viking пишет:
гидропневмопромывка
по нашему по деревенскому это опрессовка?
вроде только ВВП прессуется, а не вся система в целом?
 
Нет не опрессовка. Промывка водовоздушной смесью
 
Цитата
Sergey_P пишет:
вроде только ВВП прессуется, а не вся система в целом?
До домовых все прессуется ВВП и узел

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Цитата
viking пишет:
И? Где здесь гидропневмопромывка?
А как без компрессора промыть просто водой? Нет, ну если насос отдельно притаранить....
 
Элементарно. Там же просто нужен больший объём протекающей воды. Добиться этого легко пустив воду на открытый кран
 
Нам РСО выдали акт о том, что "МКД не готов к ОЗП", Для устранения требуют выполнить все подпункты п.16 103 приказа. Послать РСО и ждать когда они за нами будут бегать, как у счастливчика viking. не получится. РСо неадеккват, ОМС на ушах, что выбились из графика. Мы крайние.
Мы укашка маленькая, гл. инженера нет.
Подскажите, как разработать эксплуатационный режим? Как он должен выглядеть?
Паспорта теплопотребляющизх установок и принципиальные схемы....Сроду не было. Где взять?
Провекра надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий... :shock: чего тут то проверяется? И что предоставляется?
dash2
 
Цитата
Северяночка пишет:
чего тут то проверяется? И что предоставляется?
Наверное справка от РСО о возможности котельных поддерживать необходимую температуру теплоносителя при сильно отрицательных температурах...
 
Цитата
Юлия Т. пишет:
Цитата
Северяночка пишет:
чего тут то проверяется? И что предоставляется?
Наверное справка от РСО о возможности котельных поддерживать необходимую температуру теплоносителя при сильно отрицательных температурах...
Вы думаете? Тогда у нас такой справки не будет...У РСО игра идет в одни ворота: нас забрасывают письмами, мы отвечаем...обстоятельно так, со ссылками на законы...И пофиг..на наши письма ответов нет...
 
Приказ № 103 от 12.03.2013 г. Министерства энергетики РФ
КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория — потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой
энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими рег-
ламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория — потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапли-
ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория — остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ре-
монтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены догово-
ром теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и про-
мышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической
горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключае-
мых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможно-
сти его отключения).

Там еще табличка в конце. Посмотрите.
Думаю, если в договоре теплоснабжения с РСО прописаны эти критерии, то должно быть достаточно его.
 
Спасибо большое, но я этот 103-й изучила вдоль и поперек.
Запрос о помощи надо было предвосхищать сообщением о том, что РСОшник - полный неадекват. klub Опасаюсь, что на форуме могут присутствовать и их представители, слава Бурмистр.ру шагает семимильными шагами по всей стране...
А то бы я вам порассказала про наше РСО...У нас весь коммунальный комплекс в концессии, концессионер - продавец воздуха, О.Бендер отдыхает...
ОМС справиться с ним не может, а наказать кого-то надо 10ф ...Вот и боюсь, что это будем мы
 
Прискорбно, но факт, что многие организации, в том числе и муниципалитеты работают так, что не они для жителей, а жители для них. Отсюда и рождается непомерный гонор и излишняя бюрократия.
 
Цитата
viking пишет:
Там же просто нужен больший объём протекающей воды
не понимаю смысла в протекании просто большого количества воды. И что Вы этим добьетесь? Я,конечно, не техник, но даже логически понятно, что вся (громко сказано правда) грязь с батарей может сойти только, если подавать этот большой объем под давлением. А смысл Вам тратить время и деньги на так называемую промывку, если потом будут проблемы с неравномерным прогревом отопительного прибора (т.е. батареи)? Не понимаю, правда. Бесполезная промывка - разве это опрадвано? У нас даже жильцы следят за временем промывки (чтобы не халтурили). Благо что агрегат такой, что на весь микрорайон слышна его работа :D
 
Джули, а где я писал что без давления? Большой объем проходящей воды и не обеспечить без давления. Смотрите, в режиме отопления скорость движения теплоносителя обеспечивается перепадом давления между подачей и обраткой примерно в полтора очка, а в режиме промывки на подаче 6 очков а на обратке близко к нулю. Именно скоростью потока и вымывается грязь. А компрессор просто добавляет в этот поток воздух, что приводит к микрогидроударам и грязь отлетает еще лучше. Но как я уже писал выше, если нет обязанности и объективных причин делать гидропневмопромывку, то расходовать на нее средства нецелевым способом считаю дурью.
 
