18.06.2019 14:29:33
Коллеги! Откликнитесь пож-та те, у кого в штате свой участок лифтового хозяйства. Нужен совет и давайте дружить!)))
![]() |
19.06.2019 08:48:14
а в чем суть вопроса?
|
19.06.2019 09:03:06
|
19.06.2019 09:24:56
Ха, а информация по получению лицензии на работу с лифтами Вас не интересует? Странно...обычно на этом и заканчиваются все обдумывания на эту тему... |
19.06.2019 09:45:13
|
19.06.2019 11:31:47
Одного человека обучаете, в ЦОК е подтверждаете квалификацию и закрепляете за ним столько объектов, сколько совесть позволит. ПОднималась уже эта тема.
|
19.06.2019 11:35:57
|
19.06.2019 17:35:32
че-то я похоже пропустил. А где она поднималась? |
20.06.2019 08:37:49
|
21.06.2019 16:20:09
1) Электромеханики. а) Первичное обучение в учебном центре по профессии электромеханик по лифтам, получает удостоверение. Переаттестация раз в год в учебном центре с отметкой в корочке и протоколами. Ответственный электромеханик закрепляется приказом за лифтами, также в приказе указываете ответственного сменщика. У нас номер удостоверения также вносится в приказ. б) Свидетельство о квалификации (ЦОК). Проходят раз в 3 года. в) Удостоверение по электробезопасности. 2) Производитель работ а) Аттестуется в качестве специалиста: -ответственного за организацию эксплуатации лифта -ответственного за организацию то и ремонта лифта б) обучение и получение удостоверения о том, что прошел проверку знаний пожарно-технического минимума в объеме должностных инструкций (переаттестация раз в 3 года) в) удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам работ на высоте (на 5 лет) + удостоверение на охрану труда для руководителей и удостоверение, что прошел подготовку на оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. г) свидетельство о квалификации (цок) д) электробезопасность Также закрепляется приказом за лифтами. Есть еще диспетчера и лифтеры. Там тоже полный набор удостоверений. Аварийщики тоже должны быть аттестованы. Если берете на работу специалистов уже с корочками, то их необходимо до допуска к работе отправить на внеочередную проверку знаний по всем вышеуказанным удостоверениям (кроме цок) от своей организации. |
21.06.2019 18:05:57
|
22.06.2019 17:44:35
рассказала вам все в личку)) |
24.06.2019 16:51:51
Мне, мне тоже расскажите. лицензию на обслуживания лифтового оборудования надо оформлять, если услуги третьим лицам предоставляешь? Т.е. обслуживаешь не свои лифты, а чужие? |
24.06.2019 18:13:13
Мне, мне тоже расскажите.
лицензию на обслуживания лифтового оборудования надо оформлять, если услуги третьим лицам предоставляешь? Т.е. обслуживаешь не свои лифты, а чужие?[/quote] Нет, лицензирование отменено, но компания, предоставляющая услуги обслуживания, уведомляет об этом РТН в установленной форме. Это сравнительно свежее нововведение, но списки компаний уже потихоньку пополняются. если компания планирует также параллельно заниматься монтажом (редко какая организация отказывается совмещать), то она должна быть членом СРО со всеми вытекающими требованиями. Что еще вам рассказать?) |
24.06.2019 19:07:24
|
24.06.2019 20:39:44
Пока никаких новостей по этому вопросу. В среду у нас конференция по вопросам обновления лифтового парка в стране в рамках лифтового форума, посмотрим, что говорят. Если будет что-то интересное, обязательно напишу. |
25.06.2019 07:15:50
|
25.06.2019 22:40:13
Вот этот нововедение я и пропустил... |
28.06.2019 09:56:01
Передвинули! ![]() На выставке лифтового оборудование на ВДНХ на коференции Чернышев С.А. объявил. |
05.08.2019 15:28:04
А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть? Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками? Какие требования к диспетчерам и лифтерам (кто такие эти лифтеры? не являются электромеханиками?) Можно поподробнее пожалуйста? |
07.08.2019 17:05:43
К количеству персонала нет требований а законе. Если есть корочки и Ростехнадзор они удовлетворяют при проверках, то достаточно 1 спеца, или даже совмещение на иных сотрудников Вот статьи были 2 уже на эту тему: Правда там не про количество |
21.08.2019 21:31:19
Пропустила Ваше сообщение, к сожалению. А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть? К кол-ву персонала, занятого в обслуживании лифтов, требований нет, кроме того, что по ТБ все работы на лифтах не выполняются в одиночку, а также в приказе о закреплении ответственного сотрудника у вас должны фигурировать 2 специалиста (1й - ответственный за данным лифтом, 2ой - на замену в случае больничного или отпуска закрепленного). Корреляция же между кол-во лифтов и кол-вом электромехаников зависит исключительно от здравого смысла ответственного за организацию эксплуатации и ТО. (Если будет необходимо, напишите исходные данные (кол-во этажей, гп, мп или без мп), я дам рекомендации по плановому кол-ву ТО в день) Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками? Да, но в случае с 1 производителем работ настоятельно рекомендую решить вопрос с указанием лица, который будет заменять его в случае больничного или отпуска в приказах о назначении. (Приказ о назначении является документом, который запрашивается РТН в случае плановых и внеплановых проверках). 