Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Ильич написал:
Контакт, достаточно далеко находящийся от входа кабеля в помещение,
холоднее помещения не бывает,
[/QUOTE]
В обоих случаях я сравнивал  температуры провода и контактов
и про помещение не было ни слова,

У вас наверное  в мониторе  вирус завёлся?


[IMG WIDTH=374 HEIGHT=367]https://static.wixstatic.com/media/227e61_a49b23b3461b4b11ac1df66e34521b3f~mv2.jpg/v1/fill/w_374,h_367,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_JPG.webp[/IMG]
ОСС собственников парковочных мест.
 
[QUOTE]Леший написал:
Берется любой собственник с обязанностью содержать свое хозяйство ставится раком как физлицо.[/QUOTE]
Есть опыт? можете привести примеры из судебной  практики, может есть акты, протоколы?
Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Татьяна Ткачева написал:
Какая температура соединений свидетельствует о том что их уже нужно подтягивать?[/QUOTE]
Возможно два варианта
греется сам контакт или провод греет контакт
В первом случае температура  провода при удалении от пятна контакта будет падать
Во втором случае температура провода  при удалении от пятна контакта будет возрастать
Во втором случае  надо либо менять провод либо снижать нагрузку
В первом  в зависимости от типа крепления либо использовать  обжимные клеммы  
либо другие соединители увеличивающие пятно контакта
В любом случае просто подтягивать нельзя,  на поверхности металла уже
образовалась оксидная пленка препятствующая  нормальному контакту
При восстановлении контакта необходимо применять  специальную смазку препятствующую  
окислению в местах неплотного прилегания.

Температура контактов не должна  быть выше, скорее наоборот
в точке контакта за счет массивности и размеров  контактной панельки
происходит   охлаждение интенсивнее.

Проверил своё ВРУ  пирометром
превышений по температуре нет ни на градус
Анекдот к утренней чашке кофе
 
[QUOTE]TPACCEP написал:
.ВНИМАНИЕ!...это не фотошоп...сегодня поступило...божественна каждая строка...)))[/QUOTE]
Клин клином вышибают  
Идиотскому обращению должен  быть ещё более идиотский ответ

Я бы для начали предложил инициативной группе следущие
С собственниками помещений  в МКД заключить договор на сдачу  помещений входящих в состав Общего имущества.
Для этого  принять решение  о сдаче на общем собрании собственников  в соответствии с ст 44 ЖК РФ
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, данные решения принимаются квалифицированным большинством. Кворум составляет 2/3 от площади всех собственников помещений. Кроме того необходимо  утвердить проект договора порядок использования средств. и уплаты налогов на даход
Выбрать ответственного из числа собственников МКД или поручить УК от имени собственников  подписать договор. и контроля за использованием средств

Пусть работают проводят собрания  И вот как только так сразу и.....
422% ОДН по теплу, ОДН по теплу составляет 422% составляет от индивидуального потребления, РСО и ГЖИ отказываются применять норматив для жилых помещений
 
Присоединяюсь, у меня возникли такие же вопросы по сообщению
ОСС собственников парковочных мест.
 
[QUOTE]Леший написал:
Ваша парковка - клондайк для пожнадзора[/QUOTE]
- Да ничуть, Этот гнилое болото,  Там нету лица которое можно привлечь   к ответственности  160 собственников  в долях!
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Егор написал:  Атос, большая просьба[/QUOTE]
Обращаю внимание что я никогда не перехожу на личности
и не даю оценку личных качеств как это делают коллеги.
Если коллеги задают вопрос с целью получить  ответ,  то я отвечаю,  и именно на вопрос
Если же  цель  вопроса  "блеснуть умом" и получить реакцию,  
то они то и получают , и не стоит обижаться,   раз сами того хотели.
[QUOTE]Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.[/QUOTE]
Вы невнимательны!
буквально в предидущем сообщении я написал  [I]- Увы, не моя, так строятся дома уже лет двадцать точно.[/I]
ОСС собственников парковочных мест.
 
