crm

До семинара в Сочи осталось

  • 4
  • 5
дней

Форум

talon

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Установка тамбурной двери на несколько квартир
 
Добрый день, некоторые жильцы установили на несколько квартир (как правило 3 квартиры) общую тамбурную дверь.
При этом в доме есть пожарная сигнализация, на лестнично-квартирной клетке установленны датчики дыма, на каждом этаже пожарный водопровод и клапана дымодуления.
Как бы теперь нам сформулировать и донести до жильцов которые сделали глухую дверь что они уменьшили площадь дымодуаления, датчики там по 1-2 штуки в их коридоре остаются и т.д и т.п
к тем кто поставил двери и сверху решетку у нас вроде вопросов нет ( понимаем что не порядок).
Цель всего какая, составить предписание на полный демонтаж двери, но попросить на словах чтобы поставили сверху хотя бы решетку. И бумага на случай чего для пожарников будет что вот мы обращались к собственникам они не вняли. Вообщем нужно коллективное мнение
Еще раз про ГВС и Отопление п54 354
 
при счетчике тепла на ГВС, считаете сколько тепла пошло на нагрев 1 м3 воды.
Показания тепла ГВС/(ИПУ+среднее+норматив)=количество гКал на м3 получите
затем получается ГВС= (объем ХВС на ГВС*тариф ХВС+объем*количество гКал на м3*стоимость 1гКал)
все воровство и потери тепла при церкуляции вылазиют дорогой водой в итоге под 300р
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
[QUOTE]Джули пишет:
То хочу ругаться, то не хочу. Вы бы сначала определились что вообще хотите.[/QUOTE]
я хочу всесторонне разобраться. и понять какие шансы отбрехаться. Не люблю когда на шею садяться.
А еще мнение остальных коллег . Тема и раздел видимо не подходящий ((
Сколько контейнеров для мусора на один дом?
 
у нас в доме на 590 квартир 3 контейнера 1.1. пластиковые на площадке стоят (ввозят 7 раз в неделю). и 4 контейнера в подъездах в мусоропроводе по 0.7 (вывозят в будни). Иногда бывает что переполняются то там то там... мусорят только в путь (
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
еще мнения какие есть? Что писать если Я хочу поругаться с ними?
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
[QUOTE]Джули пишет:
Ну так если не хочется ругаться, то вариант один - делать паспорт. заключите договор на вып. паспорта, а прокурору отпишитесь, что у Вас в наличии имеется мусор  1 класса опасности (ртутные лампы) и в настоящее время вы заключили договор на паспортизацию (дог. приложите),  мусора 2-го класса опасности у Вас нет, а мусор 5 класса паспортизации не подлежит. Виновный Иванов И.И., допустивший  нарушение, наказан по всей строгости закона  и ему объявлено замечание. Приложите  приказ. Перед отправкой ответа позвоните и узнайте  прибудет ли сотрудник прокуратуры для рассмотрения вопроса лично или Вы можете указать фамилию сотрудника без его участия (обычно разрешают). Всё.[/QUOTE]
они хотят на председателя выписать 8.1 предупреждение как я понял
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
[QUOTE]Джули пишет:

каким образом прокуратурой установлено, что у Вас есть мусор!! 1 и 2 класса опасности? Вы это сами им подтвердили, писали где-то, подписывались где-то?[/QUOTE]
акт от 21 числа я забрал вчера, установили они сделав запрос в комитете природных ресурсов и не обнаружив там данных про паспорта наши я так понимаю... Ругаться с ними там особо то не хочется.
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
вообщем вот акт осмотра и представление... кто что думает?
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
вообщем ходил в прокуратуру дали мне акт, предписание. говорят чтобы председатель появился на него выпишут по 8.1 предупреждение. Я там особо не вчитывался еще. завтра выложу сканы чего они там думают про нас.
может коллективно придумаем чего
КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ!
 