Цитата
viking пишет:
а где я писал что без давления
ну о давлении просто речи не было, потому я и решила. женская логика она такая :cry: мы себе аппарат сами сделали, еще и другим за деньги промываем.
 
Цитата
viking пишет:
грязь отлетает еще лучше.
Это - ключевые слова. Результаты простопромывки и гидропневмопромывки не сопоставимы.
 
Ильич промой по второму варианту трубы 50-летней давности)
 
Цитата
viking пишет:
Ильич промой по второму варианту трубы 50-летней давности)
Так и по первому страшно. В твою шкуру сразу ни умом, ни компрессором не залезешь.
 
Цитата
viking пишет:
трубы 50-летней давности
наши трубы поновее намного, но только на прошлой неделе меняли кусок на стояке и после пробного пуска - порвало трубы ниже и выше новой. сегодня принесли кучу актов по заливу. вот так и живем. теперь придется менять вверху и внизу. чем не кап. ремонт?!!
 
Так как тут обсуждается 115 приказ, задам пару вопросов, дабы не плодить новые темы:

1. В МКД собственно есть тепловые энергоустановки ? (дома старые, ИТП нет, насосного оборудования нет, только задвижки в узле управления)
2. Должен ли у УК быть ответственный и его заместитель за исправное состояние и безопасность эксплуатации вышеуказанных установок ???
3. И проверка из знаний в органах Ростехнадзора ?

Требование ОМС предоставить сведения для Ростехнадзора.

P.S. Блин, я уже в дремучий лес попал, одни дрова...
 
И снова все с начала..Подготовка к зиме, будь она не ладна. В этом году у нас вообще цирк. Ресурсник со ссылкой на 115 Приказ требует установить во всех домах ИТП...При том, что с момента постройки поселка и ВСЕХ домов теплоснабжение осуществляется от газовой котельной через ЦТП и ни в одном доме ИТП нет
#31
0 0
Цитата
viking пишет:
гидропневмопромывка
по нашему по деревенскому это опрессовка?
вроде только ВВП прессуется, а не вся система в целом?
#32
0 0
Нет не опрессовка. Промывка водовоздушной смесью
#33
0 0
Цитата
Sergey_P пишет:
вроде только ВВП прессуется, а не вся система в целом?
До домовых все прессуется ВВП и узел

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Цитата
viking пишет:
И? Где здесь гидропневмопромывка?
А как без компрессора промыть просто водой? Нет, ну если насос отдельно притаранить....
#34
0 0
Элементарно. Там же просто нужен больший объём протекающей воды. Добиться этого легко пустив воду на открытый кран
#35
0 0
Нам РСО выдали акт о том, что "МКД не готов к ОЗП", Для устранения требуют выполнить все подпункты п.16 103 приказа. Послать РСО и ждать когда они за нами будут бегать, как у счастливчика viking. не получится. РСо неадеккват, ОМС на ушах, что выбились из графика. Мы крайние.
Мы укашка маленькая, гл. инженера нет.
Подскажите, как разработать эксплуатационный режим? Как он должен выглядеть?
Паспорта теплопотребляющизх установок и принципиальные схемы....Сроду не было. Где взять?
Провекра надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий... :shock: чего тут то проверяется? И что предоставляется?
dash2
#36
0 0
Цитата
Северяночка пишет:
чего тут то проверяется? И что предоставляется?
Наверное справка от РСО о возможности котельных поддерживать необходимую температуру теплоносителя при сильно отрицательных температурах...
#37
0 0
Цитата
Юлия Т. пишет:
Цитата
Северяночка пишет:
чего тут то проверяется? И что предоставляется?
Наверное справка от РСО о возможности котельных поддерживать необходимую температуру теплоносителя при сильно отрицательных температурах...
Вы думаете? Тогда у нас такой справки не будет...У РСО игра идет в одни ворота: нас забрасывают письмами, мы отвечаем...обстоятельно так, со ссылками на законы...И пофиг..на наши письма ответов нет...
#38
0 0
Приказ № 103 от 12.03.2013 г. Министерства энергетики РФ
КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория — потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой
энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими рег-
ламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория — потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапли-
ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория — остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ре-
монтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены догово-
ром теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и про-
мышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической
горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключае-
мых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможно-
сти его отключения).

