Некоторые из наших коллег сталкиваются с нежеланием РСО включить в договор теплоснабжения температурный график. Такой вопрос нужно пробовать решать через протокол разногласий либо через дополнительное соглашение к договору. Какие аргументы нужно взять на вооружение?

 
ПАО МОЭК, к примеру, в своих договорах предлагает использовать Температурный график, ежегодно размещаемый на официальном сайте РСО.
Полагаю, что это связано с многочисленными проигрышами РСО дел по некачественно предоставленной услуги, вот и придумали ход конем. Вроде, как и качество услуг соблюли и, в случае чего график подправить можно, одним словом газпром
 
Цитата
rabotagkh написал:
ПАО МОЭК, к примеру, в своих договорах предлагает использовать Температурный график, ежегодно размещаемый на официальном сайте РСО.
Полагаю, что это связано с многочисленными проигрышами РСО дел по некачественно предоставленной услуги, вот и придумали ход конем. Вроде, как и качество услуг соблюли и, в случае чего график подправить можно, одним словом газпром
А кто мешает у нотариуса сайт заскринить и совсем не дорого?
 
Помню дело было у УК из Якутии у них суд прямо на сайте РСО график смотрел и ВС это засилил.
 
У меня сейчас спор с РСО идет о температуре теплоносителя. Просил снизить на 600 т.р. сумму за поставленный теплоноситель. Позиция РСО температура и диапазон давления были достаточными. Назначили экспертизу, РСО оплатило (250 т.р.). Эксперт сказал товар поставлен частично не качественный на общую сумму 7 800 т.р. Еду в суд смотреть в глаза РСО что будут говорить
 
kolhoznn, а есть номер дела?
 
Цитата
Антон Криницын написал:
Еду в суд смотреть в глаза РСО
Ничего, кроме жажды наживы там не увидите.
Цитата
Антон Криницын написал:
что будут говорить?
Что полностью согласны с выводами эксперта, которому нет оснований не доверять.

Без повторной или дополнительной экспертизы сложно будет рассчитывать на получение заявленной суммы.
 
Цитата
rabotagkh написал:
Ничего, кроме жажды наживы там не увидите.
...плюсахулиард!!!...
 
Кто платил за экспертизу?
 
Цитата
Леший написал:
Кто платил за экспертизу?
тот, кто заказывал
Изменено: rabotagkh - 04.02.2022 15:46:37
 
"...а граница эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, - по границе балансовой принадлежности."

Откуда это?
Вот как в ПП 491:
"...а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом."
 
Температурный график источника есть в схеме теплоснабжения. Температура в подающей магистрали в точке поставки должна находиться в диапазоне ±3%, согласно пункта 9.2.1. Правил 115.
 
Цитата
Антон Криницын написал:
kolhoznn, а есть номер дела?
А70-11826/2019
#1
0 0
РСО не хочет видеть в договоре температурный график. Чем аргументировать его необходимость?


Некоторые из наших коллег сталкиваются с нежеланием РСО включить в договор теплоснабжения температурный график. Такой вопрос нужно пробовать решать через протокол разногласий либо через дополнительное соглашение к договору. Какие аргументы нужно взять на вооружение?

#2
1 0
ПАО МОЭК, к примеру, в своих договорах предлагает использовать Температурный график, ежегодно размещаемый на официальном сайте РСО.
Полагаю, что это связано с многочисленными проигрышами РСО дел по некачественно предоставленной услуги, вот и придумали ход конем. Вроде, как и качество услуг соблюли и, в случае чего график подправить можно, одним словом газпром
#3
0 0
Цитата
rabotagkh написал:
ПАО МОЭК, к примеру, в своих договорах предлагает использовать Температурный график, ежегодно размещаемый на официальном сайте РСО.
Полагаю, что это связано с многочисленными проигрышами РСО дел по некачественно предоставленной услуги, вот и придумали ход конем. Вроде, как и качество услуг соблюли и, в случае чего график подправить можно, одним словом газпром
А кто мешает у нотариуса сайт заскринить и совсем не дорого?
#4
0 0
Помню дело было у УК из Якутии у них суд прямо на сайте РСО график смотрел и ВС это засилил.
#5
0 0
У меня сейчас спор с РСО идет о температуре теплоносителя. Просил снизить на 600 т.р. сумму за поставленный теплоноситель. Позиция РСО температура и диапазон давления были достаточными. Назначили экспертизу, РСО оплатило (250 т.р.). Эксперт сказал товар поставлен частично не качественный на общую сумму 7 800 т.р. Еду в суд смотреть в глаза РСО что будут говорить
#6
0 0
kolhoznn, а есть номер дела?
#7
0 0
Цитата
Антон Криницын написал:
Еду в суд смотреть в глаза РСО
Ничего, кроме жажды наживы там не увидите.
Цитата
Антон Криницын написал:
что будут говорить?
Что полностью согласны с выводами эксперта, которому нет оснований не доверять.

Без повторной или дополнительной экспертизы сложно будет рассчитывать на получение заявленной суммы.
#8
0 0
Цитата
rabotagkh написал:
Ничего, кроме жажды наживы там не увидите.
...плюсахулиард!!!...
#9
0 0
Кто платил за экспертизу?
#10
0 0
Цитата
Леший написал:
Кто платил за экспертизу?
тот, кто заказывал
#11
0 0
"...а граница эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, - по границе балансовой принадлежности."

Откуда это?
Вот как в ПП 491:
"...а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом."
#12
0 0
Температурный график источника есть в схеме теплоснабжения. Температура в подающей магистрали в точке поставки должна находиться в диапазоне ±3%, согласно пункта 9.2.1. Правил 115.
#13
0 0
Цитата
Антон Криницын написал:
kolhoznn, а есть номер дела?
А70-11826/2019