Уважаемые товарищи, поделитесь опытом, проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
"Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода.
Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов.
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается."
Каждый год у нас проблемы с этим, то РСО не принимают промывку в связи с тем, что цвет воды по их мнению не соответсвует, то давление не выдерживает и трубы в квартирах (стояки из металлопласта) разрывает. Подготовка к отопительному сезону закончилась, а судебные иски только начинаются, интересно послушать, как вы выходите из этой ситуации? 2we
 
Цитата
Pulechka пишет:
как вы выходите из этой ситуации?
...стараемся не допускать косяков...вовремя все ремонтить - это же в наших интересах...ну а если нашла коса на камень и претензии РСО не обоснованы, то "контракт был подписан в бане" (С) М.Задорнов...
 
Какие иски? От кого кому? Уже не раз здесь писал, нечего ресурсникам дальше теплоузла делать. И какого цвета вода, их не касается. Пришли на задвижки посмотрели, шайбу проверили и пошли вон!
 
Цитата
viking пишет:
Какие иски? От кого кому?
ГЖИ к УО, нарушение лицензионных требований, обжалуем в арбитраже.
 
А гжи причём? Вы своими актами закрываете работы? Не зову ресурсников на промывки и опрессовки. Выполняю работы силами подрядчика, закрываем актами. Каждый год наблюдаю театр трёх актеров. Два тела от ресурсников и одно от отдела ЖКХ администрации. Угрожают обзывают и т.д. Слушаю, глумлюсь, ухожу с комиссии когда надоедает. К 15 сентября звонят просят забрать подписанные паспорта готовности. Потому как мой зад прикрыт, работы проведены. Не подпишут, получат по шапке они а не я.
 
Цитата
TPACCEP пишет:
...стараемся не допускать косяков...вовремя все ремонтить
дело в том что стояки новые, но то давление, которое требует РСО, стояки не выдерживают. Без стояков дом не принимают. Просто есть информация, что не все компании промывают систему гвс в домах, только отопление.
 
Цитата
Pulechka пишет:
которое требует РСО
...тогда...
Цитата
TPACCEP пишет:
"контракт был подписан в бане" (С) М.Задорнов
...и если...
Цитата
Pulechka пишет:
стояки новые
Цитата
Pulechka пишет:
стояки не выдерживают
...как это?...
 
Здесь был написан совет не для всех)
 
Цитата
viking пишет:
совет.
...да большинство так делает)))...
 
идиотизму в нашей стране предела нет.

ГВС опрессовать можно только теоретически, или при наличии возможности отключить квартирное оборудование на время испытаний от ОД.
Посоветую Вам в следующем году заключить договор с тепловиками (не их подконтрольной конторкой), А ИМЕННО С НИМИ. на опрессовку ГВС, и посмотреть как они будут договариваться с жителями, что-бы они краны перекрыли в квартиры, 1-2 собственников (которым надо сделать ремонт) настойчиво попросить в контакт с ними не вступать...с последующим предъявлением разрыва трубы и затопа помещения..
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
ГВС опрессовать можно только теоретически

))) уже представляю многочисленные фонтаны, бьющие из разорванной гибкой подводки))
 
Промывка/опрессовка необходимые мероприятия системы отопления, что бы избежать проблем (протечек и снижения теплоотдачи). Как прессовать ГВС интересно))
А в минимальный перечень же входят эти работы?
 
Цитата
Pulechka пишет:
проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
Промывка проводится силами УО с составлением акта, допускать ТСО к промывке не надо, они должны только опрессовку принимать. По этому поводу я нашу ТСО на совещании в администрации мордой об стол минут 20 возил, они признали, что их требование к УО незаконное.
Акты вот

И еще, не промывайте систему отопления, потом греха не оберетесь с забитыми батареями и с жалобами жителей, но акт составляйте)

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунды:
Цитата
о-хо-хо пишет:
идиотизму в нашей стране предела нет.
ГВС не прессуется в принципе, нет такого в нормативке, промывается, да, есть, а пресса нету, какая опрессовка, когда система изначально в точке водоразбора открыта
 
Цитата
Pulechka пишет:
Уважаемые товарищи, поделитесь опытом, проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
"Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода.
Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов.
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается."
Каждый год у нас проблемы с этим, то РСО не принимают промывку в связи с тем, что цвет воды по их мнению не соответсвует, то давление не выдерживает и трубы в квартирах (стояки из металлопласта) разрывает. Подготовка к отопительному сезону закончилась, а судебные иски только начинаются, интересно послушать, как вы выходите из этой ситуации?

