Никто не ставил в системы рециркуляции ГВС циркуляционные насосы? Откликнитесь, пожалуйста. Можно в л/с, если не всем интересно.
19.01.2016 10:52:47
Собственно вопрос: открытая система ГВС, в мороз ГВС в дом подаётся от обратки (при этом включает эту схему регулятор или слесарь - не принципиально); сброс рециркуляции тоже в обратку. Естественно, в морозы рециркуляция системы ГВС встаёт со всеми радостными (долгие пропускания воды, жалобы и пр.) последствиями.
Никто не ставил в системы рециркуляции ГВС циркуляционные насосы? Откликнитесь, пожалуйста. Можно в л/с, если не всем интересно. |
19.01.2016 13:29:25
открытая схема гвс с циркуляцией по дому?тоесть контур гвс закольцован?
не встречал такого |
19.01.2016 15:21:39
Можно на примитивную схемку посмотреть ? Где и как трубы проходят. Понять где и какие участки попадают под воздействие отрицательных температур ОС. |
19.01.2016 16:49:12
Приведу схему и уточню.
Видимо я плохо поставил вопрос. Уточню. В морозы температура (цифры условные) прямой воды - 100 гр., обратной - 65 гр., регулятор подаёт во внутридомовую систему ГВС воду с давлением обратки. Циркуляция естественно останавливается: кольцо начинается и заканчивается на обратке. Насос вкрячить? Вторая проблема. При работе регулятора сильно качается давление в сети ГВС. Поэтому в смесителях собственников температура смеси (холодная + горячая) гуляет. (Честное слово, никогда не знал эту проблему у себя в доме, т.к. не пользуюсь казённой ГВ, поставил 100-литровый Аристон и забыл). Третья проблема (уже писАл): летом ГВС только по обратке. Сбрасывать некуда. Циркуляция вне отопительного сезона просто стоит к радости рано встающих собственников, вынужденных пропускать ГВ минут по двадцать. |
19.01.2016 18:11:32
от перепадов давления спасает регулятор давления.
но блин дорого сейчас все это с евро по 90 рублей |
19.01.2016 18:52:04
|
19.01.2016 19:51:40
Регулятор температуры, одновременно поддерживающий давление, мне в бюджетном сегменте не известен. Или система, или автономные регуляторы + опыт использования в похожих условиях. Особенность: очень неравномерный график расхода. От нуля ночью/днём до максимума утром/вечером. |
19.01.2016 19:18:40
регулятор нужно ставить который будет держать постоянное давление в системе.что бы скачков не было.
скачки температуры же получаются из за того что регулятор температуры большую порцию дает с прямой |
19.01.2016 19:53:08
попробуй поставить шайбу на прямую гвс.тоже частенько помогает
|
19.01.2016 21:04:12
Ильич! Я почти разобрался в схеме ! Есть решение. Но сначала, что из себя представляет Водоразборно-циркуляционный узел? Это теплообменник? В ней греется горячая вода ? Или в квартиры поступает теплоноситель обратки отопления, как ГВС? |
19.01.2016 21:08:05
теплообменника нет.сетевая вода |
19.01.2016 21:16:04
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:
|
19.01.2016 21:34:41
Понятно. Ставьте циркуляционный насос на циркуляционный трубопровод перед врезкой в основной трубопровод обратки (8) (до вентиля на схеме) Насос должен быть малопроизводительный, смысл которого в создании небольшой циркуляции (передавливает в обратку) в случае прекращения потребления горячей воды в квартирах, ночью, застоя не будет. В этот технологический цикл (3 месяца) вообще не включайте прямую подачу, она не нужна. Соответственно исчезнет и проблема с перепадами давления. |
19.01.2016 23:03:37
С летом, когда некуда сбрасывать воду из контура рециркуляции, - вопрос не решается. |
20.02.2016 08:03:18
На лето, когда у вас подача идет только по обратке, особо ничего не поможет. Единственное что можно сделать чтобы слегка улучшить ситуацию с длительным пропусканием - это убрать (или обвести байпасом) обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС. Да он и вообще там особо не нужен, лишнее сопротивление. Насос вам может только создать проблемы. Если у Вас на вводе хороший перепад давлений, насос вам не нужен. Отправлено спустя 15 минуты 11 секунды: Роль этой диафрагмы очень важна в Вашей системе. Она заставляет часть обратной воды из системы отопления проходить принудительно через систему ГВС. Это и есть ваш насос (образно). А дальше, созданный диафрагмой перепад давлений сделает своё дело. Главное не переборщить. Насос можно поставить на циркуляции (совместно с шайбой) если у вас система ГВС не способна пропустить нужный объем воды (заросла отложениями) или малый перепад давления на вводе, что бы избежать останова отопления. Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды: С насосом вообще нужно быть очень осторожным. Представьте что будет когда (в относительно теплую погоду) откроется клапан вашего регулятора температуры РТДО. Насос будет прокачивать теплоноситель из подачи в обратку через систему ГВС (назавем это малый круг). Теплоноситель не дурак и пойдет где легче. Чего ему переться через отопление, элеватор (большой круг)? И трендец. Греться будут сидя в ванной. |
20.02.2016 11:50:54
по теплообменникам практики нет, если обычный водоразбор то насос лучше ставить на обратку, то есть"тянет из системы". если практик поняли про что я написала.
