Короче говоря, помогай кто может. Может есть мысли или наработки. Жду. Только не надо меня учить какие СНиПы читать))))))) Только портить))))[/QUOTE]
Мы как- то с РСО согласовывали условия договора. И по пункту о качестве теплоносителя (т.е., давление и температура) тоже спор возник. Я тогда в суде ссылался вот на что:
Температура поставляемого РСО теплоносителя в точке поставки (на внешней границе стены дома) при любой схеме теплоснабжения (открытой, закрытой) должна быть не ниже 70° С».
Обоснования:
- Согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Ответчик как Исполнитель коммунальных услуг, обязан обеспечить в точках водоразбора температуру горячей воды не ниже 60 °С;
- В соотв. с п.8.2. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», нормативные теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, принимаются величиной ∆t=10 °С;
Таким образом, с целью осуществления Исполнителем своих обязанностей по предоставлению Потребителям коммунальных услуг надлежащего качества, Истец (РСО) обязан обеспечить в точке поставки теплоноситель с температурой не ниже 60+10=70° С.
Подтверждением данному выводу служит также п. 4.6. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», содержащий требование о том, что наименьшая температура воды в подающем трубопроводе, необходимая для подогрева воды, поступающей в системы горячего теплоснабжения потребителей, должна составлять для закрытых систем теплоснабжения не менее 70° С;
Еще обоснования:
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229)
4.12.36. Для водяных систем теплоснабжения в основу режима отпуска тепла должен быть положен график центрального качественного регулирования. Допускается применение качественно-количественного и количественного графиков регулирования отпуска тепла при необходимом уровне оснащения источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления средствами автоматического регулирования, разработке соответствующих гидравлических режимов.
При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети должна быть для закрытых схем не ниже 70°С;
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115)
6.2.58. Для двухтрубных водяных тепловых сетей в основе режима отпуска теплоты предусматривается график центрального качественного регулирования.
При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети предусматривается для закрытых систем теплоснабжения не ниже 70°С.
Условие о температуре теплоносителя подлежит обязательному включению в Договор, поскольку показатели качества поставляемого коммунального ресурса (в отношении тепловой энергии – температура теплоносителя и диапазон давления), являются в соотв. с пп «в» п.17 Правил 124 одним из существенных условий договора ресурсоснабжения.