В доме 1963 года (точка,9 этажей, один подъезд) слив дождевой воды организован по трубам идущим сквозь балконы жильцов, и зимой в этих трубах замерзает вода, трубы разрывает, и случаются регулярные потопы.. Кто нибудь знает выход из такой ситуации? Организация по обслуживанию мкд, которая нас обслуживает предложило переделать слив воды, и сливать его в обычную канализацию... Выставили счет за переделку 20000.. .Боюсь переделывать, т.к боюсь того что обычный стояк может не вместить такого количества воды в случае сильного дождя..
|
11.08.2019 00:48:29
|
11.08.2019 09:24:29
переместить сливы правее/левее не проще? в каналью низзя.
|
11.08.2019 19:04:47
Мб пойти более радикально? застеклить все балконы качественно и тем существенно повысить на них температуру. Это будет безусловно больше 20тр, но объединять к1 с к2 на верхних этажах это уже совсем трэш какой-то. |
11.08.2019 19:53:24
|
11.08.2019 20:25:41
Аргументы простые: 1. Возможно, что без полной реконструкции крыши иного варианта просто нет. А это от 1,5 до 3-4 млн. на старте. 2. Нормально сделанное остекление балконов решает проблемы с протечками в квартирах, над и под самовольно остекленными балконами. 3. Общая цена проекта довольно разумна и т.к такие работы (натягивая сову на глобус) можно притянуть к работам по капитальному ремонту фасада (см. пример Казани), то и с источником финансирования при наличии спецсчета проблем также не вижу. Ну и конечно надо сразу понять что это за регион, т.к климатические особенность очень сильно влияют на принятие решения. |
11.08.2019 21:43:58
|
12.08.2019 09:28:12
Да, боюсь остекление балконов не поможет, всё равно замерзнет... Дом - 9ти этажная точка, крыша относительно небольшая...
Я вижу варианты решений: 1. Греющий кабель в трубу (около 30-40 вт на погонный метр потребление, датчик температуры регулирует мощность) 2. Переделать стоки, и пустить их не через балконы жильцов, а по фасаду. Подскажите, это нужно согласовывать с кем-то? 3.Объединение канализации, как было написано выше. Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А это информация откуда ? За это предусмотрены штрафы? |
12.08.2019 10:01:45
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации. Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации. 8.6.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. Но Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Это, насколько я знаю, вполне себе стандартное решение. В моём доме так и сделано. Только необходимо предусмотреть на отводе в канализацию возможность прочистки этого участка. По опыту, он потихоньку зарастает смывом всякого дерьма с кровли. Расходы маленькие и песочек забивает за несколько лет гидрозатвор. PS. В примечании к п. 20.3 это и в старой редакции СНИП было. |
12.08.2019 10:20:47
Другое дело, что водосток в обсуждаемом случае не внутренний! Я бы городил обогрев. Надо только, чтобы собственники были готовы оплачивать 1000 кВт*ч в зимний месяц. |
12.08.2019 10:34:11
В снипе действительно описана стандартная схема зима/лето свойственная для холодных регионов, но объединение в подвале и объединение на крыше/чердаке ведут к совершенно разным последствиям при сильном дожде. |
12.08.2019 10:38:25
Я вообще плохо себе представляю такое объединение вверху. Из унитазов вода хлынет. |
12.08.2019 16:53:38
С каждой крыши идет 4 водосточных трубы, раза в два толще, чем канализационный стояк каждая, а канализационных стояков всего два... Я просто боюсь что их диаметра не хватит.. И еще один вопрос сразу появляется.. Вопрос оплаты.. Я где-то читал, что за это дополнительное водоотведение нужно платить помесячно. |
12.08.2019 16:58:22
Регион, фото объекта, фото труб, фото крыши. Гадать больше не готов. ![]() |
12.08.2019 17:18:46
А как вы боритесь с замерзанием воды в трубах? |
12.08.2019 17:32:15
|
12.08.2019 19:37:02
греющий кабель ваше спасение
у меня были промерзания ливневки.вставили греющий кабель все устаканилось |
13.08.2019 16:40:38
На глаз с монтажом - 30...50 к₽. Интереснее другое: примерно 5000... 6000 кВт*ч *тариф в зимний месяц (КР СОИ). Если с разбега где-то не ошибся. Прикиньте суммарную длину кабеля, подключение, автоматы, монтаж. Ну, и эксплуатационные расходы: удельная мощность (на м), умноженная на длину, умноженная на число часов в месяце.
|
13.08.2019 15:03:02
Дорого выходит? У меня получается всего 8 труб, 9 этажей... |
13.08.2019 17:56:56
На этот отвод гофру - и в каналью. Это на период, когда на улице уже минус бывает. Летом гофру снимаю, на отвод пробку - и все ливневые воды опять на улицу. Отправлено спустя 33 секунды: Дешево и сердито )) |
13.08.2019 18:40:05
![]() |
13.08.2019 19:46:26
опять же,работает то через температурную релюху если на улице -20 то и греть нечего.тает то в ливневке при околоплюсовых температурах или небольшом плюсе днем и подмораживании ночью для этих задач греющий кабель помогает |
25.12.2019 02:19:23
|
25.12.2019 02:34:28
Вообще-то, вопрос лучше было бы в техническую ветку переместить, а?
