Они мощность 99кВт запросили[/QUOTE]
И не сомневался. Дополнительная мощность = выполнение требований ПУЭ
|
13.04.2026 09:40:30
[QUOTE]цужкх написал:
Они мощность 99кВт запросили[/QUOTE] И не сомневался. Дополнительная мощность = выполнение требований ПУЭ |
|
11.04.2026 23:23:14
[QUOTE]цужкх написал:
(будущая пиццерия[/QUOTE] Им подключать довольно мощные печки. Там, думается, заземление обязательно по нормативке. |
|
10.04.2026 13:44:07
[JUSTIFY]6.2.8 Отопление лестничных клеток [I][B]следует проектировать с учетом результатов расчета сопротивления теплопередаче внутренних стен, отделяющих лестничную клетку от жилых и других помещений.[/B][/I]
Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать:[/JUSTIFY] [JUSTIFY]- в незадымляемых лестничных клетках типа Н1;[/JUSTIFY] [JUSTIFY]- для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления, а также для зданий с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5°С и выше (параметры Б).[/JUSTIFY] [JUSTIFY]В неотапливаемых лестничных клетках необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.7 Система отопления и вентиляции многоквартирных жилых зданий должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2020, [I][B]при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. [/B][/I][/JUSTIFY] Специально выделил то, что требует конкретики. Общих универсальных рекомендаций, думаю, нет или ими, если они есть, не обойтись. |
|
10.04.2026 13:13:52
Проектанты, в отличие от управдомов, - специалисты. Зачем тратить время на поиски того, что людям известно, либо не существует, либо известно, что не существует. Проект нужен по-любому - со штампами, шильдиками и пр. Так и ищите проектантов.
|
|
10.04.2026 08:08:09
[QUOTE]Юрий Фомин написал:
Интересует нормативка по батареям в подъездах[/QUOTE] Вам нужно обеспечить температурный режим. Хоть батареями, хоть чем. Какая может быть нормативка? Надо просчитывать конкретное помещение с его особенностями. Обращайтесь к проектантам. Без проекта такие вещи не делаются |
|
08.04.2026 12:05:09
Интересно, есть ли узаконенная методика определения "недопустимого" уровня запаха? И степени недопустимости. Кому-то не нравятся кошки, кому-то - французские духи...
Не шучу. Поделитесь, кто знает. Если (аттестованный) эксперт может определить уровень (балл) запаха, то как быть с "приятно-неприятно". Тут, думается нужен химанализ на присутствие/концентрацию чего-то недопустимого.... |
|
07.04.2026 21:41:48
[QUOTE]kseniyaGlushchenko написал:
Правительство усиливает контроль над управляющими компаниями[/QUOTE] Зачем людей пугать? Некий мироновец, что уже не предвещает..., направил по процедуре некий законопроект на отзыв... Никто документа не видел, ссылки нет. Заголовок сути не соответствует. |
|
04.04.2026 22:05:42
[QUOTE]talon написал:
ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты" никто не отменял пока.[/QUOTE] Вы меня не поняли или не захотели понять, уважаемый коллега. Когда я писАл, что [QUOTE]talon написал: по капремонту - только ЗАМЕНА.[/QUOTE] имелось в виду, что теперь за счёт средств на спецсчете по капремонту (независимо от того, где этот спецсчёт: в котле, у ТСЖ в банке и т.д.) может финансироваться только ЗАМЕНА лифтов, но не капремонт. Капремонт лифтов просто исчез из перечня работ в ст. 166 ЖК. Вообще-то это я тремя постами выше.[QUOTE]Ильич написал: " пункт 2 части 1 статьи 166 изложить в следующей редакции:"2) замену лифтов, а также сопутствующий замене лифтов ремонт лифтовых шахт и помещений, в которых размещается лифтовое оборудование;".Другими словами, из перечня работ по капремонту РЕМОНТ лифтов исчез. Со спецсчёта нельзя будет оплатить замену двигателей, канатов, системы связи и т.п. Это всё теперь будет с оплачиваться с СиР (если денег хватит; а если нет, то нет). А по капремонту - только ЗАМЕНА[/QUOTE] Так что ГОСТ тут.... Ну ГОСТ и ГОСТ. Есть деньги - делайте капремонт по ГОСТу. Только их нет. А за счёт средств спецсчёта с сентября ни одной работы из ГОСТа сделать нельзя. |
|
03.04.2026 09:59:03
[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал:
финансирование не из СИР,[/QUOTE] Не я один возражаю. [URL=https://www.e1.ru/text/house/2026/04/02/76340070/]Вот[/URL] ещё мнение, что как был источник СиР, так и будет |
|
02.04.2026 15:34:41
[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал:
а специализированной лифтовой компании для которой будет отдельная строка в платежке[/QUOTE] И что, Вы считаете, уважаемый коллега, что специализированная компания будет НАКАПЛИВАТЬ эти деньги под конкретный МКД? А если не накопила, то лифт встанет? А если надо делать что-либо, то за чей, кроме собственников, счёт банкет? |
|
02.04.2026 15:29:39
[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал:
а специализированной лифтовой компании для которой будет отдельная строка в платежке[/QUOTE] Да как эту статью не назови, это не капремонт, а деньги собственников. И считаться они, насколько слышал, будут с кв. м площади. А СиР или не СиР - один [S]хир [/S] чёрт: всё равно квартплата. |
|
02.04.2026 15:25:47
[QUOTE]Счетовод ВоТруБа написал:
Ну а ремонты лифтов как были за счет строк "текущий ремонт" или "капитальный ремонт"[/QUOTE] Отнюдь. Только сегодня увидал [URL=https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=15436&TITLE_SEO=15436-99_000_liftov_do_2030_go_ministr_nazval_sroki_okonchatelnymi&MID=265036#message265036]https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=15436&TITLE_SEO=15436...[/URL] |
|
02.04.2026 15:10:06
А никто не заметил новую редакцию (вступит в силу с сентября) ст. 166 ЖК?
