crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 9
дней

Форум

ГлавнаяДом сдан, а разрешение на ИТП не получено

Дом сдан, а разрешение на ИТП не получено

RSS
Дом сдан, а разрешение на ИТП не получено
 
Дом сдан, а разрешение на ИТП не получено
В
данной статье мы рассмотрим ситуацию, когда застройщик сдал дом в эксплуатацию,
а разрешение на постоянный допуск в эксплуатацию теплового пункта не получил,
поскольку свято верит в отсутствие у него такой обязанности. Дом построен, акт
ввода МКД в эксплуатацию получен, квартиры проданы, все хорошо.  Но для управляющей организации могут возникнуть
трудности в предоставлении населению коммунальных услуг, поскольку РСО
отказывается заключать договор на поставку ресурса, руководствуясь отсутствием постоянного
разрешения на допуск ИТП в эксплуатацию, и грозит оставить  жителей без коммунальных услуг.
 
У нас Ростехнадзор требует регистрировать трубопровод от внешней стены до итп , как ОПО, и получать на него лицензию. А на обслуживание ОПО надо деньги
 
У нас Ростехнадзор требует регистрировать трубопровод от внешней стены до итп , как ОПО, и получать на него лицензию. А на обслуживание ОПО надо деньги
 
Не совсем верно. Трубопровод ставится на учет в Ростехнадзоре, не как ОПО, а как техническое устройство, при условии, что он обладает признаком опасности, по классификации относимому к оборудованию, работающему под избыточным давлением.

Одновременно с этим в качестве ОПО (опасного производственного объекта) в Ростехнадзоре регистрируется либо "система теплоснабжения", либо "предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей".

В зависимости от эксплуатационных характеристик присваивается III или IV класс опасности. Если по результатам идентификации ОПО будет присвоен III класс опасности, автоматически это влечет за собой необходимость получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

ИТП, которые используются при осуществлении теплоснабжения населения и социально значимых категорий потребителей (школ, больниц), увы, все без исключения, относятся к III классу опасности и подпадают под лицензирование со стороны Ростехнадзора.
 
Хороший вариант установить теплосчетчик Пульсар
https://www.teplocom.msk.ru/catalog/teploschet/pulsar/ ?
 
Рекламщика в бан. Счетчик калорий в кв - зло.
 
Цитата
Леший написал:
Счетчик калорий в кв - зло.
Абсолютное. Тлетворное влияние Запада.
 
Цитата
Guest написал:
увы, все без исключения, относятся к III классу опасности и подпадают под лицензирование со стороны Ростехнадзора.
Только что прочитал с опозданием это неправильное заключение. Автор не умеет читать.
на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

Нет 16 атмосфер и /или 115 градусов (срезка 110 и ниже, например) - не ОПО.

Если следовать написанному автором ошибочному суждению, всё вообще без признаков опасности является ОПО.

#1
0 0
Дом сдан, а разрешение на ИТП не получено
В
данной статье мы рассмотрим ситуацию, когда застройщик сдал дом в эксплуатацию,
а разрешение на постоянный допуск в эксплуатацию теплового пункта не получил,
поскольку свято верит в отсутствие у него такой обязанности. Дом построен, акт
ввода МКД в эксплуатацию получен, квартиры проданы, все хорошо.  Но для управляющей организации могут возникнуть
трудности в предоставлении населению коммунальных услуг, поскольку РСО
отказывается заключать договор на поставку ресурса, руководствуясь отсутствием постоянного
разрешения на допуск ИТП в эксплуатацию, и грозит оставить  жителей без коммунальных услуг.
#2
0 0
У нас Ростехнадзор требует регистрировать трубопровод от внешней стены до итп , как ОПО, и получать на него лицензию. А на обслуживание ОПО надо деньги
#3
0 0
У нас Ростехнадзор требует регистрировать трубопровод от внешней стены до итп , как ОПО, и получать на него лицензию. А на обслуживание ОПО надо деньги
#4
0 0
Не совсем верно. Трубопровод ставится на учет в Ростехнадзоре, не как ОПО, а как техническое устройство, при условии, что он обладает признаком опасности, по классификации относимому к оборудованию, работающему под избыточным давлением.

Одновременно с этим в качестве ОПО (опасного производственного объекта) в Ростехнадзоре регистрируется либо "система теплоснабжения", либо "предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей".

В зависимости от эксплуатационных характеристик присваивается III или IV класс опасности. Если по результатам идентификации ОПО будет присвоен III класс опасности, автоматически это влечет за собой необходимость получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

ИТП, которые используются при осуществлении теплоснабжения населения и социально значимых категорий потребителей (школ, больниц), увы, все без исключения, относятся к III классу опасности и подпадают под лицензирование со стороны Ростехнадзора.
#5
0 0
Хороший вариант установить теплосчетчик Пульсар
https://www.teplocom.msk.ru/catalog/teploschet/pulsar/ ?
#6
0 0
Рекламщика в бан. Счетчик калорий в кв - зло.
#7
0 0
Цитата
Леший написал:
Счетчик калорий в кв - зло.
Абсолютное. Тлетворное влияние Запада.
#8
0 0
Цитата
Guest написал:
увы, все без исключения, относятся к III классу опасности и подпадают под лицензирование со стороны Ростехнадзора.
Только что прочитал с опозданием это неправильное заключение. Автор не умеет читать.
на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;

используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

Нет 16 атмосфер и /или 115 градусов (срезка 110 и ниже, например) - не ОПО.

Если следовать написанному автором ошибочному суждению, всё вообще без признаков опасности является ОПО.

Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!