мне интересно у них внутренняя служба эксплуатацию вела всю?! либо сторонняя управляющая компания. С пожаркой конечно у них жестко вышло.. что ее отключил якобы охранник. я такой функции даже в спруте незнаю неумею. единственное при сработке сигнал сброса умею посылать и то если действительно гдето сработал датчик на огонь и дым.. хрен там что сбросится мне кажется
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
сегодня с прокуратуры звонили пригласили завтра к себе.
хотят чтобы мы за месяц сделали паспорта на производимые отходы и прочую ебулду (а они нам на первый раз предупреждение).. на те отходы что мы в рамках своей деятельности производим: бумага и что там еще может быть то сталкивался ? делал себе?
Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ
 
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Что-то я вообще запуталась. А где-нибудь написано прямым текстом, что если инициатором выступает ТСЖ, то протоколы передавать не надо? Когда я звонила в ГЖИ, мне сказали что передаются абсолютно ВСЕ протоколы, не зависимо от того какого они содержания.[/QUOTE]
я думаю они вам так ответили потому что их достали звонками всякими... а за ответ по телефону ничего не бывает. Пришлете им потом протокол собрания членов тсн, а они вам вернут скажут че вы нам его шлете такой нормы нет
Расчет по ИПУ ХВС/ГВС по-среднему при смене собственника
 
вопрос старый собственник не подавал показание, там шло начисление по среднему или нормативу потом. Сейчас новый собственник пришел сняли у него показания. оказалось что счетчики далеко вперед убежали. Имеем ли мы право начислить этот объем новому собственнику?!
Ограничение электроэнергии
 
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
[QUOTE]talon пишет:

1.установленные сроки я так понимаю немедленно согласно 170.
2.Ну уж насчет мощности мне доказать недолго. Благо высшей электротехническое образование и стаж работы позволяет.  
3. Ладно будем думать. а что там насчет 1\130% это вы про пеню?

4. а такой вопрос, выбило наш дифавтомат на вводе. В итоге пришли выяснилось что гдето утечка именно в квартире. и пока собственник не устранит диф не взвести. Соответственно наш электрик определил неисправность как вне нашей зоны ответственности и может уехать восвояси, либо мы в нарушение всех правил ставим обычный автомат который не выбивает чтобы был свет и прочие блака  и  пока не устранят утечку оставляем так[/QUOTE]

1.да
2.Согласно проекта, АБР и однолинейки на квартиру установлен автомат 32 А (например). Вы САМОВОЛЬНО  вносите изменения в данные документы и ставите автомат 6А... т.е. как минимум Вы -организация с ОКВЭД на проектирование (СРО), ОКВЭД на монтаж сетей (строительный) и т.п.??? в т.ч. Вы вносите изменения в схему ЭУ, согласованную с Энергонадзором.... на каком , собственно основании? Кто Вам разрешал вносить изменения в инженерные ОД сети????  Поэтому ограничение по времени -выглядят более правильными  именно с технической стороны вопроса.
3. да.
4. а по проекту у Вас Дифавтоматы или простые автоматы?[/QUOTE]
дифы по проекту, так извините меня но я как уполномоченное лицо организации могу внести в схему изменения при необходимости. И хрен мне кто там что докажет. Можно долго спорить это я понимаю. Но я 11 лет на предприятии отработал и мы там никакихх организаций с оквэд не спрашивали.. вносили как было нужно и руководитель участка своей подписью все визировал.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 3 минуты 12 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Sergey_P пишет:
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
4. а по проекту у Вас Дифавтоматы или простые автоматы?
[/QUOTE]
можно частный вопрос? я так понимаю вы энергетик.
Я живу в подобной квартире, купил не так давно, у меня в квартире, благодаря художествам старого собственника, о которых я ессно не знал при покупке, оказалось, что УЗО совершенно не держит ... проводка по сравнением с проектом переделана в хер знает что. От греха подальше я выкинул УЗО и поставил тупой автомат на его место.
Что дальше? Уо, что естесственно не заморачиваецца на то, что в квартире. Как найти утечку внутри? есть способы?[/QUOTE]
после проверки всех описанных выше манипуляций можно дальше искать ужже будет... выбивает значит нейтраль на землю гдето уходит. Откидывайте по очереди нейтрали с шины и смотрите в какой момент пропадет утечка. Дальше уже эту линию изучайте.
Ремонт бетонной кровли
 
