить хотят решением общего собрания за счет средств собранных за обслуживание (у РСО цены на ОДПУ конские) и включить второй ОДПУ в состав ОИ. Денег на МКД предостаточно. Кто - нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
|
18.05.2020 09:48:40
Нужно согласовывать с РСО схему, при которой ввод сразу раздваивается на две нитки, на входе каждой из которых - свой ПУ. Но при этом для дома и по правилам рассматриваться будет СУММА показаний этих ПУ, а они, в свою очередь, образуют совокупность, составляющую понятие ОДПУ. Платить все всё равно будут одинаково, а уж будет ли где-то теплее - другой вопрос.
|
18.05.2020 10:01:40
Спасибо. Нашим замерзающим главное чтобы тепло было.
|
18.05.2020 10:08:38
|
18.05.2020 13:41:02
А что, так можно чтоли считать пол дома по одному ОДПУ, а вторую половину по другому? Не видел таких формул в 354пп.
Полностью согласен с Ильичем, это вопрос регулировки а не учета. Ставьте балансировочные клапана. Возможно насосик придется еще поставить. У нас был случай, когда длинный дом, 7 подъездов, при строительстве запитали с торца дома, еще в советские времена. Трубы заходили с торца дома и шли через весь подвал, а прямо в них врезаны стояки. Никакого больше разделения на подъезды, на четверти и т.д., как в других аналогичных домах. Рацуху кто-то толкнул в советские времена. В результате первые от ввода 3-4 подъезда отапливались нормально, а остальные мерзли. Помогло только перенос ввода теплосети и ИТП примерно в середину дома. Схема получилась более симметричная. Плюс регулировка конечно же. |
18.05.2020 14:06:42
установка второго ОДПУ бессмысленна ко всему прочему и потому, что для жителей "замерзающих" стояков -ничего не изменится.
Количество тепла приходящее в дом останется прежним: какая разница считает один общий счетчик или надо складывать показания 2-х счетчиков, тепло-же рассчитывается на весь дом. А, проблему надо решать не установкой счетчиков, а регулировкой системы отопления, и самое смешное, что по факту любые врезки и регуляторы которые снимут проблему с отоплением обойдутся дешевле счетчика. |
18.05.2020 14:41:18
Ну, , как бы, консенсус. Можно и закрыть вопрос.
|
||||
Сейчас на форуме:
3 пользователя
3 пользователя
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
КсенияА написал: Нашим замерзающим главное чтобы тепло было |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!