30.04.2016 10:58:50
Подскажите пожалуйста во сколько слоев должны по капитальному ремонту крыть крышу. дайте пожалуйста если у кого есть ссылки на нормативы
|
30.04.2016 13:41:16
при капитальном ремонте(если это действительно нормальный капитальный ремонт) должны снимать всю стяжку до плиты.менять или ложить утеплитель.новая стяжка.и покрытие в 2 слоя
|
30.04.2016 13:50:17
Просто где-то читала, что 3 слоя
|
30.04.2016 15:40:56
А вот давайте для начала не путать КР крыши и КР кровли. Стяжка (обеспечивающая разуклонку) - это КР крыши и МПЭЭ в обычном случае составляет 80 лет (50 лет для дерева). Если мы говорим про кровлю, то МПЭЭ мягкой кровли всего 10 лет и восстановление стяжки там будет "местами" по мере необходимости.
Теперь про слои. Раньше технологии были, которые рекомендовали покрытие в 3-4 слоя, сейчас классика 2 слоя (внешний включает в себя защиту, в внутренний служит самонесущей основой). Работает это нормально при наличии соответствующей подготовки поверхности. Т.ч если вам сделали в 2 слоя, то это тоже капитальный ремонт. |
30.04.2016 20:18:54
Читалв о полимочевине, как покрытие крыши, никто не применял ?
|
30.04.2016 21:10:38
Использовали в паре с пенополиуретаном. Опыт предельно негативный. Дорого, ненадежно, в случае протечки не ремонтопригодно.
|
01.05.2016 07:46:28
|
01.05.2016 08:53:48
Рекламные объявления в топку.
Что почитать? (2003) СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные (ред 2011 СП 54.13330.2011) (1984) Указания по технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными мастичными и стальными кровлями (2007) МДС 12-33.2007 Кровельные работы Ну, а для профессиональных управленцев (не технарей, а именно управленцев): (1998) МРР-3.2.23-97 Экономическая эффективность проектных решений А крыть крышу надо ... тем чем положено крыть данную кровлю. Если она мягкая, то если нет решения её менять на жесткую, то лучше крыть классическим, ремонтопригодным материалом, который вы сможете восстановить без спецоборудования и привлечения экзотических подрядчиков. Сегодня кровельные материалы очень хорошего качества и очень хорошо держут всё что надо, если нет других нарушений. Важнее даже качество выполнения, чем сам материал. Разуклонки и примыкания имеют значительно большую роль, чем материал покрытия. |
03.09.2016 22:18:29
Егор день добрый! Подскажите где в проектной документации должен указываться состав работ по кровле! У нас просто Застройщик охеревший положил метталочерипицу без какой либо изоляции просто на , не знаю как она продержалась три года, но после косых дождей потекла где только можно, а инженеры застройщика мне втирают какую то дичь про то что не гарантийный случай и это наша вина в том что мы ее не обслуживаем, а что там обслуживать если там лист задрать и на чердак можно спрыгнуть. |
04.09.2016 12:18:04
В проектной документации и в исполнительной должно быть. Смотрите состав кровельного покрытия - там в вашем случае обязателен слой пароизоляции (обычно выполняется внутри двух слоёв обрешетки). В проекте же и картинки узлов должны быть - вот в них и смотрите.
|
13.09.2016 13:36:59
Вопрос к технарям. Моего опыта ИЖС не хватает для решения следующей технической задачи:.
Работы по вскрытию старой кровли, удалению старой стяжки с нее - очень трудоемкие и затратные. Под мягкой кровлей у нас лежит асфальт, 4 независимых подрядчика указывают на то, что весь асфальт с крыши необходимо снять, и уложить цементно-песчаную стяжку. Никто не кидал сначала стяжку на старое покрытие, а потом к новой стяжке клеил кровлю, выводил желоба и т.п.?? По нагрузке плиты перекрытия должны выдержать однозначно 4-7 см. стяжкки. Выходит огромная экономия из-за отсутствия необходимости снимать старое кровельное покрытие и сбивать асфальтовую подложку. |
13.09.2016 14:46:44
|
13.09.2016 15:18:25
Кровлю ремонтируют наверно потому, что она течет. Раз течет - значит протекает и "стяжка". Раз стяжка течет и вы сейчас сделаете новое покрытие по ней, то когда оно тоже потечет вы больше никогда не найдете место протечки, т.к у вас вода по старой стяжке будет гулять как угодно в горизонтали. Я бы на такие работы даже гарантии не дал на месте ваших подрядчиков.