|
20.02.2016 12:02:49
|
20.02.2016 14:37:12
Я вообще-то имел в виду насос на обратку ГВС, т.е на возврат из рециркуляции в общую обратку теплоснабжения. По оценкам достаточно недорогого циркнасосика. Примерно, как писАл выше коллега Рембо.
Отправлено спустя 32 минуты 38 секунды: Попробовал регулятор-редуктор Валтек (смоделировал в подвале вход в квартиру), выставив его на давление чуть ниже давления обратки и заведомо ниже давления прямой. Результат очень неплохой. Переключения прямая-обратка не чувствуется. Как средство для квартиры можно рекомендовать. Не реклама, конечно. |
20.02.2016 14:38:41
Ильич дорогой ![]() ![]() ![]() |
20.02.2016 17:35:18
Третья заповедь форума: "не упоминай имя [ref:32pybpej]Rembo[/ref:32pybpej] всуе"? Что-то новенькое.
С наступающим праздником всех защитников и полузащитников (а также вратарей)! |
||||
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(
|
Цитата |
---|
Ильич пишет: Откликнитесь, пожалуйста |
Цитата |
---|
ИгорьЯр пишет: от перепадов давления спасает регулятор давления. но блин дорого сейчас все это с евро по 90 рублей |
Цитата |
---|
ИгорьЯр пишет: регулятор нужно ставить который будет держать постоянное давление в системе.что бы скачков не было. скачки температуры же получаются из за того что регулятор температуры большую порцию дает с прямой |
Цитата |
---|
Ильич пишет: Видимо я плохо поставил вопрос. |
Цитата |
---|
Rembo пишет: в квартиры поступает теплоноситель обратки отопления, как ГВС? |
Цитата |
---|
ИгорьЯр пишет: попробуй поставить шайбу на прямую гвс.тоже частенько помогает |
Цитата | ||
---|---|---|
ИгорьЯр пишет:
теплообменника нет.сетевая вода |
Цитата |
---|
Ильич пишет: Именно так: когда тепло - прямая, когда холодно - обратка |
Цитата | ||
---|---|---|
Rembo пишет:
Понятно. Ставьте циркуляционный насос на циркуляционный трубопровод перед врезкой в основной трубопровод обратки (8) (до вентиля на схеме) Насос должен быть малопроизводительный, смысл которого в создании небольшой циркуляции (передавливает в обратку) в случае прекращения потребления горячей воды в квартирах, ночью, застоя не будет. В этот технологический цикл (3 месяца) вообще не включайте прямую подачу, она не нужна. Соответственно исчезнет и проблема с перепадами давления. |
Цитата |
---|
Ильич пишет: Естественно, в морозы рециркуляция системы ГВС встаёт со всеми радостными (долгие пропускания воды, жалобы и пр.) последствиями. |
Цитата |
---|
ЧЕРЕМУШКИ пишет: насос лучше ставить на обратку, то есть"тянет из системы" |
Цитата |
---|
Ильич пишет: как писАл выше коллега Рембо. |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!