[IMG WIDTH=383 HEIGHT=328]https://youtoall.ru/wp-content/uploads/2012/03/010.jpg[/IMG]

Понятно почему УК отказалась!
У нас в ГСК  8000 в год с места   и того не хватает
при том что Охрана живёт за счет сдачи в аренду МОП

Посчитайте бюджет который потребуется для ремонта и содержания,  учтите что самое дорогое это кровля.
Люди должны понимать что самое главное  [U] это деньги на ремонт и содержание общего имущества !
[/U]
Само по себе создание ТСН ничего не решает!
УК прекрасно могла бы обслуживать вас,  если бы  денег хватало.

До создания ТСН вы должны знать четко по всем статьям, сколько нужно.
И через сколько лет будем менять: кровлю, ремонтироватся подезные пути. и пр
И сколько надо тратить чтобы содержать самих себя

Я бы собрал собрание и предложил два варианта
1 Создаём ТСН и все дружно платим по ХХХ
2 Заключаем договор управления и платим по ХХХ

Такая постановка вопроса заинтересует большинство  и даст понять что есть выбор!

Замена квартирных автоматов
 
Ну конечно[QUOTE]Киловатт_Manager написал: Атос, Вы далеки от электрики[/QUOTE]
Вы мне что экзамен устраивали?
или у вас как у главного большевика есть стеклянный шар?

[IMG WIDTH=500 HEIGHT=416]https://it.toonpool.com/user/4143/files/crystal_ball_1098575.jpg[/IMG]
[QUOTE]Ваше гениальное решение сводится к[/QUOTE]
- Увы, не моё,  так строятся дома уже лет  двадцать точно. Я жеш  даже картитнку давал.

[QUOTE]Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет[/QUOTE]
Понимаю,  если не блеснуть знаниями, так хоть потрясти орденами.
[QUOTE]Ваше решение конечно снижает риск отгорания но
не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые,[/QUOTE]

Таки  вы даже смысл не поняли?
В предложенном варианте  не может быть случаев, когда общий нулевой привод отгорает,  так как  в ём не существует разрывных соединений
.Все соединения  это ответвление для одного абонента. И даже если один абонентский отвод отгорит, общий провод остаётся целым.
Замена квартирных автоматов
 
Ну вот как отгадаете загадку
как часто подтягивают контакты на ЛЭП та к и сразу
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Ильич написал:
Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял.  [/QUOTE]
И как часто по вашему зажимы на ЛЭП подтягивают?
а уж там и перепад температуры  под 100 градусов и ветер  ураганный  и снег  налепает и    .......вароны


[IMG WIDTH=800 HEIGHT=500]https://a6v4y3a4.stackpathcdn.com/images/dnevnik/62/prici-na-provodah_20131004-054033_1.jpg[/IMG]
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Ильич написал:
Марка у разъёма существует?[/QUOTE]
Ну набирите в поичковике  "зажим ответвительный"  под свои требования

[QUOTE]Ильич написал:
то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S. [/QUOTE]
Тут у коллеги один провод не лезет
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Sergey_P написал:
Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно, [/QUOTE]
Ну это у кого какие приоритеты
Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
Замена квартирных автоматов
 
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Sergey_P написал:
угу вы там про кабельные стояки что-то молвили, вы их видели в домах старее 20 лет?[/QUOTE]
У меня есть дом 1967 года  там кабельные стояки в несущей стене между квартирама
а подвала в доме нуту, вот это попа
А уж такие  зелененькие что фотке  это просто роскошь[IMG WIDTH=38 HEIGHT=46]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2778.gif[/IMG]

[IMG WIDTH=400 HEIGHT=351]http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2011/03/Individualnyj-pribor-ucheta-jelektrojenergii-400x351.jpg[/IMG]


Не ну если хотите то подтягивайте контакты
но полюбому  рано или поздно   ...сгорит
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Ильич написал:
Бывают нулевые рабочие и нулевые защитные проводники. [/QUOTE]
Коллега, вы делаете успехи!!![QUOTE]Ильич написал:
Толщина их измеряется не в пальцах, а нормируется.[/QUOTE]
Судя по логотипу в пальцах вам привычнее
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Sergey_P написал: оплачивать сие действие вы будете из своего кармана всем?[/QUOTE]
Не более 1000 руб на квартиру
Скупой платит дважды,
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Егор написал:
А тянуть нули кто будет? Собственник?[/QUOTE]
Писал уже
Лечится эта "болезнь" в одно действие, раз и навсегда.
От вводного распределительного устройства дома ВРУ по кабельным стоякам прокладывается нулевая шина
большего сечения неразрывная на всём протяжении (без стыков).
потребители подключаются при помощи боковых зажимов

