[QUOTE]Sve1289 пишет:
Я написала, что наверхних этажах жарко. У нас 20 градусов, да это по норме. Но платим мы все одинаково, это раз. Здравый смысл подсказывает, что не должны так батареи остывать с учетом этажности, это два. В соседней 9-этажке тоже жарко, у знакомых там второй этаж, розлив тоже с верху, у них 26 градусов дома, т.е. им давления хватает, а нам нет?[/QUOTE]
Sve1289, теплоотдача батарей не зависит от давления, она зависит только от температуры. Более того, скажу по секрету, хоть это и не относится к делу, что на первых этажах давление в батареях на пару атмосфер выше, чем на последних.
Далее. Помимо температуры теплоносителя, важен его расход. Скорость, с которой этот теплоноситель течёт сверху вниз. Если расхода нет, то какую температуру ни дай, тепла не будет. Горячий теплоноситель просто не будет поступать в батареи. Ну и конечно, важна теплоотдача: если вдруг кто-то на верхних этажах подцепил к отоплению тёплый пол на балконе, то неудивительно, что внизу батареи будут холодными, но вряд ли это ваш случай.
Далее. Расход теплоносителя зависит от двух параметров: давления на входе (вернее, разницы давлений на входе и выходе) и сопротивления в трубах. Низкое давление - нет расхода. Высокое сопротивление - нет расхода. Высокое сопротивление можно превозмочь высоким давлением, но лишь до определённого предела, после которого полопаются трубы.
И вот теперь мы подходим к достаточно тонкому моменту. Температуру и давление может и должна обеспечить УК, но сопротивление - это зона, в которой необходимо взаимодействие УК и жителей. Чтобы разобраться с ним, все жители должны как минимум дать сантехнику осмотреть стояк и убедиться, что все краны открыты и т.п. Как максимум - дело может кончиться полной заменой стояка отопления, если он забит ржавчиной.[/QUOTE]
Сергей, спасибо за нормальный человеческий ответ! Сантехники ходили по квартирам - никто ничего не переделывал, теплых полов нет. У них было подозрение на неправильно установленный кран у соседа сверху - они же сами его и поменяли - ничего, к сожалению, не изменилось. В подъезде, где сделано двухтрубка греются только батареи на 1-3 этажах, а на 4, 5 не проходит горячая вода, хотя они и воду спускали и развоздушивать ходили. Начинает греться и останавливается все через 20 минут. У нас из крана маевского вода течет слабенько, без напора. Т.е. очевидно, что циркуляции нормальной нет, а вот где ее искать не понятно.
А перезапуск дома может помочь в этой ситуации? Сантехник сказал, что думают не следующей неделе попробовать перезапустить отопление.