ну человек про технологию спрашивать стал - я ему ответил)
а так соглашусь, писать всюду чтобы прикрывать своюю задницу. И доказывать что просто ремонт невозможен надо делать именно капремонт
Ремонт бетонной кровли
 
выравнивайте под ноль стяжкой или наливняком, и делайте кровлю наплавляемую в два слоя..имхо самое оптимальное. Площадь большая?
тех этаж есть? или у людей сразу плиты над головой?
Ограничение электроэнергии
 
[QUOTE]olegkriv пишет:
Если выбивает дифавтомат, значит есть утечка тока в проводке или в электроприборах. Есть опасность поражения электрическим током жителей квартиры, а в случае с бойлером то и соседей через воду. Предписание думаю надо писать на устранение неисправности.[/QUOTE]
дифавтомат выбивает не только при утечке.

[QUOTE]Леший пишет:

Будете сами включать или будут дергать аварийку. Аварийка скорей всего на второй раз просто перемкнет нафиг автомат.[/QUOTE]
Аварийка у нас - это я как управляющий либо дежурный электрик. особо не разгуляешься.  Дергать меня и будут в первую очередь


[QUOTE]о-хо-хо пишет:


Ничего я Вам одобрительного не скажу. Только головную боль себе наживете, т.к. автомат Ваш, и включать его-Вам. И если Вы его не включите в установленные сроки, это будет означать ненадлежащее исполнении КУ.... собственник "случайно"  перегрузит автомат, а потом через 2 дня ВСЕМ покажет, как Вы плохо работаете. А, Вы будете с бледным видом отвечать "насколько  Вы специалисты" для того что-бы рассчитывать мощность энергоприборов и номинал автомата.. а, Вы-же не специалисты? не правда-ли?

уменьшение номинала-плохая идея. Я на заре действия ПП354 писал предписания о введении ограничения в виде временного режима: будем включать автомат с 7 до 9,  с14 до16, с 19 до21. (для приготовления завтрака, обеда и ужина)...

Но, после того как ввели ставку 1/130% -не вижу смысла ограничивать... проще в суд идти.[/QUOTE]
установленные сроки я так понимаю немедленно согласно 170.
Ну уж насчет мощности мне доказать недолго. Благо высшей электротехническое образование и стаж работы позволяет.  
Ладно будем думать. а что там насчет 1\130% это вы про пеню?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 12 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE]
а такой вопрос, выбило наш дифавтомат на вводе. В итоге пришли выяснилось что гдето утечка именно в квартире. и пока собственник не устранит диф не взвести. Соответственно наш электрик определил неисправность как вне нашей зоны ответственности и может уехать восвояси, либо мы в нарушение всех правил ставим обычный автомат который не выбивает чтобы был свет и прочие блака  и  пока не устранят утечку оставляем так
Ограничение электроэнергии
 
ну так что насчет 6А на вводе ктонить чтонить одобрительное скажет мне?!
Есть еще вопрос вот поставили мы в лестничноплощадочном щитке такой дифавтомат на вводе до прибору учета. Изза повышения расчетной используемой мощности в квартире - дифавтомат выбивает. кто его обязан приехать включать и как оперативно. Есть собственники слишком далекие от электроэнергии и не знающие что и как работает.
Ограничение электроэнергии
 
друзья подскажите ограничивая мы на вводе можем автомат любого минимального сечения поставить или к примеру чтобы у него одна комфорка его электроплиты лишь бы работала и на этом все?! я так думаю дифавтомат на 10А ставить либо даже на 6А посмотрел вроде как мощность 1 комфорки 1.2 квт в среднем.  6А по правилам должен при 1.8квт нагрузки вышибать. думаю будет самое то
Магниты на приборах учёта
 
мы так и сделали порылся все таки в нормативке и на форуме. с учетом что у собственника 6 прописанных при реально проживающих 2х взрослых и 2х детях мелких.. сумма вышла огого.
Пошли навстречу по соглашению снизили коэффициент.
Щас встал вопрос в выборе магнитных пломб все таки.. пересмотрел некоторое количество роликов на ютубе.. там умельцы любую пломбу теперь подделывают - было бы желание.
В личку мне присылали про обычный мтл -20 может еще кто поделится марками и способами борьбы
Тарифы ТСЖ
 
