[QUOTE]andreyka пишет:
Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
[/QUOTE]
Вам на "форум теплопункта".
Там авторы изделия ВКТ7 обитают.Незлые.Отзывчивые.
Вкратце.
Qo и Qг это тепло по подающей и обратной трубе. Тут просто. Формула есть в коневодстве на прибор.
Но вот Qо и Qг там годится только для ЗАКРЫТОЙ схемы ГВС и отопления - когда тепло уходит на нагрев холодной воды и возвращается без потерь.
Если схема открытая и есть слив теплоносителя по ТВ-1 и ТВ-2 то это тепло в слитом теплоносителе вообще не считается теплосчетчиком.
Хотя масса успешно и честно считается и по ней можно рассчитать тепло в горячей воде.
Обычно Qг вообще не принимают в расчет в отчетах. Годится только для контроля работы ТВ.
Хороший вариант установить теплосчетчик ТСК-5 [URL=http://energoteplolider.ru/teploschjotchiki/tck-5.html]описание[/URL] сайта.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Добавлено спустя 9 minutes 51 second:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]andreyka пишет:
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.[/QUOTE]
Это у вас четырехтрубка с теплообменником на ГВС?
Это вам еще повезло.
Если есть теплообменник и двухтрубная сеть в городе то чтобы нагревать воду теплоноситель можно только сбрасывать.
Потому как работает только одна из подводящих труб, а вторая в ремонте.
Куб ГВС получается под 400 рублей.[/QUOTE]
какой посоветуете установить теплосчетчик?
Стоит ставить ТСК-5 или ТВ-7 лучше?