ТСЖЕлена написал:
|
Такая схема? И вы хотите обязать собственника поменять 32А на 25А?
26.10.2023 13:51:59
Такая схема? И вы хотите обязать собственника поменять 32А на 25А? |
26.10.2023 14:01:26
Можно наехать по 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.Но это только пугалка. Надо доказывать использование. А то, что стоит электропушка на 10 кВт, не означает, что она используется. Потребитель будет вкручивать вам, что у него стоит "выключатель нагрузки". |
26.10.2023 14:09:45
|
26.10.2023 14:11:42
|
26.10.2023 14:16:05
|
26.10.2023 14:16:10
Лучше наезжайте за превышение мощности. И приведите в порядок вводные АВ. |
26.10.2023 14:18:24
|
26.10.2023 14:27:10
|
26.10.2023 14:41:22
|
26.10.2023 14:43:05
|
24.12.2023 21:00:33
Коллеги, похоже, всё поняли - а вот я не всё. а вопрос интересный. Для Вашего понимания опишу систему электроснабжения в нашем доме (подъезде). В подвале ВРУ с ОДПУ; потом 3 плавкие вставки по 100 ампер на каждую фазу; потом 3 стояковых алюминиевых провода 16 мм2 вверх по этажным шкафам, которых 9. Ну, естественно, нулевой алюминий 16 мм2. TN-C, насколько я понимаю. В этажных шкафах на 4 квартиры - на каждую квартиру: сдвоенный автомат на 40А (обслуживающая организация заменила ими старые советские "пакетники"); потом электросчетчик; потом разветвление на два автомата по 16А (было, а потом обслуживающая заменила на 25А); и по две пары алюминиевых проводов 2,5мм2 в каждую квартиру. У меня "новые" квартирные автоматы 25А вышли из строя, и я их заменил обратно на 16-амперные советские, т.к. провода алюминиевые 2,5мм2. А люди и по 32А ставят, да! И даже без замены вводных проводов в квартиру! Лет 10 назад писал докладную записку в обслуживающую организацию, но без ответа. Не смотря на то, что на каждой фазе сидит примерно по 12 квартир, 100-амперные вставки держат. И стояковые алюминиевые 16 мм2 пока целы - тьфу-тьфу-тьфу. В доме газ. 1979 год. |
24.12.2023 22:44:59
|
25.12.2023 11:01:46
С другой стороны,
100А х 230В = 23 кВт на фазу, а на весь дом - при условии равномерного распределения! - 69 кВт максимально. Длительный ток для алюминиевых стояковых фазных проводов в полиэтилене, проложенных вместе в вертикальной трубе - что-то около 60 ампер. Защита - плавкий предохранитель 100А. Дальше - 36 квартир, стало быть: 69 : 36 = 1,92 кВт на каждую квартиру в среднем. 8,3 ампера по току. Ну это всё в среднем. Коэффициент одновременности. Так какую мощность не должен превышать потребитель? 1,92 кВт, или 7,36, или 9,2 (40А х 230В)? Но я, вообще-то, хотел вызвать у ТСЖЕлены интерес в описании устройства её электрооборудования.
|
25.12.2023 12:34:50
|
25.12.2023 13:43:58
|
25.12.2023 15:07:28
Должны были перед каждым счетчиком установить соответствующий проектному номиналу. Похоже, что в доме старые "пакетники" вышли из строя, их сняли и не установили сдвоенные автоматы перед счетчиками. Отсюда и проблемы. |
25.12.2023 15:32:39
|
25.12.2023 15:36:39
|
25.12.2023 16:16:54
Не пробовали привести общедомовые электрические сети в соответствие с проектом, требованиями СП и здравым смыслом? |
25.12.2023 16:39:09
|
25.12.2023 17:30:20
Трудно общаться.
![]() "Объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом..." Предполагаю, что инженера в ТСЖ нет. А можно электрику показать эту тему в форуме? |
25.12.2023 17:41:15
|
25.12.2023 17:49:12
(либо под словом "поэтажные" Вы понимаете не то, что сделали) Для каждой квартиры один автомат должен стоять до счетчика - это общее имущество, поставьте его 16 А. А второй автомат должен стоять после счетчика - это имущество собственника, пусть ставит его 63 А. Если общий автомат на 16 А в исправном состоянии, то он сработает и отключит квартиру этого собственника. Получается, что в вашем доме либо нет автоматов перед счетчиками, либо они находятся в неисправном состоянии. Поэтому, колхоз с "поэтажными" автоматами помог как-то локализовать проблему, но не решить ее. |
25.12.2023 19:32:51
+100500
|
25.12.2023 19:40:03
ИМХО, диспут утратил смысл. Всё сказано: АВ нужного номинала перед счётчиком, и руки прочь от ОИ! |
25.12.2023 19:55:26
В
Ещё может возмущаться отсутствием защитного заземляющего провода, если самовольно не провёл его в квартиру, подключив к корпусу этажного щитка. |
26.12.2023 11:30:08
ТСЖЕлена, ещё вопрос: у вас этажные щитки запираются? В них доступ свободный, или только для обслуживающей ОИ организации?