" [URL=https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_511791/41d388ff42a6125921acb1c8d36071ff5d8b238d/#dst802]пункт 2 части 1 статьи 166[/URL] изложить в следующей редакции: "2) замену лифтов, а также сопутствующий замене лифтов ремонт лифтовых шахт и помещений, в которых размещается лифтовое оборудование;". Другими словами, из перечня работ по капремонту РЕМОНТ лифтов исчез. Со спецсчёта нельзя будет оплатить замену двигателей, канатов, системы связи и т.п. Это всё теперь будет с оплачиваться с СиР (если денег хватит; а если нет, то нет). А по капремонту - только ЗАМЕНА. |
|
30.03.2026 19:46:04
[QUOTE]Татьяна Батьковна написал:
ОДПУ[/QUOTE] Не ОДПУ, наверное, а ВРУ. Приборы учета тут дело десятое. Они по-любому у нежилого свои. Важно, что вся их сеть нигде с сетью жилых не пересекается |
|
30.03.2026 11:40:38
[QUOTE]саныч написал:
) Введён налог 0,5% на переводы между своими счетами в разных банках. Первые 100 000 рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) — бесплатно[/QUOTE] Ссылочку, если можно. Я понимал, что 0.5 %, но не свыше... Кроме того, через СБП между СВОИМИ счетами порог, я не читал, чтобы менялся: как был 30 млн, так и остался. |
|
30.03.2026 08:09:01
[QUOTE]цужкх написал:
Тут получается что из общедомового имущества он использует только землю в подвале и немного стены в подвале для прокладки шины.[/QUOTE] Так я об этом и писАл. У НП получится схема ТТ [URL=https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/]https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/[/URL] à la садовый домик или IT (в зависимости от подключения от сетевиков) . Если это сетевики согласуют - вопрос, ИМХО. сам собой решается на какое-то время. Остальной МКД с системой не связан - проблем не возникает. |
|
29.03.2026 14:04:39
[QUOTE]цужкх написал:
да и пусть наверное закапывает свои железяки в подвале. Дадим ему устное разрешение. Это же как бы временное заземление, пока при капремонте не сделают основное.[/QUOTE] Разумно.[QUOTE]Атос написал: У нежилого помещение отдельное ВРУ соответственно по ЖК заземление подключенное к этому ВРУ предназначене для отдельного помещения не входит в состав ОИ.[/QUOTE] Тоже разумно, ИМХО. |
|
29.03.2026 06:51:58
[QUOTE]о-хо-хо написал:
Ну, или хотя-бы проект на все вышеописанное, исполнение и ввод в эксплуатацию, и собственники получают приятный бонус о котором "не знают". Но проект, АОСР, лаборатория и акты ввода -должны быть, иначе это не заземление, а железки закопанные в землю.[/QUOTE] Ну, хотя бы как-то так.[QUOTE]о-хо-хо написал: это и увеличение общедомового имущества, значит -ОСС.[/QUOTE] Если собственникам это обходится в 0 ₽ - чего тут голосовать. Добрые люди делают подарок всему дому. |
|
28.03.2026 19:55:54
[QUOTE]цужкх написал:
Мы ему выдадим ТУ.[/QUOTE] На что? Эти ТУ будут соответствовать ПУЭ? Какой вариант будет: с автономной запиткой помещения или под будущую реконструкцию для всего МКД? С кем ТУ будут согласованы? Вопросы безопасности и правильное оформление, ИМХО, куда как важнее решения собственников о забивании трёх вшивых железяк в землю подвала, которую использовать никак разумно нельзя. Теперь что, поставить новых пару ламп освещения в подвале - ОСС проводить? Если схемное решение проходит по ПУЭ, то и пусть работают. Иначе им просто бизнес поломаете. И кто от этого выиграет? Вы же прекрасно знаете, что ОСС ни хрена не проголосует назло. Ну воткнут штыри, если по проекту, - чьи права нарушены будут? |
|
27.03.2026 22:51:15
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Поэтому систему ТТ (если это не временный сарай или садовый дом согласовать будет непросто). |
|
27.03.2026 15:35:49
ИМХО. Не одним заземлением жива эта история. Должен существовать некий проект электроснабжения помещения, согласованный по полной программе. Вряд ли индивидуальное заземление, как мне смутно помнится, вообще имеет право на жизнь без существенной реконструкции сети. В том числе - шнурков от ТП или что там есть. Просто так взять и сделать заземление, не меняя питания от ВРУ или от ТП нельзя! Тут нюансов - выше крыши. И что-либо делать можно только по проекту, согласованному с РСО (или ГП?).