у меня в ГСК председатель на собрание сказал что сэкономил 300тр на взносах за прошлый год. И предложил в этом году эти деньги пустить на стимуляцию оплат, т.е. кто платит в 1 квартале платит на 400р меньше, во 2 квартале на 300, в 3 квартаре на 200 и в 4 квартале на 100. Тоже стало интересно можно ли так делать?
Паспортизация отходов населения управляющей организацией
 
друзья нам нужно ли вести В соответствии с требованиями ФЗ 89 Проекты ПНООЛР, ПДВ, Паспорта отходов, Декларации о плате за негативное воздействие, отчеты, журналы, инструкции
Магниты на приборах учёта
 
Народ поймали сегодня с магнитами одних, фото я сделал ушел составлять акт, обещал вернуться.
Теперь подкиньте форму акта, и какие там последствия у нас по 354? Счетчики под замену я так понимаю?
вот в теме  [URL=http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?t=6355]viewtopic.php?t=6355[/URL] два акта можно их под свои нужды использовать?
Диагностирование газопроводов.
 
[QUOTE]Алексеич пишет:
А кто-нибудь работал  с ООО "РегионГазСервис"? А то они навязчиво предлагают то вентканалы за 20 р проверить, то ТД ВДГО за дёшево.[/QUOTE]
Вам тоже навязчивый спам на почту приходит?)))
Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен
 
у нас в доме есть тоже проблемные стояки некоторые в которых изз отсутствия притока в квартирах просходит опрокидывание тяги в ванной на обратную. Коридорная на себя перетягивает. ( в этих квартирах по 4 вент канала, ванна, туалет кухня и коридор) Пока что решили проблему на паре таких стояков, что сначала закрыли на крыше фуфайкой канал где обратная тяга, чтобы его прогреть, потом через неделю его открыли, а вот коридорный ( как самый бесполезный он на себя основной поток воздуха тянул) закрыли фуфайкой. Вроде бы жалобы ушли. + я всем жителям советую устанавливать на вент каналы обратные клапана, использовать микропроветривание либо клапана на окна ставить.

в одном стояке квартир вентиляция после сработки пожарки и работы дымодуаления также тяга поменялась. Но вроде кроме одной квартиры больше жалоб не было по ним
собственник подвала в МКД хочет отказаться от собственности в пользу собственников МКД
 
а дом сдан уже? имхо дольщики по праву долевой собственности после сдачи дома автоматом получают право на эту землю
Задвижка клиновая & Затвор & Шаровый кран
 
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
[QUOTE]talon пишет:
Спасибо, данфос - 100к стоит.
По навалу узнаю.

вот у нас этот фильтр порвался и поменять сетку не можем. а Грязевика не было отродясь по проекту. ([/QUOTE]

Ну, не-было, так -поставьте. фильтр отстойник -вещь хорошая. вся гадость  в нем оседает.
заменить сетку -тоже не проблема, навал будет дороже...

на  1 и 2 задвижках -не экономят. отключил оборудование -и работай сколько хочешь, а если не отключил - то и ремонтировать не можешь, не дай Бог авария, как закрываться будете? из тепловой камеры?... открываешь люки, а там воды по горловину... и- че?[/QUOTE]
у нас места нет чтобы поставить абонентский грязевик... пока думаем как и что и куда. Может на каждом ИТП по грязевику в два раза меньше поставим.
по навалу я нашел цену в 58тр щас закинул запросы в течении дня сообщат.
Редуктора уже в течении года будем покупать отдельно
Задвижка клиновая & Затвор & Шаровый кран
 
Спасибо, данфос - 100к стоит.
По навалу узнаю.