[IMG WIDTH=500 HEIGHT=375]https://besplatka.ua/aws/9/38/16/06/5f53d7d4b079.JPG[/IMG]

На рисунке выше так и выполнено, только провод с палец толщиной
Замена квартирных автоматов
 
это по проекту
Замена квартирных автоматов
 
Уменя в доме  доступ есть только к слаботочке
Щитки только квартирные и под замками
Доступа к кабельканалу нету


[IMG WIDTH=240 HEIGHT=466]https://elcom.pro/images/003/794/920/3794920/240x/%D1%89%D0%B8%D1%82_%D0%A3%D0%AD%D0%A0%D0%9C.jpg[/IMG]
Перерасчет платы за простой лифтов
 
[QUOTE]Леший написал:
Как верно заметили , лифты ОИ и какому либо выделению в натуре по жк не подлежат.Лифтовики должны оформить акт о простое, и недоплаченные деньги делятся на всех.[/QUOTE]
Ага а потом приходит какойнибудь Ростехнадзор и выписывает предписание сделать то чегго не было никогда даже по проекту
и за какие баблосы я должен это делать.

А если мой лепший кореш устроился  "Главным" в обслуживающую лифткомпанию и  дал мне скидку на 10%
мене чо, эти 10% размазывать по всем   собстенникам в соответствии с долей  в ОИ?


Замена квартирных автоматов
 
У собственников там стоят квартирные приборы учёта электроэнергии по пятьсот рублей штука
Два, а то и три,  реликтовых карболитовых автомата ,а у некоторых даже еть УЗО
Подъезд "кишит" желающими подключится именно к его счётчику и изъять  из  его щетка полкило алюминия.
Посему и запирают собственники щетки и посылают  всех, и все идут.

- А вот УК ничем не рискует, нет там у иё ничего, УК голодранцы    [IMG WIDTH=32 HEIGHT=32]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2712.gif[/IMG]

[IMG WIDTH=400 HEIGHT=351]http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2011/03/Individualnyj-pribor-ucheta-jelektrojenergii-400x351.jpg[/IMG]
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Киловатт_Manager написал: Потом с прокурором будете смеяться[/QUOTE]
 юридическим консультантом не подрабатываете
[QUOTE]Киловатт_Manager написал:  В том то и дело что не персонал  поэтому официально его допустить туда нельзя,[/QUOTE]
Вы не поняли, эта он собственник (барин)
куда хочет туда и ходит, это его щиток
это он хочет вас (УК)  допускать или не допускать.

УК обязана предложить свои услуги
а вот соглашаться  на них собственник не обязан
Акт о повреждении общего имущества.
 
Жилец это  кто? наниматель жилья  или вы так собственника окрестили

Создайте комиссию составьте акт без него естественно,  если чо акт есть,
- а чо не дали,
- а не положено
Замена квартирных автоматов
 
[QUOTE]Джули написал:
В итоге объясните мне что там общедомового? и почему я должны запрещать собственникам лазить в эти щитки, если у них там их собственность?[/QUOTE]
Да не должны, хай лезет, только отойдите подальше  [IMG WIDTH=32 HEIGHT=32]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2712.gif[/IMG]

[QUOTE]Киловатт_Manager написал:
Как не крути этажный щит это электроустановка 0,4 кВ и допуск  к ней должен имеет только квалифицированный персонал.[/QUOTE]
Собственник не персонал, он чо хочет туда и лезет.
Дело УК  предложить свою услугу, Не хочет не надо.
Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Ильич написал:  Следите за базаром, мушкетёр![/QUOTE]
Вот именно что слежу, и вижу как вы свой бред за мои сообщения выдаёте.
Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Ильич написал:
Безграмотный тролль даёт безумные советы. Кому-нибудь они дорого обойдтся.Вот образцы.[/QUOTE]
Коллега явно перебрал накануне
эту фразу он вчера на ночь написал сам в сообщении  #109
[IMG WIDTH=619 HEIGHT=141]https://static.wixstatic.com/media/227e61_3920fe3f3441421e9eaad7497daf0211~mv2.jpg/v1/fill/w_619,h_141,al_c,lg_1,q_80/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87_JPG.webp[/IMG]



Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Ильич написал:  Я бы сказал, что сделанное не многим опаснее, чем отсутствие заземления вообще. [/QUOTE]
Глупость стоившая жизни многим.[QUOTE]Ильич написал: 1 Какая утечка, если нет земли?[/QUOTE]
Для диференциальной защиты заземление не нужно, по определению
Утечка может быть  из нулевого провода на фазный соседней линии
Утечка может быть на элементы металлических конструкций дома,
Трубо и газопроводов, слаботочных цепей типа антенна домофон,
на кабельные линии  интернета и телефона.

[QUOTE]Ильич написал:
и СОЗДАТЬ утечку, которую почувствует диф или УЗО и отрубит цепь.[/QUOTE]
Очередная вспышка фантазии
Сгорели приборы, что делать?
 
Ну от  "специализдов" можно ожидать чего угодно.

в пункте  правил говорится о цепях, а не сетях
то есть если устройство имеет трехфазное питание то оно под этот пункт не попадает

Хорошо и понятно  написано тут  [URL=https://samelectrik.ru/kak-soedinyat-nol-i-zazemlenie.html]https://samelectrik.ru/kak-soedinyat-nol-i-zazemlenie.html[/URL]
Сгорели приборы, что делать?
 
[QUOTE]Татьяна Ткачева написал:
Но как грамотно и доходчиво обосновать это ГЖИ?[/QUOTE]



ПЭУ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Ну участке от вводного распределительного устройства ВРУ дома до распределительного щитка на этаже
у вас  только один провод,  в случае его обрыва  все квартирные приборы имеющие защитное заземление РЕ в виде третьего желто-зеленого проводка  ( Компьютеры стиральные машины...) получат на корпусе потенциал  в 220 вольт..
#
[QUOTE]Ильич написал:
Контакт, достаточно далеко находящийся от входа кабеля в помещение,
холоднее помещения не бывает,
[/QUOTE]
В обоих случаях я сравнивал  температуры провода и контактов
и про помещение не было ни слова,

У вас наверное  в мониторе  вирус завёлся?


[IMG WIDTH=374 HEIGHT=367]https://static.wixstatic.com/media/227e61_a49b23b3461b4b11ac1df66e34521b3f~mv2.jpg/v1/fill/w_374,h_367,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_JPG.webp[/IMG]
#
[QUOTE]Леший написал:
Берется любой собственник с обязанностью содержать свое хозяйство ставится раком как физлицо.[/QUOTE]
Есть опыт? можете привести примеры из судебной  практики, может есть акты, протоколы?
#
[QUOTE]Татьяна Ткачева написал:
Какая температура соединений свидетельствует о том что их уже нужно подтягивать?[/QUOTE]
Возможно два варианта
греется сам контакт или провод греет контакт
В первом случае температура  провода при удалении от пятна контакта будет падать
Во втором случае температура провода  при удалении от пятна контакта будет возрастать
Во втором случае  надо либо менять провод либо снижать нагрузку
В первом  в зависимости от типа крепления либо использовать  обжимные клеммы  
либо другие соединители увеличивающие пятно контакта
В любом случае просто подтягивать нельзя,  на поверхности металла уже
образовалась оксидная пленка препятствующая  нормальному контакту
При восстановлении контакта необходимо применять  специальную смазку препятствующую  
окислению в местах неплотного прилегания.

Температура контактов не должна  быть выше, скорее наоборот
в точке контакта за счет массивности и размеров  контактной панельки
происходит   охлаждение интенсивнее.

