Самовольное вскрытие электрощита
 
Сегодня при осмотре элетрощитов в подъездах обнаружили что вскрыт один из щитов, поврежден внутренний замок (не закрывается).
Из одной из квартир торчит новая проводка и стоят новые автоматы.
При этом новая проводка проведена с заземлением и оно прикручено к корпусу щита, т.е. сделано зануление (к общему нулю в щитке).
Дом при этом старый и соответственно заземления нет.
Понимаем, что данная ситуация противоречит ПУЭ и опасна для жильцов.
Попытались решить вопрос с собственником мирно, но в ответ только хамство и неадекватность.
Как тут привлечь к ответственности собственника за повреждение имущества и подобную самодеятельность?
 
охренеть, медный и алюминиевый в одном зажиме - че будет то.. ((
видно уже даже коррозия пошла.
 
пожар будет ...
 
Цитата
Sergey_P пишет:
пожар будет ...
вот я про это же.
 
Цитата
talon пишет:
видно уже даже коррозия пошла.
корозия скорей всего от старости, а не от разных проводов. Но могли догадаться за одно и шину поменять. Она после счетчика, т.е. вроде как меняется за счет собственника.
Кстати они же вроде не касаются друг друга в зажиме, или это без разницы?
Цитата
Sergey_P пишет:
пожар будет ...
беспокоит больше заземление, привинченое к нулю. Тут и пожар, и 220 на корпуса может быть. И что с этими неадекватами делать?
 
землю их отсоединить, заизолировать, медь и алюминий развести
Привести щит в соотвествие с ПУЭ
и составив акт, отправить собственнику, расписать про имеющуюся схему в доме, без заземления и недопущение подключений как он сделал

Отправлено спустя 10 минуты 9 секунды:
Цитата
Quninitai пишет:
корозия скорей всего от старости, а не от разных проводов.
как раз эррозия это. Если соседние шины посмотрите где чисто алюминий - там шина черненькая грязненькая.
а вот эта где медь+алюминий рыжая страшненькая и пожароопасная.
Воде и сырости там взяться неоткуда.
 
Согласен.
Но если оставлять подобное без последствий для собственника, подобная самодеятельность с их стороны так и будет продолжаться.
Так что кроме того, что ликвидировать ситуацию, нужно еще и собственника бы привлечь как то.....

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунды:
Цитата
talon пишет:
как раз эррозия это.
просто это сделано недавно, думаю в последние пару месяцев. Могло за такой короткий срок так деградировать?

Отправлено спустя 2 минуты :
Цитата
talon пишет:
медь и алюминий развести
Каким способом? Новую шинку нулевую? Если это после счетчика то за счет собственника ведь...
 
