29.10.2015 12:53:45
РСО всяческими путями не принимает ПУ .Договор РСО не заключает .Что делать подскажите пожалуйста.
|
29.10.2015 14:56:08
Что Вы им пишите, и что они отвечают?
|
29.10.2015 15:08:21
Эх, нам бы Ваши проблемы... Наши вот РСО-шники наоборот сами не хотят ничего собирать, а скидывают все на УК. Им и работы меньше (с населением не возиться), и 100% ресурса с УК взыскивают одним иском, и перед начальством в случае чего отмазаться можно: УК, мол, не платит, вот и нету денег у РСО. А в чем трудности, зачем Вы сами хотите заключить договор с РСО? После заключения договора ведь все сверхнормативные ОДН-ы и недоборы лягут на Вас. Оно Вам надо? Я бы на Вашем месте кинул письмо в РСО о заключении договора и на этом бы успокоился. Не хотят, пусть как хотят. И Вы вроде бы всё от Вас зависящее сделали. Насчет того, что РСО не принимает прибор учета (если я правильно понял, то РСО уклоняется от ввода ОДПУ в эксплуатацию) я бы только радовался на Вашем месте. Ведь если нет ОДПУ, то РСО начисляет УК плату за ресурс по пп. "в" п.21 124 ПП РФ, а в таком случае у УК не образуется разрыва между тем, что она должна оплатить РСО и тем, что она может начислить жильцам. То есть скольку УК начисляет жильцам, ровно столько же РСО начисляет и УК, никаких тебе сверхнормативных ОДН-ов. Разве плохо? |
24.03.2016 10:24:53
![]() Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды: А вообще я всегда был приверженцем следующей позиции: 1. Не все помещения в доме оборудованы приборами учета? Нечего делать ОДПУ в этом доме. 2. Все помещения оборудованы (и желательно с возможностью дистанционного снятия показаний) вот тогда и нужно ставить ОДПУ. Иначе кто-то всегда будет обиженным и недовольным |
02.11.2017 07:49:35
Здравствуйте!
Хочу опять поднять вопрос отказа РСО ввести в эксплуатацию ОДПУ Ситуация: ОДПУ вышел срок поверки. УК покупает новые ОДПУ устанавливает уведомляет РСО о вводе в эксплуатацию. Однако РСО выдает акт не допуска в эксплуатацию ссылкой на отсутствие проекта на водомерный узел согласованный с РСО. При этом УК снимает показания за первый месяц работы ОДПУ и передает их в РСО ссылкой на под. е(2) п. 32 Правил 354. Но РСО не принимает показания и выставляет счет по нормативу. Вопрос: под. е(2) п. 32 Правил 354 - предусмотрено право УК устанавливать и вводить в эксплуатацию ОДПУ. Требуется ли при этом согласование с РСО? |
02.11.2017 07:53:02
РСО все ОДПУ ставит на коммерческий учет со своей пломбой.
|
02.11.2017 18:01:31
тогда мне не понятен смысл под. е(2) п. 32 Правил 354?
Получается, что право есть, а реализовать нельзя? |
02.11.2017 18:20:50
ммм у вас же был уже прибор ... то есь у вас не установка а замена. Что-то забыли нам сказать? Отправлено спустя 15 минуты 14 секунды:
|
06.11.2017 16:13:32
Конечно на аналогичный.
Я не пытаюсь хитрить. Ситуацию описал в первом смс. Продолжение такое, СРО не принимая ОДПУ выставляет по нормативу, уже 10 месяцев. Т.е. в данном случае, все равно мы не попадаем под п. е(2) так как счетчик раньше стоял. Интересно для кого тогда этот пункт внесли в 2017г., если по 261-ФЗ с 2009г. все пытаются оприбориться? |
17.11.2017 12:58:56
Коллеги...нужна сила коллективного разума
Вводные: 1. Прибор учета тепловой энергии и горячей воды. Акт ввода в эксплуатацию после очередной поверки (утвержден РСО, в акте срок эксплуатации с 15.11.2016 до 07.03.2019). ноябрь 2016- май 2017 отопительный - расчет по ОДПУ по теплу, сентябрь 2016-сентябрь 2017 - расчет ГВС по ОДПУ. 2. 25.10.2017 - РСО отказывается принимать показания ОДПУ, ссылясь на п. 73 Правил 1034 о коммерческом учете. ОДПУ закончился срок эксплуатации. октябрь 2017 - начисления по среднему. Их послать? или самой идти? |
17.11.2017 15:22:22
|
17.11.2017 15:46:18
|
17.11.2017 16:33:23
СПАСИБО! в принципе такого же мнения была...
но начисления они делают самостоятельно, поэтому насчитали по среднему за прошлый отопительный....люди в культурном шоке с ГЖИ разговаривали -если что, то нам штраф за применение 59.1 (354-е постановление) без оснований если не сложно судебными решениями киньте в меня.... |
20.11.2017 04:45:15
Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждены постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила № 1034).