Проверил своё ВРУ  пирометром
превышений по температуре нет ни на градус
#
[QUOTE]TPACCEP написал:
.ВНИМАНИЕ!...это не фотошоп...сегодня поступило...божественна каждая строка...)))[/QUOTE]
Клин клином вышибают  
Идиотскому обращению должен  быть ещё более идиотский ответ

Я бы для начали предложил инициативной группе следущие
С собственниками помещений  в МКД заключить договор на сдачу  помещений входящих в состав Общего имущества.
Для этого  принять решение  о сдаче на общем собрании собственников  в соответствии с ст 44 ЖК РФ
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, данные решения принимаются квалифицированным большинством. Кворум составляет 2/3 от площади всех собственников помещений. Кроме того необходимо  утвердить проект договора порядок использования средств. и уплаты налогов на даход
Выбрать ответственного из числа собственников МКД или поручить УК от имени собственников  подписать договор. и контроля за использованием средств

Пусть работают проводят собрания  И вот как только так сразу и.....
#
Присоединяюсь, у меня возникли такие же вопросы по сообщению
#
[QUOTE]Леший написал:
Ваша парковка - клондайк для пожнадзора[/QUOTE]
- Да ничуть, Этот гнилое болото,  Там нету лица которое можно привлечь   к ответственности  160 собственников  в долях!
#
[QUOTE]Егор написал:  Атос, большая просьба[/QUOTE]
Обращаю внимание что я никогда не перехожу на личности
и не даю оценку личных качеств как это делают коллеги.
Если коллеги задают вопрос с целью получить  ответ,  то я отвечаю,  и именно на вопрос
Если же  цель  вопроса  "блеснуть умом" и получить реакцию,  
то они то и получают , и не стоит обижаться,   раз сами того хотели.
[QUOTE]Из прочтения я не понял в каких условиях вы считаете панацеей свою технологию.[/QUOTE]
Вы невнимательны!
буквально в предидущем сообщении я написал  [I]- Увы, не моя, так строятся дома уже лет двадцать точно.[/I]
#
[IMG WIDTH=383 HEIGHT=328]https://youtoall.ru/wp-content/uploads/2012/03/010.jpg[/IMG]

Понятно почему УК отказалась!
У нас в ГСК  8000 в год с места   и того не хватает
при том что Охрана живёт за счет сдачи в аренду МОП

Посчитайте бюджет который потребуется для ремонта и содержания,  учтите что самое дорогое это кровля.
Люди должны понимать что самое главное  [U] это деньги на ремонт и содержание общего имущества !
[/U]
Само по себе создание ТСН ничего не решает!
УК прекрасно могла бы обслуживать вас,  если бы  денег хватало.

До создания ТСН вы должны знать четко по всем статьям, сколько нужно.
И через сколько лет будем менять: кровлю, ремонтироватся подезные пути. и пр
И сколько надо тратить чтобы содержать самих себя

Я бы собрал собрание и предложил два варианта
1 Создаём ТСН и все дружно платим по ХХХ
2 Заключаем договор управления и платим по ХХХ

Такая постановка вопроса заинтересует большинство  и даст понять что есть выбор!

#
Ну конечно[QUOTE]Киловатт_Manager написал: Атос, Вы далеки от электрики[/QUOTE]
Вы мне что экзамен устраивали?
или у вас как у главного большевика есть стеклянный шар?

[IMG WIDTH=500 HEIGHT=416]https://it.toonpool.com/user/4143/files/crystal_ball_1098575.jpg[/IMG]
[QUOTE]Ваше гениальное решение сводится к[/QUOTE]
- Увы, не моё,  так строятся дома уже лет  двадцать точно. Я жеш  даже картитнку давал.

[QUOTE]Из моей практики: в управлении 650 МКД, более половины из них старше 50 лет[/QUOTE]
Понимаю,  если не блеснуть знаниями, так хоть потрясти орденами.
[QUOTE]Ваше решение конечно снижает риск отгорания но
не из-за увеличения сечения провода, а из-за того что у Вас все контактные соединения новые,[/QUOTE]

Таки  вы даже смысл не поняли?
В предложенном варианте  не может быть случаев, когда общий нулевой привод отгорает,  так как  в ём не существует разрывных соединений
.Все соединения  это ответвление для одного абонента. И даже если один абонентский отвод отгорит, общий провод остаётся целым.
#
Ну вот как отгадаете загадку
как часто подтягивают контакты на ЛЭП та к и сразу
#
[QUOTE]Ильич написал:
Если есть, то релаксацию напряжений никто не отменял.  [/QUOTE]
И как часто по вашему зажимы на ЛЭП подтягивают?
а уж там и перепад температуры  под 100 градусов и ветер  ураганный  и снег  налепает и    .......вароны