|
13.09.2016 17:36:10
[ref:1rnntuos]Rembo[/ref:1rnntuos], по нагрузкам (динамическим и статическим) плиты ПК выдержат. Это показывают простейшие расчеты и примеры из собственного строительства ИЖС. Новая стяжка добавит небольшую массу. Дом 1990 года постройки, ГОСТов еще придерживались, ЖБК качественные и с арматурой )) На экспертизу денег жалко )))
Из форума профи: в панельных домах в основном идут плиты плоские марки ПП толщ. 16 см нес. способность где-то 800 кг/м2, в кирпичных в основном пустотные ПК- 850 кг/м2, ПТК-1150 кг/м2,толщ. 22 см. Даже пускай с запасом нагрузки в 1,5 , плиты выдержат новую стяжку и 2 слоя мягкой кровли. Это добавит максимум 90 кг на 1 кв.м., к имеющимся 100 кг./кв.м. С учетом армирования стекловолокном, нагрузка будет очень распределенная по всей площади крыши. Озадачили таким техническим решением потенциальных подрядчиков. Думают ) Один предположил, что на имеющуюся старую мягкую кровлю стяжку класть нельзя. Я настаиваю, что можно. Из опыта ИЖС: стяжки кидают на всё подряд, и на рубероид, и на пенополистирол, и на целлофан. Так что адгезии к 20летнему кровельному покрытию у стяжки будет достаточно, нефиг тратить народные деньги на снятие старой кровли. [ref=#00aa00:1rnntuos]Егор[/ref:1rnntuos], на имеющейся кровле течет всё ((( И стяжка, и стыки, и пузыри и т.п. Плюс имеющаяся старая стяжка из асфальтобетона потрескалась и, естественно, никакой гидроизоляции не обеспечивает, и дырок не найти. Если кидаем поверх всего старого новую стяжку монолитно (бетононасос подрядчику в помощь), гидроизоляция крыши повышается многократно, в том числе за счет "закупоривания" пескобетоном отверстий в старом кровельном покрытии. Учитывая наличие пустотных плит перекрытия, найти место протечки всегда большая сложность, вода гуляет как ей хочется. Так что от старой стяжки тут мало что будет зависеть, вода будет гулять по плитам перекрытий. Вот такая информация к размышлению. Хочется сделать качественно, и сэкономить на работах. Тоже из личного опыта: жили мы в 5-ти этажке 1949 года постройки, немцы пленные строили. Перекрытия деревянные. Сосед сверху, будучи главным инженером на одном крупном заводе, выкупил себе и соседнюю квартиру, и из одной из комнат устроил бассейн., метров 15 кв. Глубину не знаю, но даже в метр глубиной вода даст нагрузку 15 т, или 1 000 кг/кв.м. И ничего, деревянные перекрытия выдержали, дом до сих пор стоит ))) |
13.09.2016 21:25:57
![]() ![]() ![]() |
01.11.2017 13:18:27
При всем уважении вынужден возразить: 1. Протечки мягкой кровли это в первую очередь протечки гидроизоляции, т.к. именно она является защитой от протечек. Все остальное вторично. 2. Если гидроизолирующий слой не имеет дефектов, то мягкая кровля протекать не будет априори. Исключением является нарушение пароизоляционного слоя и, по этой причине, наполнение конденсатной влагой теплоизоляции. 3. Честно говоря, я не очень понимаю термин "течет стяжка". Согласитесь, что стяжка не имеет и не может иметь никаких гидроизолирующих свойств. Она нужна только для создания разуклонки, чтобы отводить поверхностную влагу. 4. По поводу гарантии подрядчика. Возьму на себя смелость утверждать, что любая гарантия любого подрядчика на любую мягкую кровлю не стоит, по сути, ровным счетом ничего. Практика такова - мягкие кровли текут все и сразу. Статистика за 7 лет проста и незатейлива - все новые или капитально отремонтированные мягкие кровли имеют КАК МИНИМУМ 1 протечку на каждые 100 м2 площади. Повторяю, это МИНИМУМ! В подавляющем большинстве случаев ситуация значительно печальнее. Другое дело, что протечка кровли у нас, к сожалению, признается только тогда, когда начинает капать на голову внутри помещения. Для того, чтобы это произошло нужно время. Если кровля сделана более менее по человечески и эксплуатируется без сильных эксцессов, это, как правило, 2 - 3 года. |
||||
Сейчас на форуме:
3 пользователя
3 пользователя
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
Егор пишет: А вот давайте для начала не путать КР крыши и КР кровли. Стяжка (обеспечивающая разуклонку) - это КР крыши и МПЭЭ в обычном случае составляет 80 лет (50 лет для дерева). Если мы говорим про кровлю, то МПЭЭ мягкой кровли всего 10 лет и восстановление стяжки там будет "местами" по мере необходимости. Теперь про слои. Раньше технологии были, которые рекомендовали покрытие в 3-4 слоя, сейчас классика 2 слоя (внешний включает в себя защиту, в внутренний служит самонесущей основой). Работает это нормально при наличии соответствующей подготовки поверхности. Т.ч если вам сделали в 2 слоя, то это тоже капитальный ремонт. |
Цитата |
---|
Егор пишет: Рекламные объявления в топку. Что почитать? (2003) СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные (ред 2011 СП 54.13330.2011) (1984) Указания по технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными мастичными и стальными кровлями (2007) МДС 12-33.2007 Кровельные работы Ну, а для профессиональных управленцев (не технарей, а именно управленцев): (1998) МРР-3.2.23-97 Экономическая эффективность проектных решений А крыть крышу надо ... тем чем положено крыть данную кровлю. Если она мягкая, то если нет решения её менять на жесткую, то лучше крыть классическим, ремонтопригодным материалом, который вы сможете восстановить без спецоборудования и привлечения экзотических подрядчиков. Сегодня кровельные материалы очень хорошего качества и очень хорошо держут всё что надо, если нет других нарушений. Важнее даже качество выполнения, чем сам материал. Разуклонки и примыкания имеют значительно большую роль, чем материал покрытия. |
Цитата |
---|
Вольдемар пишет: Никто не кидал сначала стяжку на старое покрытие, а потом к новой стяжке клеил кровлю, выводил желоба и т.п.?? |
Цитата |
---|
Вольдемар пишет: Дом 1990 года постройки, ГОСТов еще придерживались, ЖБК качественные и с арматурой )) На экспертизу денег жалко ))) |
Цитата |
---|
Егор пишет: Кровлю ремонтируют наверно потому, что она течет. Раз течет - значит протекает и "стяжка". Раз стяжка течет и вы сейчас сделаете новое покрытие по ней, то когда оно тоже потечет вы больше никогда не найдете место протечки, т.к у вас вода по старой стяжке будет гулять как угодно в горизонтали. Я бы на такие работы даже гарантии не дал на месте ваших подрядчиков. |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!