вот у нас этот фильтр порвался и поменять сетку не можем. а Грязевика не было отродясь по проекту. (
Задвижка клиновая & Затвор & Шаровый кран
 
У нас дом на 586 квартир 19 этажка, 2 ИТП
сейчас зимой потребляем около 900 Гкл
Стоит сейчас кшт Бивал шаровый кран с фланцами на подаче и обратке

на подаче он вышел из строя не проворачивается и не перекрывает от слова совсем.
соотвественно хотим поменять на клиновую задвижку. т.к. шаровый кран уср**ться можно пока провернешь.
шаровый кран у нас не подходит по виду теплоносителя (там допускается вода или водогликолевые
смеси с концентрацией гликоля до 50%. )  у нас же там и песок и тряпки бывает ( летом в ИТП на выходе с коллектора вводного с затвора который перестал работать кусок фуфайки сняли.. ) и фракция черная мелкая что оседает на трехходовый клапанах
Задвижка клиновая & Затвор & Шаровый кран
 
Вобщщем технарей нету как я понял) печаль
#
Добрый день, некоторые жильцы установили на несколько квартир (как правило 3 квартиры) общую тамбурную дверь.
При этом в доме есть пожарная сигнализация, на лестнично-квартирной клетке установленны датчики дыма, на каждом этаже пожарный водопровод и клапана дымодуления.
Как бы теперь нам сформулировать и донести до жильцов которые сделали глухую дверь что они уменьшили площадь дымодуаления, датчики там по 1-2 штуки в их коридоре остаются и т.д и т.п
к тем кто поставил двери и сверху решетку у нас вроде вопросов нет ( понимаем что не порядок).
Цель всего какая, составить предписание на полный демонтаж двери, но попросить на словах чтобы поставили сверху хотя бы решетку. И бумага на случай чего для пожарников будет что вот мы обращались к собственникам они не вняли. Вообщем нужно коллективное мнение
#
при счетчике тепла на ГВС, считаете сколько тепла пошло на нагрев 1 м3 воды.
Показания тепла ГВС/(ИПУ+среднее+норматив)=количество гКал на м3 получите
затем получается ГВС= (объем ХВС на ГВС*тариф ХВС+объем*количество гКал на м3*стоимость 1гКал)
все воровство и потери тепла при церкуляции вылазиют дорогой водой в итоге под 300р
#
[QUOTE]Джули пишет:
То хочу ругаться, то не хочу. Вы бы сначала определились что вообще хотите.[/QUOTE]
я хочу всесторонне разобраться. и понять какие шансы отбрехаться. Не люблю когда на шею садяться.
А еще мнение остальных коллег . Тема и раздел видимо не подходящий ((
#
у нас в доме на 590 квартир 3 контейнера 1.1. пластиковые на площадке стоят (ввозят 7 раз в неделю). и 4 контейнера в подъездах в мусоропроводе по 0.7 (вывозят в будни). Иногда бывает что переполняются то там то там... мусорят только в путь (
#
еще мнения какие есть? Что писать если Я хочу поругаться с ними?
#
[QUOTE]Джули пишет:
Ну так если не хочется ругаться, то вариант один - делать паспорт. заключите договор на вып. паспорта, а прокурору отпишитесь, что у Вас в наличии имеется мусор  1 класса опасности (ртутные лампы) и в настоящее время вы заключили договор на паспортизацию (дог. приложите),  мусора 2-го класса опасности у Вас нет, а мусор 5 класса паспортизации не подлежит. Виновный Иванов И.И., допустивший  нарушение, наказан по всей строгости закона  и ему объявлено замечание. Приложите  приказ. Перед отправкой ответа позвоните и узнайте  прибудет ли сотрудник прокуратуры для рассмотрения вопроса лично или Вы можете указать фамилию сотрудника без его участия (обычно разрешают). Всё.[/QUOTE]
они хотят на председателя выписать 8.1 предупреждение как я понял
#
[QUOTE]Джули пишет:

каким образом прокуратурой установлено, что у Вас есть мусор!! 1 и 2 класса опасности? Вы это сами им подтвердили, писали где-то, подписывались где-то?[/QUOTE]
акт от 21 числа я забрал вчера, установили они сделав запрос в комитете природных ресурсов и не обнаружив там данных про паспорта наши я так понимаю... Ругаться с ними там особо то не хочется.
#
вообщем вот акт осмотра и представление... кто что думает?
#
вообщем ходил в прокуратуру дали мне акт, предписание. говорят чтобы председатель появился на него выпишут по 8.1 предупреждение. Я там особо не вчитывался еще. завтра выложу сканы чего они там думают про нас.
может коллективно придумаем чего
#
мне интересно у них внутренняя служба эксплуатацию вела всю?! либо сторонняя управляющая компания. С пожаркой конечно у них жестко вышло.. что ее отключил якобы охранник. я такой функции даже в спруте незнаю неумею. единственное при сработке сигнал сброса умею посылать и то если действительно гдето сработал датчик на огонь и дым.. хрен там что сбросится мне кажется
#
сегодня с прокуратуры звонили пригласили завтра к себе.
хотят чтобы мы за месяц сделали паспорта на производимые отходы и прочую ебулду (а они нам на первый раз предупреждение).. на те отходы что мы в рамках своей деятельности производим: бумага и что там еще может быть то сталкивался ? делал себе?
#
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Что-то я вообще запуталась. А где-нибудь написано прямым текстом, что если инициатором выступает ТСЖ, то протоколы передавать не надо? Когда я звонила в ГЖИ, мне сказали что передаются абсолютно ВСЕ протоколы, не зависимо от того какого они содержания.[/QUOTE]
я думаю они вам так ответили потому что их достали звонками всякими... а за ответ по телефону ничего не бывает. Пришлете им потом протокол собрания членов тсн, а они вам вернут скажут че вы нам его шлете такой нормы нет
#
вопрос старый собственник не подавал показание, там шло начисление по среднему или нормативу потом. Сейчас новый собственник пришел сняли у него показания. оказалось что счетчики далеко вперед убежали. Имеем ли мы право начислить этот объем новому собственнику?!
#
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
[QUOTE]talon пишет:

1.установленные сроки я так понимаю немедленно согласно 170.
2.Ну уж насчет мощности мне доказать недолго. Благо высшей электротехническое образование и стаж работы позволяет.  
3. Ладно будем думать. а что там насчет 1\130% это вы про пеню?

4. а такой вопрос, выбило наш дифавтомат на вводе. В итоге пришли выяснилось что гдето утечка именно в квартире. и пока собственник не устранит диф не взвести. Соответственно наш электрик определил неисправность как вне нашей зоны ответственности и может уехать восвояси, либо мы в нарушение всех правил ставим обычный автомат который не выбивает чтобы был свет и прочие блака  и  пока не устранят утечку оставляем так[/QUOTE]

1.да
2.Согласно проекта, АБР и однолинейки на квартиру установлен автомат 32 А (например). Вы САМОВОЛЬНО  вносите изменения в данные документы и ставите автомат 6А... т.е. как минимум Вы -организация с ОКВЭД на проектирование (СРО), ОКВЭД на монтаж сетей (строительный) и т.п.??? в т.ч. Вы вносите изменения в схему ЭУ, согласованную с Энергонадзором.... на каком , собственно основании? Кто Вам разрешал вносить изменения в инженерные ОД сети????  Поэтому ограничение по времени -выглядят более правильными  именно с технической стороны вопроса.
3. да.
4. а по проекту у Вас Дифавтоматы или простые автоматы?[/QUOTE]
дифы по проекту, так извините меня но я как уполномоченное лицо организации могу внести в схему изменения при необходимости. И хрен мне кто там что докажет. Можно долго спорить это я понимаю. Но я 11 лет на предприятии отработал и мы там никакихх организаций с оквэд не спрашивали.. вносили как было нужно и руководитель участка своей подписью все визировал.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 3 минуты 12 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Sergey_P пишет:
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
4. а по проекту у Вас Дифавтоматы или простые автоматы?
[/QUOTE]
можно частный вопрос? я так понимаю вы энергетик.
Я живу в подобной квартире, купил не так давно, у меня в квартире, благодаря художествам старого собственника, о которых я ессно не знал при покупке, оказалось, что УЗО совершенно не держит ... проводка по сравнением с проектом переделана в хер знает что. От греха подальше я выкинул УЗО и поставил тупой автомат на его место.
Что дальше? Уо, что естесственно не заморачиваецца на то, что в квартире. Как найти утечку внутри? есть способы?[/QUOTE]
после проверки всех описанных выше манипуляций можно дальше искать ужже будет... выбивает значит нейтраль на землю гдето уходит. Откидывайте по очереди нейтрали с шины и смотрите в какой момент пропадет утечка. Дальше уже эту линию изучайте.
#
ну человек про технологию спрашивать стал - я ему ответил)
а так соглашусь, писать всюду чтобы прикрывать своюю задницу. И доказывать что просто ремонт невозможен надо делать именно капремонт
#
выравнивайте под ноль стяжкой или наливняком, и делайте кровлю наплавляемую в два слоя..имхо самое оптимальное. Площадь большая?
тех этаж есть? или у людей сразу плиты над головой?
#
[QUOTE]olegkriv пишет:
Если выбивает дифавтомат, значит есть утечка тока в проводке или в электроприборах. Есть опасность поражения электрическим током жителей квартиры, а в случае с бойлером то и соседей через воду. Предписание думаю надо писать на устранение неисправности.[/QUOTE]
дифавтомат выбивает не только при утечке.