[IMG WIDTH=800 HEIGHT=500]https://a6v4y3a4.stackpathcdn.com/images/dnevnik/62/prici-na-provodah_20131004-054033_1.jpg[/IMG]
#
[QUOTE]Ильич написал:
Марка у разъёма существует?[/QUOTE]
Ну набирите в поичковике  "зажим ответвительный"  под свои требования

[QUOTE]Ильич написал:
то разумно перейти от архаичной системы TN-C к TN-C-S. [/QUOTE]
Тут у коллеги один провод не лезет
#
[QUOTE]Sergey_P написал:
Проблема в том, что сделать в рамках капремонта только нуль будет не возможно, [/QUOTE]
Ну это у кого какие приоритеты
Компенсировать ущерб тоже не самое выгодное дело
#
Так я не говорю а капремонте
Я говорю только о том что надо заменит один провод и способ крепления.
#
[QUOTE]Sergey_P написал:
угу вы там про кабельные стояки что-то молвили, вы их видели в домах старее 20 лет?[/QUOTE]
У меня есть дом 1967 года  там кабельные стояки в несущей стене между квартирама
а подвала в доме нуту, вот это попа
А уж такие  зелененькие что фотке  это просто роскошь[IMG WIDTH=38 HEIGHT=46]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2778.gif[/IMG]

[IMG WIDTH=400 HEIGHT=351]http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2011/03/Individualnyj-pribor-ucheta-jelektrojenergii-400x351.jpg[/IMG]


Не ну если хотите то подтягивайте контакты
но полюбому  рано или поздно   ...сгорит
#
[QUOTE]Ильич написал:
Бывают нулевые рабочие и нулевые защитные проводники. [/QUOTE]
Коллега, вы делаете успехи!!![QUOTE]Ильич написал:
Толщина их измеряется не в пальцах, а нормируется.[/QUOTE]
Судя по логотипу в пальцах вам привычнее
#
[QUOTE]Sergey_P написал: оплачивать сие действие вы будете из своего кармана всем?[/QUOTE]
Не более 1000 руб на квартиру
Скупой платит дважды,
#
[QUOTE]Егор написал:
А тянуть нули кто будет? Собственник?[/QUOTE]
Писал уже
Лечится эта "болезнь" в одно действие, раз и навсегда.
От вводного распределительного устройства дома ВРУ по кабельным стоякам прокладывается нулевая шина
большего сечения неразрывная на всём протяжении (без стыков).
потребители подключаются при помощи боковых зажимов

[IMG WIDTH=500 HEIGHT=375]https://besplatka.ua/aws/9/38/16/06/5f53d7d4b079.JPG[/IMG]

На рисунке выше так и выполнено, только провод с палец толщиной
#
это по проекту
#
Уменя в доме  доступ есть только к слаботочке
Щитки только квартирные и под замками
Доступа к кабельканалу нету


[IMG WIDTH=240 HEIGHT=466]https://elcom.pro/images/003/794/920/3794920/240x/%D1%89%D0%B8%D1%82_%D0%A3%D0%AD%D0%A0%D0%9C.jpg[/IMG]
#
[QUOTE]Леший написал:
Как верно заметили , лифты ОИ и какому либо выделению в натуре по жк не подлежат.Лифтовики должны оформить акт о простое, и недоплаченные деньги делятся на всех.[/QUOTE]
Ага а потом приходит какойнибудь Ростехнадзор и выписывает предписание сделать то чегго не было никогда даже по проекту
и за какие баблосы я должен это делать.

А если мой лепший кореш устроился  "Главным" в обслуживающую лифткомпанию и  дал мне скидку на 10%
мене чо, эти 10% размазывать по всем   собстенникам в соответствии с долей  в ОИ?


#
У собственников там стоят квартирные приборы учёта электроэнергии по пятьсот рублей штука
Два, а то и три,  реликтовых карболитовых автомата ,а у некоторых даже еть УЗО
Подъезд "кишит" желающими подключится именно к его счётчику и изъять  из  его щетка полкило алюминия.
Посему и запирают собственники щетки и посылают  всех, и все идут.

