Несоответствие температурного параметра ГВС в точке водоразбора при тупиковой системе
 
А если попробовать так. Во всех институтах при проектирование системы горячего водоснабжения принимают формулу для расчета циркуляционного расхода горячей воды в системе (СНип 2.04.01-85 п.8.2)
где ∆t – допустимое остывание воды на ее пути от разводящего трубопровода до дальней водоразборной точки стояка, которое принимают равным:
∆t = 5 оС – для зданий высотой до четырех этажей;
∆t = 8,5 оC – для зданий свыше четырех этажей;
Но только не могу найти в каком СНиПе подтверждаются цифры в 5 и 8,5 градусов. Если написать ресурсникам это в претензии и если они откажут, отправляться в суд и требовать их подавать температуру горячей воды на вводе 68,5 градусов.
#
А если попробовать так. Во всех институтах при проектирование системы горячего водоснабжения принимают формулу для расчета циркуляционного расхода горячей воды в системе (СНип 2.04.01-85 п.8.2)
где ∆t – допустимое остывание воды на ее пути от разводящего трубопровода до дальней водоразборной точки стояка, которое принимают равным:
∆t = 5 оС – для зданий высотой до четырех этажей;
∆t = 8,5 оC – для зданий свыше четырех этажей;
Но только не могу найти в каком СНиПе подтверждаются цифры в 5 и 8,5 градусов. Если написать ресурсникам это в претензии и если они откажут, отправляться в суд и требовать их подавать температуру горячей воды на вводе 68,5 градусов.