мы промывку и опрессовку системы теплоснабжения делаем сами, приглашаем представителя РСО, подписываем акты.. у нас в квартирах цвет горячей воды не соответствует примерно 2 недели после запуска отопления, но это вина полностью РСО, они выполняют какие-то сбросы из котлов, поэтому вода бежит ржавая.. по завершению всех сбросов, вода нормальная.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста 88q Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, в перечне работ, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах (п.19), предусмотрены испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, а также промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
В состав платы за ЖКУ включаются коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.
По мнению ООО УЖК «Наш дом» работы по промывке системы отопления являются обязательными и оплата коммунального ресурса, потраченного для проведения таких работ входит в состав «коммунальных ресурсов, потраченных в целях содержания общего имущества». Однако, РСО дополнительно выставляет УО счета на теплоэнергоресурсы, потраченные при промывке системы отопления.
Вправе ли ресурсоснабжающая организация дополнительно предъявлять управляющей компании затраты на теплоэнергоресурсы, потраченные при промывке системы отопления.
 
Боюсь ошибиться просто, уточните, Вы сетевой водой промываете систему? горячей чтоль?
 
Возможно речь идет о теплоносителе и его нагрев, которым будет заполнена система теплоснабжения после промывки.
 
Цитата
цужкх пишет:
Возможно речь идет о теплоносителе и его нагрев, которым будет заполнена система теплоснабжения после промывки.
Вероятнее всего -да.
т.к. перед промывкой теплоноситель надо слить, потом промыть водопроводной водой, а потом -опять заполнить СО теплоносителем. Тепловики летом выставляют счет за объем теплоносителя для заполнения СО.
Если СО заполняется через счетчик, то этот объем будет учтен прибором, а если счетчика нету -то объем определяется по паспортным данным СО (указывается в приложении к договору ТС).
Хотя в Москве, даже и со счетчиком -выставляют по объему.... мне каждый год спорить надоело.. 5тонн по 30руб=150руб -пусть возьмут и подавятся.
#1
0 0
Уважаемые товарищи, поделитесь опытом, проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
"Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода.
Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов.
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается."
Каждый год у нас проблемы с этим, то РСО не принимают промывку в связи с тем, что цвет воды по их мнению не соответсвует, то давление не выдерживает и трубы в квартирах (стояки из металлопласта) разрывает. Подготовка к отопительному сезону закончилась, а судебные иски только начинаются, интересно послушать, как вы выходите из этой ситуации? 2we
#2
0 0
Цитата
Pulechka пишет:
как вы выходите из этой ситуации?
...стараемся не допускать косяков...вовремя все ремонтить - это же в наших интересах...ну а если нашла коса на камень и претензии РСО не обоснованы, то "контракт был подписан в бане" (С) М.Задорнов...
#3
0 0
Какие иски? От кого кому? Уже не раз здесь писал, нечего ресурсникам дальше теплоузла делать. И какого цвета вода, их не касается. Пришли на задвижки посмотрели, шайбу проверили и пошли вон!
#4
0 0
Цитата
viking пишет:
Какие иски? От кого кому?
ГЖИ к УО, нарушение лицензионных требований, обжалуем в арбитраже.
#5
0 0
А гжи причём? Вы своими актами закрываете работы? Не зову ресурсников на промывки и опрессовки. Выполняю работы силами подрядчика, закрываем актами. Каждый год наблюдаю театр трёх актеров. Два тела от ресурсников и одно от отдела ЖКХ администрации. Угрожают обзывают и т.д. Слушаю, глумлюсь, ухожу с комиссии когда надоедает. К 15 сентября звонят просят забрать подписанные паспорта готовности. Потому как мой зад прикрыт, работы проведены. Не подпишут, получат по шапке они а не я.
#6
0 0
Цитата
TPACCEP пишет:
...стараемся не допускать косяков...вовремя все ремонтить
дело в том что стояки новые, но то давление, которое требует РСО, стояки не выдерживают. Без стояков дом не принимают. Просто есть информация, что не все компании промывают систему гвс в домах, только отопление.
#7
0 0
Цитата
Pulechka пишет:
которое требует РСО
...тогда...
Цитата
TPACCEP пишет:
"контракт был подписан в бане" (С) М.Задорнов
...и если...
Цитата
Pulechka пишет:
стояки новые
Цитата
Pulechka пишет:
стояки не выдерживают
...как это?...
#8
0 0
Здесь был написан совет не для всех)
#9
0 0
Цитата
viking пишет:
совет.
...да большинство так делает)))...
#10
0 0
идиотизму в нашей стране предела нет.