[QUOTE]Леший пишет:

Будете сами включать или будут дергать аварийку. Аварийка скорей всего на второй раз просто перемкнет нафиг автомат.[/QUOTE]
Аварийка у нас - это я как управляющий либо дежурный электрик. особо не разгуляешься.  Дергать меня и будут в первую очередь


[QUOTE]о-хо-хо пишет:


Ничего я Вам одобрительного не скажу. Только головную боль себе наживете, т.к. автомат Ваш, и включать его-Вам. И если Вы его не включите в установленные сроки, это будет означать ненадлежащее исполнении КУ.... собственник "случайно"  перегрузит автомат, а потом через 2 дня ВСЕМ покажет, как Вы плохо работаете. А, Вы будете с бледным видом отвечать "насколько  Вы специалисты" для того что-бы рассчитывать мощность энергоприборов и номинал автомата.. а, Вы-же не специалисты? не правда-ли?

уменьшение номинала-плохая идея. Я на заре действия ПП354 писал предписания о введении ограничения в виде временного режима: будем включать автомат с 7 до 9,  с14 до16, с 19 до21. (для приготовления завтрака, обеда и ужина)...

Но, после того как ввели ставку 1/130% -не вижу смысла ограничивать... проще в суд идти.[/QUOTE]
установленные сроки я так понимаю немедленно согласно 170.
Ну уж насчет мощности мне доказать недолго. Благо высшей электротехническое образование и стаж работы позволяет.  
Ладно будем думать. а что там насчет 1\130% это вы про пеню?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 12 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE]
а такой вопрос, выбило наш дифавтомат на вводе. В итоге пришли выяснилось что гдето утечка именно в квартире. и пока собственник не устранит диф не взвести. Соответственно наш электрик определил неисправность как вне нашей зоны ответственности и может уехать восвояси, либо мы в нарушение всех правил ставим обычный автомат который не выбивает чтобы был свет и прочие блака  и  пока не устранят утечку оставляем так
#
ну так что насчет 6А на вводе ктонить чтонить одобрительное скажет мне?!
Есть еще вопрос вот поставили мы в лестничноплощадочном щитке такой дифавтомат на вводе до прибору учета. Изза повышения расчетной используемой мощности в квартире - дифавтомат выбивает. кто его обязан приехать включать и как оперативно. Есть собственники слишком далекие от электроэнергии и не знающие что и как работает.
#
друзья подскажите ограничивая мы на вводе можем автомат любого минимального сечения поставить или к примеру чтобы у него одна комфорка его электроплиты лишь бы работала и на этом все?! я так думаю дифавтомат на 10А ставить либо даже на 6А посмотрел вроде как мощность 1 комфорки 1.2 квт в среднем.  6А по правилам должен при 1.8квт нагрузки вышибать. думаю будет самое то
#
мы так и сделали порылся все таки в нормативке и на форуме. с учетом что у собственника 6 прописанных при реально проживающих 2х взрослых и 2х детях мелких.. сумма вышла огого.
Пошли навстречу по соглашению снизили коэффициент.
Щас встал вопрос в выборе магнитных пломб все таки.. пересмотрел некоторое количество роликов на ютубе.. там умельцы любую пломбу теперь подделывают - было бы желание.
В личку мне присылали про обычный мтл -20 может еще кто поделится марками и способами борьбы
#
у меня в ГСК председатель на собрание сказал что сэкономил 300тр на взносах за прошлый год. И предложил в этом году эти деньги пустить на стимуляцию оплат, т.е. кто платит в 1 квартале платит на 400р меньше, во 2 квартале на 300, в 3 квартаре на 200 и в 4 квартале на 100. Тоже стало интересно можно ли так делать?
#
друзья нам нужно ли вести В соответствии с требованиями ФЗ 89 Проекты ПНООЛР, ПДВ, Паспорта отходов, Декларации о плате за негативное воздействие, отчеты, журналы, инструкции
#
Народ поймали сегодня с магнитами одних, фото я сделал ушел составлять акт, обещал вернуться.
Теперь подкиньте форму акта, и какие там последствия у нас по 354? Счетчики под замену я так понимаю?
вот в теме  [URL=http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?t=6355]viewtopic.php?t=6355[/URL] два акта можно их под свои нужды использовать?
#
[QUOTE]Алексеич пишет:
А кто-нибудь работал  с ООО "РегионГазСервис"? А то они навязчиво предлагают то вентканалы за 20 р проверить, то ТД ВДГО за дёшево.[/QUOTE]
Вам тоже навязчивый спам на почту приходит?)))
#
у нас в доме есть тоже проблемные стояки некоторые в которых изз отсутствия притока в квартирах просходит опрокидывание тяги в ванной на обратную. Коридорная на себя перетягивает. ( в этих квартирах по 4 вент канала, ванна, туалет кухня и коридор) Пока что решили проблему на паре таких стояков, что сначала закрыли на крыше фуфайкой канал где обратная тяга, чтобы его прогреть, потом через неделю его открыли, а вот коридорный ( как самый бесполезный он на себя основной поток воздуха тянул) закрыли фуфайкой. Вроде бы жалобы ушли. + я всем жителям советую устанавливать на вент каналы обратные клапана, использовать микропроветривание либо клапана на окна ставить.