Согласно пункту 68 Правил № 1034 основанием для ведения коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой энергии и режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной информации служит акт ввода в эксплуатацию узла учета с даты его подписания. При наличии замечаний к узлу учета и выявления недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета, узел учета считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. В этом случае составляется акт о выявленных недостатках, в соответствии с пунктом 72 Правил № 1034, в котором приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей (пункт 73 Правил № 1034). При установлении на объекте ответчика прибора учета, допущенного к эксплуатации, в случае неисполнения требования к проверке готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации перед очередным отопительным сезоном данное обстоятельство само по себе не является основанием для непринятия данного прибора учета в качестве расчетного. Данный вывод согласуется с определением Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 303-ЭС16-18102, постановлениями Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 февраля 2017 г. №Ф03-25/2017 по делу №А73-6006/2015, от 04 октября 2016 г. №Ф03-3761/2016 по делу №А59-5050/2015, от 29 сентября 2016 г. №Ф03-3546/2016 по делу №А04-10672/2015, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 января 2017 г. №Ф04-5951/2016 по делу №А27-3512/2016; от 08 декабря 2016 г. №Ф04-5559/2016 по делу №А75-15807/2015. По смыслу пункта 1 статьи 13 федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" проведшее поверку средство измерения является исправным и его показания подлежат применению при расчете за поставленный коммунальный ресурс, пока не доказано иное. В силу пункта 31 Правил № 1034 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях: а) отсутствие в точках учета приборов учета; б) неисправность прибора учета; в) нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. Пунктом 75 Правил № 1034 установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых узел учета считается вышедшим из строя: а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входя-щих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода. В отсутствие доказательств, свидетельствующих о нарушении работы узла учета потребителя, ранее допущенного в эксплуатацию при его установке в предусмотренном законодательством порядке, а также доказательств, подтверждающих случаи, при которых узел учета считается вышедшим из строя, приоритет должен быть отдан расчету по прибору учета. |
07.12.2017 18:09:39
Подскажите. ОДПУ воды вдруг резко стал показывать на 1700 кубов больше, чем обычно в течение двух лет. А вот собственники то больше потреблять не стали. Закралась мысль о неисправности. Наш водоканал - мудачье отборное. Но заявку на замену ОДПУ ( уже мы приобрели. такой же, как и был) подавать РСО надо. Вот под каким соусом лучше подать? Завышение показаний ОДПУ их сильно устраивает. Пунктов из ПП 1034 по выходу из строя ОДПУ у нас других нет. Только подозрительный рост расхода. Думаю будут уклоняться от явки на ввод в эксплуатацию нового ОДПУ. У них сроки по явке после заявки УО где-то прописаны? Или только 354 ПП РФ смотреть. Первый раз столкнулась со сменой ОДПУ.
|
22.10.2018 17:33:00
Добрый день!
Прошу помочь. Вопрос состоит в том: имеет ли возможность управляющая компания обеспечить ввод коллективного прибора учета электроснабжения в эксплуатацию, при том, что электрические линии, питающие МКД в оперативном ведении ни одной РСО не состоят. Электрические сети принадлежат ОМСУ, но ни одной сетевой организации в обслуживание не переданы (по данному факту существует решение ФАС о наложении штрафа на ОМСУ). В заключении договора между УК и РСО было отказано по причине отсутствия необходимой технической документации, а именно разрешений РОСТЕХНАДЗОРА. Вопрос стал актуальным из-за того, что органами ГЖИ вынесено постановление об административном правонарушении, в части нарушения УК пп.к) пункта 11 Правил (ПП 491), но по факту УК все необходимые действия по заключению договора с РСО предпринимало, вплоть до обращения в органы Прокуратуры. |
23.10.2018 09:07:18
А кому собственники электроэнергию оплачивают? А вы кому КР на СОИ платите? По логике ( и закону) тот и является РСО. Или никому никто не платит? Знаю, что некоторые УК обращаются в суд с требованием к РСО о понуждении к заключению договора. И покажите решение ФАС.
|
31.10.2018 11:49:50
Собственники электроэнергию не оплачивают, за все платит застройщик)
|
||||
Сейчас на форуме:
2 пользователя
2 пользователя
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
александр12 пишет: РСО всяческими путями не принимает ПУ .Договор РСО не заключает .Что делать подскажите пожалуйста. |
Цитата |
---|
Андрей Андреич пишет: Ведь если нет ОДПУ, то РСО начисляет УК плату за ресурс по пп. "в" п.21 124 ПП РФ, а в таком случае у УК не образуется разрыва между тем, что она должна оплатить РСО и тем, что она может начислить жильцам. То есть скольку УК начисляет жильцам, ровно столько же РСО начисляет и УК, никаких тебе сверхнормативных ОДН-ов. Разве плохо? |
Цитата |
---|
Nik-kl пишет: тогда мне не понятен смысл под. е(2) п. 32 Правил 354? Получается, что право есть, а реализовать нельзя? |
Цитата |
---|
Nik-kl пишет: Однако РСО выдает акт не допуска в эксплуатацию ссылкой на отсутствие проекта на водомерный узел согласованный с РСО |
Цитата |
---|
OE77OE пишет: п. 73 Правил 1034 о коммерческом учете. |
Цитата |
---|
александр12 пишет: РСО всяческими путями не принимает ПУ .Договор РСО не заключает .Что делать подскажите пожалуйста. |
Цитата |
---|
Borrowed пишет: их слать. |
Цитата |
---|
Borrowed пишет: до истечения срока поверки |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!