[QUOTE]
Егор написал:
В доме прибор учета состоит из двух измерительных комплексов.
Если оба работают - то складываем и делим всё на всех.
Если один не работает, то весь прибор учета не работает и тогда норматив.[/QUOTE]
И я бы тоже так считал. Но... Если каждый ИТП завязан на некоторую обособленную по теплу часть дома, то ВС считает иначе .10.04.2019,
№ 310-ЭС19-3922
[I]Вывод судов первой и апелляционной инстанций о необходимости[/I]
[I]определения объема потребленной жильцами тепловой энергии путем суммирования показаний[/I]
[I]приборов учета, фиксирующих объем поставленного энергоресурса в части дома, признан[/I]
[I]ошибочным. Суд кассационной инстанции принял во внимание, что показания приборов[/I]
[I]учета тепловой энергии отражают реальное количество тепла, которое затрачено на[/I]
[I]отопление конкретных помещений. [U][B]Поскольку каждая обособленная часть МКД отапливалась[/B][/U][/I]
[I][U][B]отдельно, при определении платы за отопление должны учитываться показания приборов[/B][/U][/I]
[I][U][B]учета тепловой энергии, установленных на входе соответствующей отопительной системы,[/B][/U][/I]
[I][U][B]и площадь жилых и нежилых помещений данной части дома[/B][/U]. Определение же платы за отопление[/I]
[I]путем суммирования показаний всех трех приборов учета может привести к оплате собственниками помещений[/I]
[I]тех услуг, которые ими фактически не были получены. Правилами № 354 не предусмотрена[/I]
[I]возможность учета суммарных показаний общедомовых приборов учета, установленных[/I]
[I]в разных частях здания, оборудованных самостоятельными системами теплоснабжения[/I]