в одном стояке квартир вентиляция после сработки пожарки и работы дымодуаления также тяга поменялась. Но вроде кроме одной квартиры больше жалоб не было по ним
#
а дом сдан уже? имхо дольщики по праву долевой собственности после сдачи дома автоматом получают право на эту землю
#
[QUOTE]о-хо-хо пишет:
[QUOTE]talon пишет:
Спасибо, данфос - 100к стоит.
По навалу узнаю.

вот у нас этот фильтр порвался и поменять сетку не можем. а Грязевика не было отродясь по проекту. ([/QUOTE]

Ну, не-было, так -поставьте. фильтр отстойник -вещь хорошая. вся гадость  в нем оседает.
заменить сетку -тоже не проблема, навал будет дороже...

на  1 и 2 задвижках -не экономят. отключил оборудование -и работай сколько хочешь, а если не отключил - то и ремонтировать не можешь, не дай Бог авария, как закрываться будете? из тепловой камеры?... открываешь люки, а там воды по горловину... и- че?[/QUOTE]
у нас места нет чтобы поставить абонентский грязевик... пока думаем как и что и куда. Может на каждом ИТП по грязевику в два раза меньше поставим.
по навалу я нашел цену в 58тр щас закинул запросы в течении дня сообщат.
Редуктора уже в течении года будем покупать отдельно
#
Спасибо, данфос - 100к стоит.
По навалу узнаю.

вот у нас этот фильтр порвался и поменять сетку не можем. а Грязевика не было отродясь по проекту. (
#
У нас дом на 586 квартир 19 этажка, 2 ИТП
сейчас зимой потребляем около 900 Гкл
Стоит сейчас кшт Бивал шаровый кран с фланцами на подаче и обратке

на подаче он вышел из строя не проворачивается и не перекрывает от слова совсем.
соотвественно хотим поменять на клиновую задвижку. т.к. шаровый кран уср**ться можно пока провернешь.
шаровый кран у нас не подходит по виду теплоносителя (там допускается вода или водогликолевые
смеси с концентрацией гликоля до 50%. )  у нас же там и песок и тряпки бывает ( летом в ИТП на выходе с коллектора вводного с затвора который перестал работать кусок фуфайки сняли.. ) и фракция черная мелкая что оседает на трехходовый клапанах
#
Вобщщем технарей нету как я понял) печаль

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!