Там еще табличка в конце. Посмотрите.
Думаю, если в договоре теплоснабжения с РСО прописаны эти критерии, то должно быть достаточно его.
#39
0 0
Спасибо большое, но я этот 103-й изучила вдоль и поперек.
Запрос о помощи надо было предвосхищать сообщением о том, что РСОшник - полный неадекват. klub Опасаюсь, что на форуме могут присутствовать и их представители, слава Бурмистр.ру шагает семимильными шагами по всей стране...
А то бы я вам порассказала про наше РСО...У нас весь коммунальный комплекс в концессии, концессионер - продавец воздуха, О.Бендер отдыхает...
ОМС справиться с ним не может, а наказать кого-то надо 10ф ...Вот и боюсь, что это будем мы
#40
0 0
Прискорбно, но факт, что многие организации, в том числе и муниципалитеты работают так, что не они для жителей, а жители для них. Отсюда и рождается непомерный гонор и излишняя бюрократия.
#41
0 0
Цитата
viking пишет:
Там же просто нужен больший объём протекающей воды
не понимаю смысла в протекании просто большого количества воды. И что Вы этим добьетесь? Я,конечно, не техник, но даже логически понятно, что вся (громко сказано правда) грязь с батарей может сойти только, если подавать этот большой объем под давлением. А смысл Вам тратить время и деньги на так называемую промывку, если потом будут проблемы с неравномерным прогревом отопительного прибора (т.е. батареи)? Не понимаю, правда. Бесполезная промывка - разве это опрадвано? У нас даже жильцы следят за временем промывки (чтобы не халтурили). Благо что агрегат такой, что на весь микрорайон слышна его работа :D
#42
0 0
Джули, а где я писал что без давления? Большой объем проходящей воды и не обеспечить без давления. Смотрите, в режиме отопления скорость движения теплоносителя обеспечивается перепадом давления между подачей и обраткой примерно в полтора очка, а в режиме промывки на подаче 6 очков а на обратке близко к нулю. Именно скоростью потока и вымывается грязь. А компрессор просто добавляет в этот поток воздух, что приводит к микрогидроударам и грязь отлетает еще лучше. Но как я уже писал выше, если нет обязанности и объективных причин делать гидропневмопромывку, то расходовать на нее средства нецелевым способом считаю дурью.
#43
0 0
Цитата
viking пишет:
а где я писал что без давления
ну о давлении просто речи не было, потому я и решила. женская логика она такая :cry: мы себе аппарат сами сделали, еще и другим за деньги промываем.
#44
0 0
Цитата
viking пишет:
грязь отлетает еще лучше.
Это - ключевые слова. Результаты простопромывки и гидропневмопромывки не сопоставимы.
#45
0 0
Ильич промой по второму варианту трубы 50-летней давности)
#46
0 0
Цитата
viking пишет:
Ильич промой по второму варианту трубы 50-летней давности)
Так и по первому страшно. В твою шкуру сразу ни умом, ни компрессором не залезешь.
#47
0 0
Цитата
viking пишет:
трубы 50-летней давности
наши трубы поновее намного, но только на прошлой неделе меняли кусок на стояке и после пробного пуска - порвало трубы ниже и выше новой. сегодня принесли кучу актов по заливу. вот так и живем. теперь придется менять вверху и внизу. чем не кап. ремонт?!!
#48
0 0
Так как тут обсуждается 115 приказ, задам пару вопросов, дабы не плодить новые темы:

1. В МКД собственно есть тепловые энергоустановки ? (дома старые, ИТП нет, насосного оборудования нет, только задвижки в узле управления)
2. Должен ли у УК быть ответственный и его заместитель за исправное состояние и безопасность эксплуатации вышеуказанных установок ???
3. И проверка из знаний в органах Ростехнадзора ?

Требование ОМС предоставить сведения для Ростехнадзора.

P.S. Блин, я уже в дремучий лес попал, одни дрова...
#49
0 0
И снова все с начала..Подготовка к зиме, будь она не ладна. В этом году у нас вообще цирк. Ресурсник со ссылкой на 115 Приказ требует установить во всех домах ИТП...При том, что с момента постройки поселка и ВСЕХ домов теплоснабжение осуществляется от газовой котельной через ЦТП и ни в одном доме ИТП нет