2 - 3 э/м достаточно при разумном кол-ве лифтов. Большинство механиков успешно совмещают эти две должности (эм и аварийщик). Никаких ограничений нет Какие требования к диспетчерам и лифтерам. Существуют две отдельные квалификации. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных Диспетчер аварийно-диспетчерской служб К сожалению, до сих данные квалификации путают и по старинке называют лифтер-диспетчер всех подряд. Если коротко, то лифтер-оператор обеспечивает в первую очередь сопровождение при передвижении лифта, не предназначенного для самостоятельного использования (например, больничный лифт, грузовой лифт с распашными дверями, строительный подъемник с перевозкой пассажиров), эскалатор, платформа для МГН (там все немного сложнее, если надо, пишите, распишу отдельно). Также лифтер может проводить эвакуацию пассажиров, проводить ежесменный осмотр оборудования, но не ремонт и не то. В общем, если Вы представляете многоквартирный дом, то лифтер Вам не нужен. Требования к лифтерам: обучение по специальности лифтер, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Но если ваши сотрудники имеют проходили обучение по обеим специальностям, то так их и переаттестовывайте. Это только плюс Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь. Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор. Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Появятся еще вопросы, пишите. С радостью отвечу. Отправлено спустя 8 минуты 10 секунды:
Уважаемые коллеги! Всех, для кого актуален вопрос приведения лифтов в соответствие с ТР ТС 011 2011 "Безопасность лифтов", прошу обратить внимание, что никаких планируемых изменений в ТР ТС (до 15 августа 2019 г) по сдвигу сроков на 5 лет по состоянию на сегодняшний день внесено не было. Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться. |
04.09.2019 18:03:22
А 2-я группа-тому ему напуркуа? Если это бабуля, которая сидит удалённо, и даже физически не может подойти к этому лифту или к машотделелению? |
04.09.2019 19:18:20
Ну такие требования, как переаттестация и цок, честно говоря, для бабули тоже довольно сложно, но это же не отменяет требований. У нас когда был РТН с проверкой в прошлом году, на вопрос директора, какие документы и корочки готовить к проверке, ответил, чтобы несли все, что есть с обоих сторон, и ук, и лифтовиков. |
25.09.2019 16:25:03
Есть ли хорошие новости? Добавили 5 лет? |
25.09.2019 21:32:09
Вот такой-вот вопрос: 2 лифта "KONE" НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к ОДС. Диспетчерский контроль -отсутствует как система. ежесменный осмотр производится лифтером (техник оформлен по внутреннему совместительству лифтером, как лифтер-аттестован) с записью в журнале осмотра лифтов. Двустороння переговорная связь выведена в помещение (находится в этом-же здании в), где этот техник и дежурит. Вопрос: чисто логически его надо еще и как диспетчера аттестовывать (что-бы "разговаривать с кабиной лифта мог", чисто практически -бред какой-то, он что, как лифтер трубку снять не может, переговорить с кабиной и аварийку вызвать в случае застревания? |
25.09.2019 21:53:40
Надо. У вас должен быть либо свой квалифицированный персонал, т.е. в данном случае аттестованные диспетчера, либо заключён договор на предоставление услуг диспетчеризации от спец.организации. В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет. |
26.09.2019 22:04:27
|
26.09.2019 22:13:16
Первый раз такое слышу))У меня Коневские лифты висят много на Оби без каких-либо проблем, как и все остальное. У них под каждую станцию управления свои блоки, в т.ч. и под коне. А какую альтернативу предлагают, если не секрет?))) |
26.09.2019 22:17:16
|
|||||||
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
УК-64 пишет: а в чем суть вопроса? |
Цитата | ||
---|---|---|
Шла_мимо пишет:
|
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
о-хо-хо пишет:
Ха, а информация по получению лицензии на работу с лифтами Вас не интересует? Странно...обычно на этом и заканчиваются все обдумывания на эту тему... |
Цитата |
---|
Шла_мимо пишет: Коллеги! Откликнитесь пож-та те, у кого в штате свой участок лифтового хозяйства. Нужен совет и давайте дружить!))) ![]() |
Цитата |
---|
МихаилИгоревич пишет: Одного человека обучаете, в ЦОК е подтверждаете квалификацию и закрепляете за ним столько объектов, сколько совесть позволит. ПОднималась уже эта тема. |
Цитата |
---|
МихаилИгоревич пишет: Одного человека обучаете, в ЦОК е подтверждаете квалификацию и закрепляете за ним столько объектов, сколько совесть позволит. ПОднималась уже эта тема. |
Цитата |
---|
Шла_мимо пишет: Коллеги! Откликнитесь пож-та те, у кого в штате свой участок лифтового хозяйства. Нужен совет и давайте дружить!))) ![]() |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: Если берете на работу специалистов уже с корочками, то их необходимо до допуска к работе отправить на внеочередную проверку знаний по всем вышеуказанным удостоверениям (кроме цок) от своей организации. |
Цитата | ||
---|---|---|
Шла_мимо пишет:
|
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
Yuliana пишет:
рассказала вам все в личку)) |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: Что еще вам рассказать?) |
Цитата | ||