- А вот УК ничем не рискует, нет там у иё ничего, УК голодранцы    [IMG WIDTH=32 HEIGHT=32]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2712.gif[/IMG]

[IMG WIDTH=400 HEIGHT=351]http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2011/03/Individualnyj-pribor-ucheta-jelektrojenergii-400x351.jpg[/IMG]
#
[QUOTE]Киловатт_Manager написал: Потом с прокурором будете смеяться[/QUOTE]
 юридическим консультантом не подрабатываете
[QUOTE]Киловатт_Manager написал:  В том то и дело что не персонал  поэтому официально его допустить туда нельзя,[/QUOTE]
Вы не поняли, эта он собственник (барин)
куда хочет туда и ходит, это его щиток
это он хочет вас (УК)  допускать или не допускать.

УК обязана предложить свои услуги
а вот соглашаться  на них собственник не обязан
#
Жилец это  кто? наниматель жилья  или вы так собственника окрестили

Создайте комиссию составьте акт без него естественно,  если чо акт есть,
- а чо не дали,
- а не положено
#
[QUOTE]Джули написал:
В итоге объясните мне что там общедомового? и почему я должны запрещать собственникам лазить в эти щитки, если у них там их собственность?[/QUOTE]
Да не должны, хай лезет, только отойдите подальше  [IMG WIDTH=32 HEIGHT=32]https://yoursmileys.ru/tsmile/yes/t2712.gif[/IMG]

[QUOTE]Киловатт_Manager написал:
Как не крути этажный щит это электроустановка 0,4 кВ и допуск  к ней должен имеет только квалифицированный персонал.[/QUOTE]
Собственник не персонал, он чо хочет туда и лезет.
Дело УК  предложить свою услугу, Не хочет не надо.
#
[QUOTE]Ильич написал:  Следите за базаром, мушкетёр![/QUOTE]
Вот именно что слежу, и вижу как вы свой бред за мои сообщения выдаёте.
#
[QUOTE]Ильич написал:
Безграмотный тролль даёт безумные советы. Кому-нибудь они дорого обойдтся.Вот образцы.[/QUOTE]
Коллега явно перебрал накануне
эту фразу он вчера на ночь написал сам в сообщении  #109
[IMG WIDTH=619 HEIGHT=141]https://static.wixstatic.com/media/227e61_3920fe3f3441421e9eaad7497daf0211~mv2.jpg/v1/fill/w_619,h_141,al_c,lg_1,q_80/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87_JPG.webp[/IMG]



#
[QUOTE]Ильич написал:  Я бы сказал, что сделанное не многим опаснее, чем отсутствие заземления вообще. [/QUOTE]
Глупость стоившая жизни многим.[QUOTE]Ильич написал: 1 Какая утечка, если нет земли?[/QUOTE]
Для диференциальной защиты заземление не нужно, по определению
Утечка может быть  из нулевого провода на фазный соседней линии
Утечка может быть на элементы металлических конструкций дома,
Трубо и газопроводов, слаботочных цепей типа антенна домофон,
на кабельные линии  интернета и телефона.

[QUOTE]Ильич написал:
и СОЗДАТЬ утечку, которую почувствует диф или УЗО и отрубит цепь.[/QUOTE]
Очередная вспышка фантазии
#
Ну от  "специализдов" можно ожидать чего угодно.

в пункте  правил говорится о цепях, а не сетях
то есть если устройство имеет трехфазное питание то оно под этот пункт не попадает

Хорошо и понятно  написано тут  [URL=https://samelectrik.ru/kak-soedinyat-nol-i-zazemlenie.html]https://samelectrik.ru/kak-soedinyat-nol-i-zazemlenie.html[/URL]
#
[QUOTE]Татьяна Ткачева написал:
Но как грамотно и доходчиво обосновать это ГЖИ?[/QUOTE]



ПЭУ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Ну участке от вводного распределительного устройства ВРУ дома до распределительного щитка на этаже
у вас  только один провод,  в случае его обрыва  все квартирные приборы имеющие защитное заземление РЕ в виде третьего желто-зеленого проводка  ( Компьютеры стиральные машины...) получат на корпусе потенциал  в 220 вольт..