На самом деле, интересно, что напишут об этом участники, у кого как и почему. Видел в домах этажные щитки с навесными замками, сам тоже когда-то хотел повесить. |
26.12.2023 11:48:58
|
26.12.2023 11:59:36
|
26.12.2023 12:00:51
|
||||
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
Цитата | ||
---|---|---|
ТСЖЕлена написал:
|
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: не рекомендовать, а обязать |
35. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Собственник превышает номинал. В результате вырубает свет во всём подъезде. |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
Можно наехать по 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей. Но это только пугалка. Надо доказывать использование. А то, что стоит электропушка на 10 кВт, не означает, что она используется. Потребитель будет вкручивать вам, что у него стоит "выключатель нагрузки". |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
|
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Вкручивают про "выключатель нагрузки". |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: пусть все страдают". |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
|
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич написал:
Лучше наезжайте за превышение мощности. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: нам свидание устроили с полицией, за то что мы такие плохие не даём мощность превышать. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: чтобы и жители были "в порядке". |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Как это не о чем беспокоиться? Собственник превышает номинал. В результате вырубает свет во всём подъезде. Ладно ещё днём, а то ведь и ночью и в выходные бывает. |
Цитата |
---|
ДонКихот написал: я их заменил обратно на 16-амперные советские, |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: В некоторых квартирах собственники установили автоматы с номиналом 32А. Больше чем подъездные. |
Цитата | ||
---|---|---|
ДонКихот написал: С другой стороны, 100А х 230В = 23 кВт на фазу, а на весь дом - при условии равномерного распределения! - 69 кВт максимально. Длительный ток для алюминиевых стояковых фазных проводов в полиэтилене, проложенных вместе в вертикальной трубе - что-то около 60 ампер. Защита - плавкий предохранитель 100А. Дальше - 36 квартир, стало быть: 69 : 36 = 1,92 кВт на каждую квартиру в среднем. 8,3 ампера по току. Ну это всё в среднем. Коэффициент одновременности. Так какую мощность не должен превышать потребитель? 1,92 кВт, или 7,36, или 9,2 (40А х 230В)? Но я, вообще-то, хотел вызвать у ТСЖЕлены интерес в описании устройства её электрооборудования.
|
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. Тоже установлены в цоколе. |
Цитата | ||
---|---|---|
|
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. |
Цитата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ильич написал:
|
Цитата | ||
---|---|---|
Потом Придумаю написал:
Должны были перед каждым счетчиком установить соответствующий проектному номиналу. Похоже, что в доме старые "пакетники" вышли из строя, их сняли и не установили сдвоенные автоматы перед счетчиками. Отсюда и проблемы. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: знают своего соседа в лицо, из-за которого свет вырубается |
Цитата | ||
---|---|---|
Потом Придумаю написал:
Не пробовали привести общедомовые электрические сети в соответствие с проектом, требованиями СП и здравым смыслом? |
Цитата |
---|
ДонКихот написал: Трудно общаться. "Объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом..." Предполагаю, что инженера в ТСЖ нет. А можно электрику показать эту тему в форуме? |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: А с чего Вы вообще взяли, что в доме сети расположены не по проекту, не по требованиям и не по здравому смыслу? |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Но мы сейчас ещё в одном подъезде поэтажные установили, чтобы не весь подъезд вырубало. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: может ли |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: И при этом собственник, чтобы у него непосредственно не вырубало в квартире ставит у себя автоматы на 32А. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: ... в квартире старого дома с газовыми плитами ... при одновременном включении фена, индукционной плиты, кондиционера, теплых полов, телевизора, стиральной машины, холодильника, пылесоса. |
Цитата |
---|
ДонКихот написал: ТСЖЕлена , ещё вопрос: у вас этажные щитки запираются? В них доступ свободный, или только для обслуживающей ОИ организации? На самом деле, интересно, что напишут об этом участники, у кого как и почему. Видел в домах этажные щитки с навесными замками, сам тоже когда-то хотел повесить. |
Цитата |
---|
ТСЖЕлена написал: Щитков этажных вообще нет. От слова совсем. Проектом дома не предусмотрено. |