Может ли сделать КИПовец зависит от его квалификации.Сможет ли он комплексно подойти к проблеме.Причин не прогрева стояков может быть несколько.Опять же необходимо видеть параметры контуров теплообменника и давление,температуру по веткам.
Возможно хватит балансиров только на "горячие" обратки, крайние уравновесятся сами.В нашем случае было так.Но сначала необходимо обследование и заключение по результатам. Экономию хорошую можно получить весной-осенью, когда на улице тепло днем, а ТСО дает завышенную температуру и большой перепад по давлению..Это решается через погодное регулирование. |
20.04.2016 10:54:11
Был подобный дом.Поставили балансиры на 2/3 стояков, ближайших к главному. Диаметр балансира определяется исходя из расхода через него, а не от диаметра трубы стояка.Для оптимизации количества балансиров и выявления проблемных мест, Вам поможет лист аксонометрии системы отопления из проекта дома, раздел ОВ.
Если у Вас стоят теплообменники, то должен быть контроллер,регулирующий температуру подачи посредством двухходового клапана.Если к котроллеру возможно подключить датчик температуры наружного воздуха, то цена вопроса- цена датчика+ настройка контроллера, если нет, то замена контроллера. Рекомендую сделать для начала комплексное обследование всей системы отопления включая ИТП и на основании отчета уже проводить дальнейшие работы. |