Ну общего вида щита не хватает. Если память не изменяет, один из вариантов монтажа был: нулевой стояк на корпусе, а с зажимов одной панели и уходили нули рабочие на пакетные выключатели типа пв-25 и защитные нули электроплит (а с конца 90-х ещё и розеточных групп). На данной фото ванную, что рабочие нули уходят с зажима на нулевом стояке и с этого стоянка уходит на приваренный болт м8 справа на корпусе ещё один проводник. Типа когда на корпус попадёт фазный, то теоретически от кз сработают предохранители во вру. Медь с алюминием без разделяющей шайбы при присоедтнении "кольцом" это плохо. Но тут они разделены. Болтом и прижимной шайбой, воткнуты "пестиком". Лишь бы контакт был надёжный. Колхозный совковый щит. А то что " поциент" насверлил дырок в корпусе - это от бескультурия. И что в действующую электроустановку залез без положенной процедуры допуска - вдвойне козёл. Порча общего имущества, часть доли которой ему тоже принадлежит? Только при очень продвинутом фанатизме и любви к порядку можно заморочиться. Но долго. А щит закрывать придётся все равно Вам. Как обслуживателю. Оценить ущерб: стоимость заделывания отверстия и демонтажа этого говна? И доказать, кто и с какой группой по электробезопасности без вводного и первичного инструктажа шарился? Понимаю, что очень обидно. Тоже такое бесит.
#1
0 0
Сегодня при осмотре элетрощитов в подъездах обнаружили что вскрыт один из щитов, поврежден внутренний замок (не закрывается).
Из одной из квартир торчит новая проводка и стоят новые автоматы.
При этом новая проводка проведена с заземлением и оно прикручено к корпусу щита, т.е. сделано зануление (к общему нулю в щитке).
Дом при этом старый и соответственно заземления нет.
Понимаем, что данная ситуация противоречит ПУЭ и опасна для жильцов.
Попытались решить вопрос с собственником мирно, но в ответ только хамство и неадекватность.
Как тут привлечь к ответственности собственника за повреждение имущества и подобную самодеятельность?
#2
0 0
охренеть, медный и алюминиевый в одном зажиме - че будет то.. ((
видно уже даже коррозия пошла.
#3
0 0
пожар будет ...
#4
0 0
Цитата
Sergey_P пишет:
пожар будет ...
вот я про это же.
#5
0 0
Цитата
talon пишет:
видно уже даже коррозия пошла.
корозия скорей всего от старости, а не от разных проводов. Но могли догадаться за одно и шину поменять. Она после счетчика, т.е. вроде как меняется за счет собственника.
Кстати они же вроде не касаются друг друга в зажиме, или это без разницы?
Цитата
Sergey_P пишет:
пожар будет ...
беспокоит больше заземление, привинченое к нулю. Тут и пожар, и 220 на корпуса может быть. И что с этими неадекватами делать?
#6
0 0
землю их отсоединить, заизолировать, медь и алюминий развести
Привести щит в соотвествие с ПУЭ
и составив акт, отправить собственнику, расписать про имеющуюся схему в доме, без заземления и недопущение подключений как он сделал

Отправлено спустя 10 минуты 9 секунды:
Цитата
Quninitai пишет:
корозия скорей всего от старости, а не от разных проводов.
как раз эррозия это. Если соседние шины посмотрите где чисто алюминий - там шина черненькая грязненькая.
а вот эта где медь+алюминий рыжая страшненькая и пожароопасная.
Воде и сырости там взяться неоткуда.
#7
0 0
Согласен.
Но если оставлять подобное без последствий для собственника, подобная самодеятельность с их стороны так и будет продолжаться.
Так что кроме того, что ликвидировать ситуацию, нужно еще и собственника бы привлечь как то.....

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунды:
Цитата
talon пишет:
как раз эррозия это.
просто это сделано недавно, думаю в последние пару месяцев. Могло за такой короткий срок так деградировать?

Отправлено спустя 2 минуты :
Цитата
talon пишет:
медь и алюминий развести
Каким способом? Новую шинку нулевую? Если это после счетчика то за счет собственника ведь...
#8
0 0
Ну общего вида щита не хватает. Если память не изменяет, один из вариантов монтажа был: нулевой стояк на корпусе, а с зажимов одной панели и уходили нули рабочие на пакетные выключатели типа пв-25 и защитные нули электроплит (а с конца 90-х ещё и розеточных групп). На данной фото ванную, что рабочие нули уходят с зажима на нулевом стояке и с этого стоянка уходит на приваренный болт м8 справа на корпусе ещё один проводник. Типа когда на корпус попадёт фазный, то теоретически от кз сработают предохранители во вру. Медь с алюминием без разделяющей шайбы при присоедтнении "кольцом" это плохо. Но тут они разделены. Болтом и прижимной шайбой, воткнуты "пестиком". Лишь бы контакт был надёжный. Колхозный совковый щит. А то что " поциент" насверлил дырок в корпусе - это от бескультурия. И что в действующую электроустановку залез без положенной процедуры допуска - вдвойне козёл. Порча общего имущества, часть доли которой ему тоже принадлежит? Только при очень продвинутом фанатизме и любви к порядку можно заморочиться. Но долго. А щит закрывать придётся все равно Вам. Как обслуживателю. Оценить ущерб: стоимость заделывания отверстия и демонтажа этого говна? И доказать, кто и с какой группой по электробезопасности без вводного и первичного инструктажа шарился? Понимаю, что очень обидно. Тоже такое бесит.
Сейчас на форуме: 9 пользователей
9 пользователей сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!