ГВС опрессовать можно только теоретически, или при наличии возможности отключить квартирное оборудование на время испытаний от ОД.
Посоветую Вам в следующем году заключить договор с тепловиками (не их подконтрольной конторкой), А ИМЕННО С НИМИ. на опрессовку ГВС, и посмотреть как они будут договариваться с жителями, что-бы они краны перекрыли в квартиры, 1-2 собственников (которым надо сделать ремонт) настойчиво попросить в контакт с ними не вступать...с последующим предъявлением разрыва трубы и затопа помещения..
#11
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
ГВС опрессовать можно только теоретически

))) уже представляю многочисленные фонтаны, бьющие из разорванной гибкой подводки))
#12
0 0
Промывка/опрессовка необходимые мероприятия системы отопления, что бы избежать проблем (протечек и снижения теплоотдачи). Как прессовать ГВС интересно))
А в минимальный перечень же входят эти работы?
#13
0 0
Цитата
Pulechka пишет:
проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
Промывка проводится силами УО с составлением акта, допускать ТСО к промывке не надо, они должны только опрессовку принимать. По этому поводу я нашу ТСО на совещании в администрации мордой об стол минут 20 возил, они признали, что их требование к УО незаконное.
Акты вот

И еще, не промывайте систему отопления, потом греха не оберетесь с забитыми батареями и с жалобами жителей, но акт составляйте)

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунды:
Цитата
о-хо-хо пишет:
идиотизму в нашей стране предела нет.
ГВС не прессуется в принципе, нет такого в нормативке, промывается, да, есть, а пресса нету, какая опрессовка, когда система изначально в точке водоразбора открыта
#14
0 0
Цитата
Pulechka пишет:
Уважаемые товарищи, поделитесь опытом, проводите ли вы промывку и опрессовку внутридомовой системы горячего водоснабжения? Каждый год нас тыкают 170 Правилами, что должны проводить:
"Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода.
Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов.
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается."
Каждый год у нас проблемы с этим, то РСО не принимают промывку в связи с тем, что цвет воды по их мнению не соответсвует, то давление не выдерживает и трубы в квартирах (стояки из металлопласта) разрывает. Подготовка к отопительному сезону закончилась, а судебные иски только начинаются, интересно послушать, как вы выходите из этой ситуации?

мы промывку и опрессовку системы теплоснабжения делаем сами, приглашаем представителя РСО, подписываем акты.. у нас в квартирах цвет горячей воды не соответствует примерно 2 недели после запуска отопления, но это вина полностью РСО, они выполняют какие-то сбросы из котлов, поэтому вода бежит ржавая.. по завершению всех сбросов, вода нормальная.
#15
0 0
Добрый день! Подскажите, пожалуйста 88q Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, в перечне работ, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах (п.19), предусмотрены испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, а также промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
В состав платы за ЖКУ включаются коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.
По мнению ООО УЖК «Наш дом» работы по промывке системы отопления являются обязательными и оплата коммунального ресурса, потраченного для проведения таких работ входит в состав «коммунальных ресурсов, потраченных в целях содержания общего имущества». Однако, РСО дополнительно выставляет УО счета на теплоэнергоресурсы, потраченные при промывке системы отопления.
Вправе ли ресурсоснабжающая организация дополнительно предъявлять управляющей компании затраты на теплоэнергоресурсы, потраченные при промывке системы отопления.
#16
0 0
Боюсь ошибиться просто, уточните, Вы сетевой водой промываете систему? горячей чтоль?
#17
0 0
Возможно речь идет о теплоносителе и его нагрев, которым будет заполнена система теплоснабжения после промывки.
#18
0 0
Цитата
цужкх пишет:
Возможно речь идет о теплоносителе и его нагрев, которым будет заполнена система теплоснабжения после промывки.
Вероятнее всего -да.
т.к. перед промывкой теплоноситель надо слить, потом промыть водопроводной водой, а потом -опять заполнить СО теплоносителем. Тепловики летом выставляют счет за объем теплоносителя для заполнения СО.
Если СО заполняется через счетчик, то этот объем будет учтен прибором, а если счетчика нету -то объем определяется по паспортным данным СО (указывается в приложении к договору ТС).
Хотя в Москве, даже и со счетчиком -выставляют по объему.... мне каждый год спорить надоело.. 5тонн по 30руб=150руб -пусть возьмут и подавятся.