И что-то с изменением сообщения не получается, гоняет по кругу. |
||||
Сейчас на форуме:
3 пользователя
3 пользователя
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
VladimirLienel пишет: В доме 1963 года (точка,9 этажей, один подъезд) слив дождевой воды организован по трубам идущим сквозь балконы жильцов, и зимой в этих трубах замерзает вода, трубы разрывает, и случаются регулярные потопы.. Кто нибудь знает выход из такой ситуации? Организация по обслуживанию мкд, которая нас обслуживает предложило переделать слив воды, и сливать его в обычную канализацию... Выставили счет за переделку 20000.. .Боюсь переделывать, т.к боюсь того что обычный стояк может не вместить такого количества воды в случае сильного дождя.. |
Цитата |
---|
Егор пишет: Мб пойти более радикально? застеклить все балконы качественно и тем существенно повысить на них температуру. Это будет безусловно больше 20тр, но объединять к1 с к2 на верхних этажах это уже совсем трэш какой-то. |
Цитата | ||
---|---|---|
Sergey_P пишет:
|
Цитата |
---|
Егор пишет: застеклить все балконы качественно и тем существенно повысить на них температуру. |
Цитата |
---|
Егор пишет: не разрешается объединять системы водоотведения к1 и к2. |
Цитата |
---|
Егор пишет: не разрешается объединять системы водоотведения к1 и к2. |
Цитата |
---|
Sergey_P пишет: в каналью низзя |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич пишет:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации. Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации. 8.6.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. Но Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Это, насколько я знаю, вполне себе стандартное решение. В моём доме так и сделано. Только необходимо предусмотреть на отводе в канализацию возможность прочистки этого участка. По опыту, он потихоньку зарастает смывом всякого дерьма с кровли. Расходы маленькие и песочек забивает за несколько лет гидрозатвор. PS. В примечании к п. 20.3 это и в старой редакции СНИП было. |
Цитата |
---|
Егор пишет: Коллеги предлагают сделать объединение на крыше-чердаке, а тут говорится об объединении в подвале. |
Цитата | ||
---|---|---|
Ильич пишет:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации. Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации. 8.6.3 При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. Но Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Это, насколько я знаю, вполне себе стандартное решение. В моём доме так и сделано. Только необходимо предусмотреть на отводе в канализацию возможность прочистки этого участка. По опыту, он потихоньку зарастает смывом всякого дерьма с кровли. Расходы маленькие и песочек забивает за несколько лет гидрозатвор. PS. В примечании к п. 20.3 это и в старой редакции СНИП было. |
Цитата |
---|
VladimirLienel пишет: С каждой крыши идет 4 водосточных трубы, раза в два толще, чем канализационный стояк каждая, а канализационных стояков всего два... Я просто боюсь что их диаметра не хватит.. И еще один вопрос сразу появляется.. Вопрос оплаты.. Я где-то читал, что за это дополнительное водоотведение нужно платить помесячно. |
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
Егор пишет:
В снипе действительно описана стандартная схема зима/лето свойственная для холодных регионов, но объединение в подвале и объединение на крыше/чердаке ведут к совершенно разным последствиям при сильном дожде. |
Цитата |
---|
VladimirLienel пишет: А как вы боритесь с замерзанием воды в трубах? |
Цитата |
---|
ИгорьЯр пишет: греющий кабель ваше спасение у меня были промерзания ливневки.вставили греющий кабель все устаканилось |
Цитата |
---|
VladimirLienel пишет: А как вы боритесь с замерзанием воды в трубах? |
Цитата | ||
---|---|---|
Сибиряк пишет:
На этот отвод гофру - и в каналью. Это на период, когда на улице уже минус бывает. Летом гофру снимаю, на отвод пробку - и все ливневые воды опять на улицу. Отправлено спустя 33 секунды: Дешево и сердито )) |
Цитата | ||
---|---|---|
VladimirLienel пишет:
Дорого выходит? У меня получается всего 8 труб, 9 этажей... |
Цитата |
---|
Егор написал: не разрешается объединять системы водоотведения к1 и к2. Может, 40 лет назад были другие требования? У нас одноподъездные 9-этажные "свечки" 87-й серии все с плоскими крышами. Две приемные воронки, на техэтаже сбор в одну трубу 100 мм, опуск по мусоросборным камерам (ни разу не работавшим, кладовки понаделали) в подвал. В подвале - в общую канализацию 100 мм. В 2009 году при капремонте трубы заменили, но схему оставили. Полагаю, что такая схема - проектная. Не замерзает, ЮФО и внутри дома. Но проблемы как-то были! При сильном ливне подымалась вода с (какашками) через унитаз в 1-ю квартиру. Занимался этим вопросом, собирал комиссии. Скорее всего, был подзабит слив на выходе из дома в колодец, но истинную причину установить не удалось, все заинтересованные стороны футболили и скрывали. Была идея сделать аварийный перелив прямо на улицу. Но потом - с учетом неясности причины и редкости сильных ливней - сделал аварийный перелив в подвал. Затраты - менее 1 т.р. С тех пор уже 4 года перелив не использовался: то ли засор исчез, то ли сильных ливней не было. Да, еще в подвале заменили тройник 90-градусный на 45-градусный, чтобы плавнее всё было. |