А УК и ОИ?... Что УК - ну разве что где-то по какой-то конструкции пройдёт до грунта провод заземления. УК лучше бы на себя тут ответственности не брать, как справедливо отметил коллега САНЫЧ. УК не имеет компетенций ни на проектирование, ни на согласование столь непростых и очень специальных вопросов. |
|
26.03.2026 18:45:21
Ещё бы на почте очередей не было....
|
|
26.03.2026 18:41:22
А что тут нового?
|
|
17.03.2026 18:21:04
[QUOTE]Ильич написал:
Кто-нибудь чистил промывной фильтр, присутствующий в этом чудо-регуляторе? Я бы с этого начал: давление само не пропадает.[/QUOTE] Что и требовалось... И предполагалось.[QUOTE]axx написал: до КФРД существует еще один кран и это действительно не зона ответственности УК.[/QUOTE] Практически на 100% уверен.[QUOTE]Ир С написал: По заявке пришел мастер из УК. Уверял, что КЭФРД это вообще не их ответственность. В итоге, его разобрал и прочистил фильтр (был сильно загрязнен), давление в воде восстановилось.[/QUOTE] |
|
11.03.2026 13:12:48
[QUOTE]kseniyaGlushchenko написал:
доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.[/QUOTE] Жуть какой авторитетный источник. Ещё бы доцент рассказал о механизме взыскания аж 1000 рублей. Проще повесить на первый раз пакет на ручку двери, примотав его как следует скотчем. На второй - надеть на голову жильцу. |
|
09.03.2026 11:58:00
Кто-нибудь чистил промывной фильтр, присутствующий в этом чудо-регуляторе? Я бы с этого начал: давление само не пропадает.
|
|
05.03.2026 15:22:59
[QUOTE]Екатерина написал:
Добрый день. Если кто-то занимался разработкой производственной программы контроля качества ХВС в МКД, поделитесь, пожалуйста, утвержденной формой. Интересует как рассчитывали количество и объем проб воды.[/QUOTE] Господа, когда кончится этот вечер вопросов и ответов - каждый раз в новой теме? Что, в облом было [URL=https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=9861&TITLE_SEO=9861-u-kogo-est-proizvodstvennaya-programma-kontrolya-kachestva-khvs&MID=215128&tags=&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A5%D0%92%D0%A1&FORUM_ID%5B0%5D=0&DATE_CHANGE=0&order=relevance&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8#message215128]поискать?[/URL] Неужели не понятно, что плодить темы = делать форум неработоспособным??? На приличных форумах за дублирование тем - бан месяца на три! |
|
01.03.2026 10:30:50
[QUOTE]о-хо-хо написал:
все очень быстро встает на свои места.[/QUOTE] Подтверждаю. Но на короткое время. Горбатого могила исправит. Исключение видел только один раз в жизни в ГСК. Молодой горлопан-засранец и хулиган, повзрослев, стал первым приверженцем порядка и чистоты. Правда, он перестал быть нищим... И тут тот редкий случай, когда достаток не испортил человека. |
|
01.03.2026 10:26:15
[QUOTE]ДонКихот написал:
Найдите, пожалуйста, другую тему, или откройте новую.[/QUOTE] Вообще-то, это вопрос к модераторам. Которых нет. И как результат - бардак, дублирование тем, мусор и т.д. Который год об этом пишу. |
"2) замену лифтов, а также сопутствующий замене лифтов ремонт лифтовых шахт и помещений, в которых размещается лифтовое оборудование;".
Другими словами, из перечня работ по капремонту РЕМОНТ лифтов исчез. Со спецсчёта нельзя будет оплатить замену двигателей, канатов, системы связи и т.п. Это всё теперь будет с оплачиваться с СиР (если денег хватит; а если нет, то нет). А по капремонту - только ЗАМЕНА.
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!