---|---|---|
Сибиряк пишет:
|
Цитата | ||
---|---|---|
Yuliana пишет:
|
Цитата |
---|
Yuliana пишет: .. Нет, лицензирование отменено, но компания, предоставляющая услуги обслуживания, уведомляет об этом РТН в установленной форме. Это сравнительно свежее нововведение, ... Что еще вам рассказать?) |
Цитата |
---|
Сибиряк пишет: Передвинули ли срок приведение в соответствие лифтов техрегламенту таможенного союза с февраля 2020 г. на более поздний срок? |
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
Yuliana пишет:
Пока никаких новостей по этому вопросу. В среду у нас конференция по вопросам обновления лифтового парка в стране в рамках лифтового форума, посмотрим, что говорят. Если будет что-то интересное, обязательно напишу. |
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
zom2000 пишет:
|
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
zom2000 пишет:
А расскажите пожалуйста какие требования к кол-ву персонала есть? Достаточно ли 1 производителя работ и 2-3 электромехаников. Могут ли электромеханики быть аварийщиками? Какие требования к диспетчерам и лифтерам (кто такие эти лифтеры? не являются электромеханиками?) Можно поподробнее пожалуйста? |
Цитата | ||
---|---|---|
Сибиряк пишет:
Передвинули! ![]() На выставке лифтового оборудование на ВДНХ на коференции Чернышев С.А. объявил. |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь. Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор. Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. |
Цитата | ||
---|---|---|
morskaya35-6 пишет:
А 2-я группа-тому ему напуркуа? Если это бабуля, которая сидит удалённо, и даже физически не может подойти к этому лифту или к машотделелению? |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: Уважаемые коллеги! Всех, для кого актуален вопрос приведения лифтов в соответствие с ТР ТС 011 2011 "Безопасность лифтов", прошу обратить внимание, что никаких планируемых изменений в ТР ТС (до 15 августа 2019 г) по сдвигу сроков на 5 лет по состоянию на сегодняшний день внесено не было. Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться. |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: Какие требования к диспетчерам и лифтерам. Существуют две отдельные квалификации. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных Диспетчер аварийно-диспетчерской служб К сожалению, до сих данные квалификации путают и по старинке называют лифтер-диспетчер всех подряд. Если коротко, то лифтер-оператор обеспечивает в первую очередь сопровождение при передвижении лифта, не предназначенного для самостоятельного использования (например, больничный лифт, грузовой лифт с распашными дверями, строительный подъемник с перевозкой пассажиров), эскалатор, платформа для МГН (там все немного сложнее, если надо, пишите, распишу отдельно). Также лифтер может проводить эвакуацию пассажиров, проводить ежесменный осмотр оборудования, но не ремонт и не то. В общем, если Вы представляете многоквартирный дом, то лифтер Вам не нужен. Требования к лифтерам: обучение по специальности лифтер, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. Но если ваши сотрудники имеют проходили обучение по обеим специальностям, то так их и переаттестовывайте. Это только плюс Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. Обеспечивает удаленный контроль за работой лифта, двустороннюю переговорную связь.Очень рекомендую ответственно подходить к обучению и подбору персонала на данную должность. В лифте может случиться все, что угодно, поэтому очень важно, когда диспетчер может оперативно среагировать на любой форс мажор. Требования - обучение по специальности, ежегодная переаттестация, ЦОК, 2 группа по электробезопасности. ... Настоятельно рекомендую всем заинтересованным держать руку на пульсе и не расслабляться. [/b] |
Цитата | ||
---|---|---|
о-хо-хо пишет:
Вот такой-вот вопрос: 2 лифта "KONE" НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ к ОДС. Диспетчерский контроль -отсутствует как система. ежесменный осмотр производится лифтером (техник оформлен по внутреннему совместительству лифтером, как лифтер-аттестован) с записью в журнале осмотра лифтов. Двустороння переговорная связь выведена в помещение (находится в этом-же здании в), где этот техник и дежурит. Вопрос: чисто логически его надо еще и как диспетчера аттестовывать (что-бы "разговаривать с кабиной лифта мог", чисто практически -бред какой-то, он что, как лифтер трубку снять не может, переговорить с кабиной и аварийку вызвать в случае застревания? |
Цитата |
---|
Yuliana пишет: ... В качестве альтернативы можно установить Объ, подключить точку доступа интернета и передать диспетчеризацию по договору лифтовикам или любой компании, у которой есть своя лифтовая диспетчерская. И никакой головной боли по аттестации не будет. |
Цитата | ||
---|---|---|
о-хо-хо пишет:
|
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
Yuliana пишет:
Первый раз такое слышу))У меня Коневские лифты висят много на Оби без каких-либо проблем, как и все остальное. У них под каждую станцию управления свои блоки, в т.ч. и под коне. А какую альтернативу предлагают, если не секрет?))) |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!