В АТП от электросетевой компании мощность выделенная на МКД указывается в кВа. Когда МКД сдается в эксплуатацию либо после строительства, либо после капитального ремонта всего МКД или системы электроснабжения, утверждается проект его электроснабжения. Именно в нем указывается технически обеспеченная мощность на квартиру или нежилое помещение. Так называемое "выделение" мощности на квартиру, меняющееся в определенные периоды служит ориентиром лишь для проектировщиков нового жилья или при капитальном ремонте. Если ваш дом построен до 1981 года система его электроснабжения фактически не может обеспечить квартиру независимо от метража "выделяемой" мощностью более 1,5 кВт.
"Вставки" - предохранители, вставляемые на свои посадочные места в кабельном киоске обязательно вылетят, если конечно их номинал соответствует идущим за ними кабелям, которые они защищают. На практике сложилась следующая ситуация. Электросетевые компании по АТП МКД не имеют отношения к предохранителям в кабельном киоске, но подбор их номинала и установку предпочитают делать сами. При этом если положен предохранитель 100А они устанавливают на 250А, чтобы часто не выезжать на адрес. При этом ответственности никакой, УК данный процесс никак не контролирует, хотя обязана, но только если имеется проект электроснабжения МКД.